Bonjour à tous!

J’ai enfin terminé l’isolation de la maison et étant maintenant en hiver je souhaitais faire le réglage de mon chauffage.
Je n’ai que du plancher à eau chauffé par une chaudière gaz à condensation De Dietrich EGC25.
Pour le au chaude j’ai un ballon thermodynamique.
Ma chaudière possède une sonde extérieure ainsi qu’un thermostat d’ambiance connectée SMART TC.

J’ai 9 circuits sur mon collecteur dimensionné de 55 mètre linéaire à 120 mètre linéaire maximum.

Niveau collecteur tous les débitmètres sont ouverts à fond.
Je n’ai pas de tête motorisé.

Ma question est comment régler mes débitmètres? Ma courbe de chauffe?

Voici une photo de mon réglage actuel :



Un grand merci à tous!
Messages : Env. 40
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere_gaz.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
La courbe et le réglage des débits des circuits ne sont pas la même chose.
La courbe sert a la chaudière pour déterminer quand elle doit se mettre en fonctionnement selon différents critères.
Les circuits se règlent directement sur le collecteur en ouvrant ou baissant les débits par l'intermédiare des vis.
Tu vois les témoins de débits plus ils sont bas moins il y a de chauffage dans les pièces.
Il ne faut pas couper a 100% chaque circuit.

repérage des circuits
Ma courbe de chauffe avec mon ancienne pompe à chaleur.
On voit qu'a:
   0° elle met l'eau à 37° dans mes 9 radiateurs 
 -7° elle met l'eau à 42° dans mes 9 radiateurs
de -7° à -15° je mettais les résistances en fonction "si elle en a la nécessité", j'aurais pu forcer le groupe mais c'était mon choix pas celui de l'installateur.

En fait elle n'a pratiquement jamais utilisé les résistances en 12 ans sauf les 5 ° années ou j'avais laissé les paramètres de l'installateur et n'avais pas encore doublés 2 radiateurs ( 2012)



Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 14h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guides des chaudières gaz
Guides des chaudières gaz
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'installations de chauffages au gaz
Photos d'installations de chauffages au gaz
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir