Bonjour, 

Je vais faire construire d'ici quelques semaines en travaillant avec un constructeur via un CCMI signé il ya un peu plus d'un an maintenant. Après plusieurs semaines d'attente suite au RDV de mise au point technique, notre chantier va enfin démarrer début décembre. Le terrassement ne démarre que d'ici 10 jours mais je commence à entrer dans le détail avec mon constructeur sur ce qui est prévu pour les soubassements de ma future maison.

Pour vous donner le détail, il s'agira d'une maison en R+C, de 98,91 m2 de surface plancher pour une emprise au sol de 68M2 environ sur un terrain de 510 m2. Nous ne faisons pas de sous-sol.

Un vide sanitaire est prévu et ce dernier fera 1,50m de hauteur. Pas de spécificité particulière vis à vis de notre terrain si ce n'est qu'il est évalué en aléa moyen pour le retrait et le gonflement des argiles (nous faisons contruire en Ile de France, c'est assez commun dans la région). Nous avons fait une étude de sol G2 qui recommande des fondations superficielles par semelles filantes.

En lisant la notice descriptive de notre contrat de construction, je m'apercois qu'il n'y a pas grand chose qui est détaillé sur le vide sanitaire.
Mon constructeur m'a confirmé par écrit (email), qu'il va utiliser des parpains de catégorie 3 et en particulier des parpains B60 mais creux sur l'ensemble des soubassements c'est à dire des fondations jusqu'au mur (qui seront en bio bric). J'ai eu également sa confirmation que le bureau d'étude avait bien pris en compte les prescriptions de l'étude G2.

Pouvez-vous m'indiquer si selon vous :

1 - Il est envisageable d'avoir des parpains creux sur les soubassements que ce soit pour les parties hors gel et les parties exposées au gel ?
2 - Que le DTU n'oblige pas à l'utilisation de parpaings pleins ou de blocs à bancher pour les zones des soubassements soumises au gel ?

Sur le point 2, je sais que mes voisins (qui font construire aussi car nous sommes dans un futur lotissement), vont bien avoir des parpaings creux mais leur CST semble avoir prévu des blocs à bancher. Ceci étant, ils seront sur des maisons mitoyennes (ce qui ne sera pas notre cas). 

Ce qui me pose "problème", c'est que je me dis que nos parpaings creux peuvent plus ou moins se gorger d'eau en cas de précipitation importante. Pas de problème pour la partie hors gel mais je me dis que les parpains soumis au gel ont un risque d'éclatement / perte de solidité en cas de présence d'eau. 

Un grand merci à celles et ceux qui pourront me rassurer ou au contraire m'aider à remettre en cause la solution technique actée par mon CST. 

Il m'a certes confirmé par écrit que tout était OK pour lui et les quelques retours de mon entourage sont assez rassurants mais je préfère demander d'autres avis. 

Merci d'avance à celles et ceux qui pourront me partager leur expérience / donner un avis global. 

Bonne journée !
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-25-devis_carrelage.php
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, oui, il est possible de mettre des parpaings creux en soubassements mais sous certaines conditions.

Déjà, vous dites être sur des argiles gonflantes avec un VS de 1.50m (pour s'affranchir justement du retrait-gonflement).
Celà veut dire qu'avec les argiles, il va y avoir de la retenue d'eau en surface. Et s'il y a de la retenue d'eau, alors, non, on ne peut pas mettre de parpaings creux (même en B60) dans la hauteur soumise au gel.

Normalement, ça doit être écrit dans l'étude de sol. La seule solution qui pourrait être accepté par l'étude de sol pour mettre des parpaings creux, serait de mettre un drain décalé à 2m de la fondation et faire un remblai en matériaux drainant entre la construction et le drain.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Essonne
Bonjour Richard45, 

Un grand merci pour votre réponse.  J'avoue être un peu perdu sur le sujet. La plupart de mes interlocuteurs se veulent très rassurants (constructeur, terrassier, proches...). D'autres, comme vous, estiment qu'il faut des parpaings pleins (ou blocs à bancher) et drainer le terrain. Je suis "seulement" classé en aléa moyen pour la sensibilité aux retraits et gonflements des argiles. 

De ce que je vois sur ma parcelle (et celles de mes voisins qui font aussi construire car nous sommes dans un futur lotissement), c'est que la terre, bien qu'en partie argileuse, semble "boire" correctement l'eau. Je n'ai pas de grosses flaques / rétention d'eau importante sur ma parcelle malgré les précipitations assez importantes depuis 10 jours.

A noter qu'il y a une pente assez forte sur notre terrain (qui sera corrigé autour de notre maison) mais qui va avoir tendance à "chasser l'eau" en fond de parcelle par gravité durant les précipitations. 

Sur le drain, j'entends tout et son contraire aussi. Certains me disent que la pose d'un drain est parfois déconseillé dans le cadre de terrains argileux.... 

Au niveau de mon étude de sol, rien n'est évoqué spécifquement sur les soubassements. Si ce n'est des remarques générales comme celle-ci : "compte tenu de la présence de sols sensibles au phénomène de retrait / gonflement, les niveaux bas seront traités en plancher porté par les fondations et conçus sur vide d’air." ainsi que des remarques générales pour protéger les fouilles après terrassement. 

J'ai eu le géotechnicien au téléphone qui a fait l'étude de sol G2 AVP pour nous et qui m'a confirmé que l'étude a été faite sur la base d'une utilisation de parpaings creux et ce que ce n'est pas un problème pour lui. Je lui ai fait un email pour lui demander un retour écrit sur ce point. J'attends la réponse... 

Merci beaucoup à vous (et aux autres) qui pourront m'apporter leur éclairage. 

Bonne journée. 

Julien


Richard45 a écrit:Bonjour, oui, il est possible de mettre des parpaings creux en soubassements mais sous certaines conditions.

Déjà, vous dites être sur des argiles gonflantes avec un VS de 1.50m (pour s'affranchir justement du retrait-gonflement).
Celà veut dire qu'avec les argiles, il va y avoir de la retenue d'eau en surface. Et s'il y a de la retenue d'eau, alors, non, on ne peut pas mettre de parpaings creux (même en B60) dans la hauteur soumise au gel.

Normalement, ça doit être écrit dans l'étude de sol. La seule solution qui pourrait être accepté par l'étude de sol pour mettre des parpaings creux, serait de mettre un drain décalé à 2m de la fondation et faire un remblai en matériaux drainant entre la construction et le drain.
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Si le géotechnicien l'écrit, il n'y a pas de soucis. Demandez-lui également pour le drain. Normalement, tout ceci devrait déjà être présent dans la G2.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 50 message Essonne
Bonjour Richard45, 

Merci. J'attends sa réponse. Ce qui me rassure déjà c'est que l'usage de parpaings creux même dans les parties soumises au gel n'est pas une malfaçon et que ça peut être tout à fait possible.

Pour ce qui nous concerne la G2 ne recommande pas de drains juste VS + une gestion des eaux pluviales permettant de les éloigner au maximum des fondations + des fondations à 1M de profondeur.

Ce qui est un peu déroutant c'est qu'il n'y a pas une liste de "bonnes pratiques" qui fait consensus mais un certain nombre de possibilités techniques pour lesquelles tout le monde n'est pas toujours d'accord sur l'intérêt (delta MS souvent décrié, idem pour l'imperméabilisation à base de bitume, pose d'un drain pas toujours recommandé....)

Si d'autres personnes ont un avis à partager, qu'ils n'hésitent pas. Je reste preneur ! 

Bonne journée. 

Julien 
Richard45 a écrit:Si le géotechnicien l'écrit, il n'y a pas de soucis. Demandez-lui également pour le drain. Normalement, tout ceci devrait déjà être présent dans la G2.
Messages : Env. 50
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 23h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose carrelageArtisan
Devis pose carrelage
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Decoration : quel professionnel Choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
30 idées de tables basses pour votre salon
30 idées de tables basses pour votre salon
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos déco de cuisines
Photos déco de cuisines
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir