Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour,

Souhaitant rajouter des prises et une lumière dans une chambre que je créé, je m’intéresse à la partie électricité.

Je viens de jeter un coup d’oeil aux normes et je me rends compte qu’un interrupteur différentiel doit protéger **au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires.**

Hors dans mon tableau, entièrement refait l’année dernière par une entreprise, je me retrouve avec 2 rangées avec 11 disjoncteurs et une rangée avec 9 disjoncteurs.




Avant même d’aller plus loin je me demande si c’est moi qui rate quelque chose ou si il y’a bien un soucis avec le tableau qui a été fait ?


Merci d’avance
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Aisne
Yape a écrit:Bonjour,

Souhaitant rajouter des prises et une lumière dans une chambre que je créé, je m’intéresse à la partie électricité.

Je viens de jeter un coup d’oeil aux normes et je me rends compte qu’un interrupteur différentiel doit protéger **au maximum 8 disjoncteurs divisionnaires.**

Hors dans mon tableau, entièrement refait l’année dernière par une entreprise, je me retrouve avec 2 rangées avec 11 disjoncteurs et une rangée avec 9 disjoncteurs.




Avant même d’aller plus loin je me demande si c’est moi qui rate quelque chose ou si il y’a bien un soucis avec le tableau qui a été fait ?


Merci d’avance


Bonjour,
En effet c'est bien 8 disjoncteurs maxi par interrupteur différentiel.

Cela empêche de surchargé l'interrupteur et surtout d'éviter que lorsqu'il disjoncte toute l'habitation ce retrouve sans courant (éclairage notamment).

L'entreprise n'a en effet pas respecté les 8 disjoncteurs par interrupteur...

Également je vois que vous avez des convecteur électrique brancher sur des C10, il aurais pu vous mettre des C16.

Cordialement
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Benji0202 a écrit:L'entreprise n'a en effet pas respecté les 8 disjoncteurs par interrupteur...

Également je vois que vous avez des convecteur électrique brancher sur des C10, il aurais pu vous mettre des C16.

Cordialement

le tableau a été refait nous ne sommes pas dans la norme du neuf donc. mise en sécurité sûrement et sur une vieille installation il y a peut-être des bouts de neutre à droite à gauche donc mettre tout ces circuits sur le même ID n'est pas franchement déconnant .
C10 ça fait tout de même 2300W par pièce, pourquoi mettre du C16. Sur une vieille installation je ne pousse pas à bout la filerie (bien que les sections auraient tendance à être supérieures) et les connexions.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Loire Atlantique
stephdespieds Mince j'ai oublié de le préciser, toute l'électricité à été refaites entièrement à neuf, aucune reprise de l'ancienne installation.
Messages : Env. 30
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 200 message Aisne
stephdespieds a écrit:
Benji0202 a écrit:L'entreprise n'a en effet pas respecté les 8 disjoncteurs par interrupteur...

Également je vois que vous avez des convecteur électrique brancher sur des C10, il aurais pu vous mettre des C16.

Cordialement

le tableau a été refait nous ne sommes pas dans la norme du neuf donc. mise en sécurité sûrement et sur une vieille installation il y a peut-être des bouts de neutre à droite à gauche donc mettre tout ces circuits sur le même ID n'est pas franchement déconnant .
C10 ça fait tout de même 2300W par pièce, pourquoi mettre du C16. Sur une vieille installation je ne pousse pas à bout la filerie (bien que les sections auraient tendance à être supérieures) et les connexions.
Steph


Bonjour,
"donc mettre tous ces circuits sur le même ID n'est pas franchement déconnant .", je n'ai pas dit le contraire, j'ai juste dit que cela pouvez être embêtant si de l'éclairage été présent et que l'ID sauter au vu de la multitude de circuits à protéger.

Pour la 1ère ranger, il s'agit que de convecteurs et de portes serviette donc même si il saute, pas très important en effet vu qu'il ne coupera pas l'éclairage et les prises, le temps de le réarmer mais après vu que tout a été refait à neuf, la normes est 8 disjoncteurs par ID.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
à voir ce qui était prévu au devis, mais il aurait pu faire l'effort au moins pour les 3 lignes du bas de respecter la règle des 8 disjoncteurs. Pour les radiateurs, il peut être intéressant en cas de présence de fil pilote de tous les avoir sur le même ID.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Refait à neuf et nouvelle installation pour moi ce n'est pas la même chose.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La limite à 8 est un critère de confort de la norme apparu en 2015 afin qu'en cas de coupure d'un ID, un nombre raisonnable de circuit soit HS.
Sur de l'existant, on s'en fiche un peu.

Par exemple dans le cadre d'une mise en sécurité, il n'est pas rare de mettre la totalité de l'installation en aval d'un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 02h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir