Baisse pression plancher chauffant

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 85 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Nouvel Aviseur Env. 60 message Calvados
Bonjour, notre maison est en construction. Elle est au stade de la charpente.

Je vous écrit car depuis quelques mois que le plancher chauffant a été installé, la pression stagnait à 3 bars.

Ceci dit, depuis quelques jours, elle est passée à 2,5 bars.

Sauriez vous m'en dire plus, si nous devons nous inquiéter ou pas?

Merci à vous.
Picto recompense Nouvel Aviseur
Messages : Env. 60
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chauffage électrique...

Allez dans la section devis chauffage électrique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
3 bars dans un P.C , ca beaucoup.
J'ai 1 bar.
en genéral il ne faut pas dépasser 1.5 bars
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,
La température a baissé, l'eau s'est contractée (l'eau se dilate en peu en fonction de la température) et donc la pression a baissé ? Y a-t-il en vase d'expansion sur l'installation ? Si non, c'est probablement lié à la dilation de l'eau.
Vérifiez si ça baisse encore sans changement de t° ou si vous pouvez remettre en pression et que ça baisse à nouveau => fuite. Si c'est stable à 2.5bars, c'est potentiellement lié à la dilatation de l'eau.
Qu'en dit le chauffagiste ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Il va dire que c'est normal, car le temps de la construction on met plus de pression pour identifier si fuite suite à travaux (ex un coup de disqeuse pour faire un joint de fractionnement...).
mais 3 c'est beaucoup, 2 suffisent
Cependant, cette pression ne doit pas être maintenu en opérationnelle, Elle doit etre entre 1 et 1.5 max.
comme dit plus haut, la baisse de pression peut s'expliquer par des changements de T°, et aussi par la disparition d'air dans l'eau
En conclusion, de mon point de vue, la pression dans le circuit est trop haute
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Deux Sevres (79) (79)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 08h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir