Icu max - Tarif jaune - NSX ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Ain
Bonjour,

Pour une extension j'ai besoin de créer un coffret électrique de 63A max dont le départ se fera sous le NSX250F.
Ce nouveau coffret sera positionné à coté de la logette contenant le tarif jaune et le NSX250F (cf PJ).


Le NSX250F de la logette tarif jaune à un pouvoir de coupure à 36kA.

Le disjoncteur en tête de mon nouveau coffre électrique 
  • peut être un iC60N 63A avec un Icu de 10kA grâce à la filiation
  • doit être un NG125N 63A avec un Icu de 25kA car je dois avoir un pouvoir de coupure au moins supérieur à 20kA
  • doit être un NSXmF 63A avec un Icu de 36kA car je dois avoir un pouvoir de coupure au moins égale à celui du NSX250F

Quel est le meilleur choix de disjoncteur ?





Bonne journée à tous,
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Il faudrait connaitre Icc au point où vous allez installer l'appareil ou
bien connaitre qui est le limiteur de court circuit.

Il existe encore une autre solution si vous ne connaissez pas cela ou bien que vous ne vouliez pas vous casser la tête tout en étant en sécurité :
Vous mettez des fusibles AD (qui vont vous limiter à 3kA) et vous installez votre matériel en aval.
Avantage à cela c'est que vous pouvez travailler avec du matériel 3kA qui est du domaine très courant et de prix moins élevé
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
En regardant de plus près il me semble que votre branchement est déjà protégé par des fusibles AD (fort probablement AD60 ) (chose quand même à s'assurer) ce qui fait que votre I de cour circuit est maximum 3kA , je ne comprend donc pas pourquoi vous employez du matériel couteux qui peut couper 25kA
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour Poiluu,


Je vérifierais le point sur les fusibles AD.

Dans le cas où je ne peux déterminer exactement l'Icc, je pars du principe que je ne peux avoir un Icc supérieur à 20kA car je suis sur un tarif jaune.

Merci d'avoir prix le temps de me répondre,
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Si tarif jaune avec fusibles AD vous êtes avec Icc 3kA
si non vous créez vous même la limitation , en installant ( bien sûr en aval du disjoncteur de branchement) vous même des AD (3kA) et vous travaillez en aval avec du matériel domestique courant et moins cher que le matériel 20 ou 25 kA
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir