Retour
Menu utilisateur
Menu

Branchement sur tableau electrique

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 172 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour,

J'ai un petit soucis, j'ai branché des cpl mais je pense qu'ils ne doivent pas être sur la même phase, car je n'ai pas de débit réseau cpl. Donc ma question au niveau du tableau électrique, déjà j'ai deux peignes côté alimentation ce doit être pour le neutre et la phase, j'aurai voulu savoir si coté sortie des disjoncteurs je pouvais modifier les branchements, c'est à dire prendre les fils qui sont sur la phase pour les connecter sur le neutre.

Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
Bonjour,

normalement non, le neutre est toujours à gauche sur un disjoncteur, par contre vous parlez de différentes phases ?? vous êtes en mono ou en tri ? 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Luynes (37)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,sivous n'avez que 2 peignes sur une rangée,vous êtes en mono,donc votre pb. ne vient pas de là.Maintenant,si vous avez plusieurs rangées,il se peut que vous soyez en triphasé.Regardez votre disjoncteur EDF ou votre LINKY.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Il vous faut un coupleur de phases CPL, pour installation en triphasée.
cela s'installe au niveau de votre tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse, je vais regarder et je vous tiens inform.
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour, j'ai une autre question, je suis en monophasé, puis je faire un pont sur la phase entre les 2 sorties qui m'intéresse ou cela n'a t il aucune utilité.
Cordialement
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Dans quel but ?
Une photo ? un dessin ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour, c'est pour augmenter mon debit cpl.
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Le coupleur de phase, c'est trois condensateurs non polarisés de 100 nF... à placer entre les trois phases. et bien isoler.
il se peut aussi que vos CPL soient trop anciens et ne fonctionnent pas avec votre box, par exemple, ça ne marche pas avec la livebox6,

olivier
Messages : Env. 200
De : Carrieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour, j'ai fait un pont entre les 2 sorties des disjoncteurs correspondants à mes 2 cpl, je vais faire un essai de débit, la ma box est en panne j'attends le réparateur, je vous tiens au courant.
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
sapard a écrit:Bonjour, j'ai fait un pont entre les 2 sorties des disjoncteurs correspondants à mes 2 cpl, je vais faire un essai de débit, la ma box est en panne j'attends le réparateur, je vous tiens au courant.

salut
Rien de plus dangereux, tu coupe un disjoncteur mais les 2 lignes restent actives.

Il ne faut pas faire de pont entre les 2 disjoncteurs, il faut mettre les 2 lignes sous le même disjoncteur
Le défaut de débit ne vient pas de là mais certainement de la qualité des CPL. 
si les deux lignes passaient sous 2 ou 3 différentiels différents, cela aurait pu causer un défaut de débit mais pas là sans même passer sous un inter diff différent 
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Ok, je vais changer le montage.
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Un pont avec quoi??? si c'est en triphasé, il ne faut pas le faire, d'ailleurs ça doit disjoncter. il faut placer un condensateur de 100nF...
pour les essais, place tes deux cpl sur la mêm prise et teste si ça marche
olivier
Messages : Env. 200
De : Carrieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
olivierd66 a écrit:Un pont avec quoi??? si c'est en triphasé, il ne faut pas le faire, d'ailleurs ça doit disjoncter. il faut placer un condensateur de 100nF...
pour les essais, place tes deux cpl sur la mêm prise et teste si ça marche
olivier

salut
faut suivre, il est en monophasé!!
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir sapard
Ce qu'il faut savoir:
-Si vos cpl sont sous le même disjoncteur , c'est le cas idéal pour un bon fonctionnement.
-si vos cpl sont par exemple sous des différentiels et disjoncteurs différents , c'est le pire des cas , car le signal va devoir :
partir d'un appareil ,traverser un disjoncteur , un différentiel , un autre différentiel un autre disjoncteur avant d'arriver à l'autre appareil.
Chaque disjoncteur et notamment chaque différentiel est générateur d'affaiblissement
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour, ça y est j'ai modifié mon branchement, le 2 cpl sont sous le même disjoncteur, j'ai multiplié par 2.5 le débit internet, j'espérais un peu plus mais c'est déjà suffisant, merci à tous de m'avoir donner vos conseils précieux.
Cordialement
A plus
Messages : Env. 20
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 200 message Carrieres Sur Seine (78)
Merci pour ton retour.
Messages : Env. 200
De : Carrieres Sur Seine (78)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le mercredi 20 novembre 2024 à 07h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir