Huisserie alu et test de la liaison équipotentielle

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Bonjour à tous !
Je termine notre maison en ce moment et le consuel vient de passer et oups j'ai oublié de relier la fenêtre alu de la salle de bain à la terre.
Bon pas très gave en soi car j'ai une prise à 50cm. Le consuel me dit de repartir de sa terre et de la relier à la fenêtre avec une vis auto perforante et un fil en 2.5mm². 
Jusqu'ici tout va bien mais...en partant il me dit : "surtout vérifiez bien que la résistance fait moins de 2 ohm" et là j'ai un doute : la peinture de ma fenêtre est isolante (électriquement ) donc pour la mesure avec mon multimètre si je mets un cordon sur la terre de la prise et l'autre sur le dormant de la fenêtre la résistance n'est même pas mesurable comme si la fenêtre était en PVC. Inversement si je mets le cordon sur la vis fixée dans le dormant je n'ai même pas 1 ohm donc c'est tout bon.

Ma question est donc : comment le consuel va mesurer cette résistance de 2 ohm ? en se basant sur la vis ou le bâti de la fenêtre ?
Merci pour vos réponses !
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 200 message Gironde
Bonsoir,

Il serait aberrant que le testeur du Consuel se base sur le bâti qui est peint et donc quasiment isolé.
Votre installation me semble correcte. J'ajouterais pour ma part une cosse au bout du fil sous la vis et une rondelle type grower pour bloquer et assurer un contact impeccable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Loir Et Cher
Merci pour ta réponse ! Mon doute vient du fait que lors de sa visite il a tenté plusieurs fois de mesurer le dormant.
Oui j'ai ajouté une cosse car je me suis dit comme toi qu'il y aurait plus de contact avec le dormant.
Messages : Env. 10
Dept : Loir Et Cher
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 23h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir