Retour
Menu utilisateur
Menu

Arase étanche présente ou non?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 474 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous,
Nous faisons construire et comme beaucoup de monde nous n'y connaissons pas grand chose.
Tout se passe relativement bien avec notre constructeur malgré les retards mais on est compréhensifs compte tenu de la situation.
Néanmoins je me pose une question concernant l'arase hydrofuge mentionné dans notre dossier technique et me demande si elle est bien présente.

Lorsque je pose la question à mon conducteur de travaux il me répond "l'hydrofuge peut se faire avec les finitions" mais en lisant les forums et en faisant quelques recherches j'ai des doutes quant à la présence de cette bande d'arase ou mortier hydrofuge sous les planelles...

Comme vous pouvez le voir, les maçons ont commencé à monter les murs..
Je ne sais pas si un mortier hydrofuge a été utilisé de par sa couleur plus claire..

Merci par avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Citation:

"l'hydrofuge peut se faire avec les finitions"



Alors lui c'est un marrant !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Marne
Effectivement c'est sa réponse qui m'a un peu déboussolé et qui m'a fait faire des recherches notamment le DTU 20.1
En regardant dans mes photos de suivi de chantier je suis tombé sur celle ci qui était juste avant la pose des planelles : 
C'est la 4eme et dernière rangée de parpaing du VS et mon interrogation se porte sur la nature de ce mortier.. est-il possible que ce soit un mortier hydrofuge? Et peut-il se substituer à une bande d'arase?

D'autres part j'ai rencontré le maçon qui m'a confirmé qu'il allait appliquer de l'hydrofuge sur le pourtour de la maison au niveau des planelles..
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Donc le maçon vous confirme qu'aucune arase étanche n'a été réalisé pour le moment...
Le DTU ne prévoit pas ce bricolage à postériori... Il faut donc une validation technique (expert ?) de la méthode employée...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour, il semblerait qu'ils ont mis un enduit d'imperméabilisation pour réaliser l'arase étanche.
Cette technique se développe de plus en plus.

Il semblerait que celà puisse rentrer dans le cadre du DTU dans la classification de mortier performanciels:

Citation:
3.3 Mortiers de montage spécifiques

3.3.1 Mortiers de coupure de capillarité

Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en élévation ou de soubassement.

3.3.1.1 Mortiers de recette

La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 kg/m3 à 600 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectue sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m3 à 350 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4.

3.3.1.2 Mortiers performanciels

Un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité C ≤ 0,5 kg/(m2.min0,5) est utilisé.

NOTE a écrit:
Les mortiers performanciels d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés (mortiers minéralisants), utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement destinés à cet usage (se conformer aux instructions d'emploi du fabricant).



Mais tous les enduits d'imperméabilisation ne sont pas aptes à servir d'arase étanche.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
bdevijve a écrit:Donc le maçon vous confirme qu'aucune arase étanche n'a été réalisé pour le moment...
Le DTU ne prévoit pas ce bricolage à postériori... Il faut donc une validation technique (expert ?) de la méthode employée...

Quand je lui ai parlé d'une arase hydrofuge il est directement parti sur l'hydrofuge qu'il allait étaler sur le pourtour des planelles.. donc je pense qu'on s'est mal compris, j'attends son retour sur le chantier pour finir l'élévation des murs afin de lui poser la question plus précisément.
Mais entre le VS et la livraison des parpaings et donc l'élévation des murs je ne suis pas sûr du tout que ce soit le même maçon.. 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Marne
Richard45 a écrit:Bonjour, il semblerait qu'ils ont mis un enduit d'imperméabilisation pour réaliser l'arase étanche.
Cette technique se développe de plus en plus.

Il semblerait que celà puisse rentrer dans le cadre du DTU dans la classification de mortier performanciels:

Citation:
3.3 Mortiers de montage spécifiques

3.3.1 Mortiers de coupure de capillarité

Un mortier d'imperméabilisation doit être utilisé pour assurer les coupures de capillarité en arase des murs en élévation ou de soubassement.

3.3.1.1 Mortiers de recette

La coupure de capillarité est assurée par la réalisation d'une chape en mortier de ciment fortement dosé à raison de 500 kg/m3 à 600 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4, additionné d'hydrofuge de masse.
Elle peut être réalisée avec l'utilisation d'autres matériaux de type feutre bitumé ou chape de bitume armé. Dans ce cas, la pose de ces matériaux s'effectue sur un mortier de ciment dosé à raison de 300 kg/m3 à 350 kg/m3 de sable sec 0/2 ou 0/4.

3.3.1.2 Mortiers performanciels

Un mortier d'imperméabilisation hydrofugé de résistance M ≥ 15 et de faible capillarité C ≤ 0,5 kg/(m2.min0,5) est utilisé.

NOTE a écrit:
Les mortiers performanciels d'imperméabilisation à base de liants hydrauliques silicatés (mortiers minéralisants), utilisables en couche mince ou épaisse, sont spécialement destinés à cet usage (se conformer aux instructions d'emploi du fabricant).



Mais tous les enduits d'imperméabilisation ne sont pas aptes à servir d'arase étanche.

Merci pour votre réponse,

Même si il a mis de l'enduit imperméabilisant le fait que par endroit il y ait des trous ce n'est pas contre productif? Pardon pour mon ignorance !!
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Les trous seront bouchés par le béton du plancher. Et comme il n'y a pas de remontés d'humidité par le béton, ce n'est pas problèmatique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
Richard45 a écrit:Les trous seront bouchés par le béton du plancher. Et comme il n'y a pas de remontés d'humidité par le béton, ce n'est pas problèmatique.

Merci !
Il ne me reste plus qu'à attendre son retour sur chantier pour le questionner précisément sur la nature de cet enduit appliqué !
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Marne


Bonjour, petite mise à jour des travaux sur ma maison, aujourd'hui ils ont appliqué l'hydrofuge sur le pourtour du VS mais seulement sur le 1er rang de parpaings... est-ce que c'est viable ?

Merci par avance pour vos réponses 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Si l'arase étanche est ok, l'imperméabilisation est inutile pour un VS. Ce qui compte, c'est de ne pas remblayer à moins de 15cm sous l'arase.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
Richard45 a écrit:Si l'arase étanche est ok, l'imperméabilisation est inutile pour un VS. Ce qui compte, c'est de ne pas remblayer à moins de 15cm sous l'arase.


Bonjour, d'après ma conduc, il n'y a pas eu d'arase sous les planelles.. ce que je ne comprends pas car sur les photos que j'avais postés plus tôt dans l'année on semblait distinguer une coupure de capillarité.. 
Quelles sont mes solutions si ce n'est pas fait?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Keut a écrit:

D'après cette photo, oui, les maçons ont appliqué un produit hydrofuge. Après, peut-être que le produit n'est pas compatible avec une arase étanche.

Ou alors, plus probable : votre cdt ne suis pas le chantier ou ne communique pas avec son maçon.

Si l'arase étanche n'est pas faite, il ne reste plus qu'à prier pour ne pas avoir de problèmes d'humidité. Tout ce qu'ils pourraient rajouter ne pourra garantir une rupture de capillarité comme le fait l'arase étanche. Ou alors, faire des injections, mais là encore, ce n'est pas une garantie que ça marche à 100%
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Marne
Effectivement la CDT est partie demandée au maçon, j'attends donc son retour.. d'ici qques jours sûrement haha
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 02h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir