Retour
Menu utilisateur
Menu

Zone autoprotection toujours ouverte sur alarme PARADOX 6000 Résolu

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 98 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour,
Je viens d'installer une centrale d'alarme neuve PARADOX 6000 équipée avec un clavier tactile TM70, 3 détecteurs IR filaires, 1 sirène extérieure filaire et 2 sirènes intérieures filaires. Tout fonctionne bien à l'exception de la zone dédiée à l'AP qui reste toujours ouverte. J'ai affecté les radars aux zones 1,2 et 3 et l'AP en série à la zone 8 des 3 sirènes et des 2 microcontacts du coffret. J'ai programmé la zone 8 en "avertissement 24h".
J'ai ponté la zone pour vérifier si un de mes composants en série ne pouvait être en cause avec ou sans FDL. Toujours en zone ouverte qu'elle soit réellement ouverte ou fermée.
C'est très embarrassant car c'est du béaba mais j'ai ne trouve rien sur la programmation.
Merci d'avance pour votre retour.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...

Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Cette boucle d'auto protection avec ta protection d'équipements en série, tu fais bien un pont à son raccordement ?
Et le capot, la porte ou autre accès à ton boitier d'alarmes est-il bien fermé également ?
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour,
Merci de ta réponse.
J'ai bien bouclé en cablant en z8 un fil d'AP de la sirène ext puis en série avec les deux sirènes intérieures et les microcontacteurs du coffret avec le dernier câble d'AP d'un microcontacteur à la borne C. 
Je confirme que les contacteurs du coffret sont bien fermés.
J'ai même procédé à un test en pontant z8 et C avec un fil et la zone est toujours ouverte.
Bonne journée 
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Normalement si cette zone est déclarée ouverte, tu ne peux pas mettre ton alarme en service, hors tu dis que ton fonctionne normalement ! ; Cette zone serait donc mal programmée ??? Pourquoi "avertissement 24h" ???, Quoi d'autres comme choix ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Parmi toutes les différents paramétrages de zone avertissement 24h correspond à une alerte tableau + un rapport sans sirène (ex : surveillance coffre-fort, dixit manuel Paradox)
Il existe 24 types differents dans le manuel.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Déjà c'est pas bon, il faut pas sélectionner ce paramètre puisque si on te vandalise en coupant un câble, il faut que ce soit détecté et que tes sirènes sonnent...
comme programmé, tu le verra seulement quand tu sera devant ton clavier !...


il te reste donc 23 autres types pour choisir le bon pour programmer cette zone 8.
Je pense qu'il faut programmer cette zone comme les autres zones de détection d'intrusion.

Tu ne raccordes pas de résistance de fin de boucle ??? ; car c'est pas bien bon de shunter directement une boucle au niveau du bornier...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
OK, je viens justement d'essayer toutes les autres possibilités et le résultat est le même. J'ai aussi ponté 4 autres zones et quelque que la ligne de programmation la zone reste ouverte alors que si je branche un détecteur IR la zone se ferme.
La question est donc comment doit-on procéder pour que cette centrale accepte des zones filaires ordinaires pour des contacteurs de type portes/fenêtres ?
Merci de t'intéresser à mon sujet.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
OK, je viens justement d'essayer toutes les autres possibilités et le résultat est le même. J'ai aussi ponté 4 autres zones et quelque que la ligne de programmation la zone reste ouverte alors que si je branche un détecteur IR la zone se ferme.
La question est donc comment doit-on procéder pour que cette centrale accepte des zones filaires ordinaires pour des contacteurs de type portes/fenêtres ?
Merci de t'intéresser à mon sujet.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Entre temps, j'ai complété mon intervention ci-dessus...

j'insiste sur la résistance de boucle...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
J'ai ponté aussi avec une résistance de 1kohm et ça ne change rien.
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tu pontes où ? ; entre Commun et entrée Z8 ? ; et avec résistance 1K

si ça marche pas, c'est ta déclaration de cette zone qui n'est pas bonne.
il devrait y avoir "zone directe" ou "zone unique"

et ta boucle est bien fermée ? ; tu l'as testé avec un multimètre ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Vaucluse
Je viens de tester la boucle avec un multimetre et elle est ouverte. C'était un capot de sirène qui était mal plaqué.
Merci beaucoup pour votre aide et votre pragmatisme. Désolé de vous avoir mis à contribution pour un defaut aussi banal. Bonne soiree
Messages : Env. 10
Dept : Vaucluse
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Super,
mais reste à programmer cette zone en "direct" pour que les sirènes sonnent si coupure câble, ouverture détecteur, clavier, sirènes ou boitier alarme
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 06h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos portes d'entrée
Photos portes d'entrée
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir