Retour
Menu utilisateur
Menu

Quelle section de cables électriques enterrés pour une longue distance

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Saint-etienne (42)
Bonjour à tous,

mon habitation est située à 70 mètres du disjoncteur de tête et je dois enterrer prochainement mes gaines.

J'ai calculé une consommation électrique d'environ 35000 watts maximale entre PACS, chauffe-eau etc.

Cela m'amène à une section de cable enterré d'environ 82 mm2 et d'après mon calcul le diamètre de la gaine TPC rouge pour faire passer 2 cables (phase+neutre) serait de 93 mm ou de 110 mm.

Etant en auto-construction je cherche un retour pour savoir si cela est cohérent.

En effet faire passer deux cables de 82 mm me parait énorme et je ne suis pas certain de mon calcul.

Je me demande si dans mon cas je dois passer en triphasé, ce qui réduirait alors la section des cables.

Merci pour vos retours.
Messages : Env. 30
De : Saint-etienne (42)
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de VRD...

Allez dans la section devis vrd / fosse septique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd_fosse_septique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pour 63A et 70M cela passera avec du câble en2* 35mm ( en mono ) 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Bonsoir,
Alors déjà 82mm2 ne veut pas dire que le câble fait 82mm Biggrin
Je viens de passer du 120mm2 alu armé, le câble doit faire environ 22mm de diamètre.
Pour 70m, du 2x35mm2 cuivre fera effectivement l'affaire comme dit par plaquisteheureux
Si câble alu, plutôt du 70mm2.
Ça reste du câble "normal" qui se tire bien dans une gaine de 90mm posée correctement et avec une cordelette a la place du tire fil
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonjour,
Il y a un tableau récapitulatif sur la section des câbles au forum électrique.
Pour un calibre disjoncteur de branchement 60A90, il mentionne pour une distance maximale de 70 mètres une section de 78 mm² pour cuivre et 48 mm² pour de l'aluminium.

Si vous n'êtes pas sûr de vos 70 mètres prevoir la section cablage au dessus.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 50 message Var
Bonjour ddm ,
Vos indications sont inversées je pense, a distance et ampérage égal, le câble alu doit être plus gros que celui cuivre.
Bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Je viens de verifier. Le tableau annonce bien ce que j'ai ecrit.
Vous etes allé y jeter un oeil ?
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ddm pourquoi 90A dans le cas de wtaz on part sur 63A

ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Var
Bonsoir @ddm ,

Le câble alu occasionne plus de chute, du coup sa section est toujours plus grosse que l'équivalent cuivre. Mais le prix est largement inférieur.

Si un tableau affirme le contraire, je me mefierai, car toutes les abaques section/distance sont a l'inverse.
Messages : Env. 50
Dept : Var
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Laugh bon week-end à tous.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 30 message Saint-etienne (42)
Bonjour à tous et merci infiniement pour vos retours forts utiles.
Pardon pour les nouvelles questions, probablement naïves qui suivent.

premièrement

plaquisteheureux
Si je comprends bien je passe deux cables 35 mm soit la phase plus le neutre (et pas 2 cables de phase on est d'accord ??)

Lojuga
Donc si j'ai bien compris je passe (je me répète) deux cables de 35 mm, soit la phase plus le neutre dans une gaine de ø90 mm si c'est du cuivre mais si c'est de l'alu je passe deux cables de 70 mm2, et le diamètre de la gaine est à déterminer en fonction.
QUESTION : alors cuivre ou alu ?? C'est quoi le critère de choix pour moi ?

ddm
Merci ! j'ai bien trouvé le tableau ici :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php
Par contre pas sûr d'y voir clair, en vert j'ai la distance ou la section en mm2 ??
Si je prends le calibre par défaut de disjoncteur monophasé pour les particuliers qui est 30A60 (indiqué dans le tableau en question) pour parcourir 83 mètres (en beige) je dois mettre du ø 50 mm2 c'est bien ça n'est-ce pas ? le 35 mm2 ne permettant que 58 mètres de distance.
Et alors ça vient tous vous contredire ...


deuxièmement

Je vais avoir 3 bâtiments à alimenter plus un atelier dois-je passer en triphasé, sachant que l'atelier sera à plus de 50 mètres des habitations.
Et devrais-je alimenter l'atelier en repartant des habitations ou directement depuis le compteur de tête en bordure.


Si curiosité le projet est par ici : https://www.instagram.com/les_cloux_font_des_a/

Merci encore pour vos retours.

***** Un merci !
Messages : Env. 30
De : Saint-etienne (42)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour,il est vrai que l'on trouve pas mal d'information sur la toile et que certaines porte à confusion


Que dit la norme ?

Ce que dit la norme NF C 15-100 sur la chute de tension dans l’installation électrique domestique:
La norme NF C 15-100 impose une chute de tension au maximum de 3% entre le disjoncteur de branchement et les circuits terminaux de l’installation électrique : prises, éclairages, circuits spécialisés….

Dans le tableau  donc parle ddm
Et qui a été  donné à l'époque par ***** la chute de tension maxi et de 2%.
Ce qui donne donc la différence entre ce que nous pouvons vous dire ici
comment choisir le câble ?
La section du câble entre le disjoncteur de branchement et votre tableau électrique ne dois pas être calculer par rapport à le tension maxi que vous comptez utiliser, mais par rapport à la tension maxi que ENEDIS va vous donner.
Dans le plus part des cas ENEDIS ne donne pas plus de 60A de puissance ( 12KVA ) et c'est cette tension que l'on prend en compte pour le calibrage des câbles d'alimentation.
Pour 70 Métres avec une tension de 60A la chute de tension et de 2.40% pour du câble de 2*35mm, (une phase plus un neutre. ) donc suffisent pour cette installation.

Si je fais erreur merci de me le dire,  Carminas   Rfco  , parental25  , Patrick_91  et les autres 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 05h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VRDArtisan
Devis VRD
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide viabilisation et raccordements
Guide viabilisation et raccordements
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos VRD - fosse septique
Photos VRD - fosse septique
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir