Retour
Menu utilisateur
Menu

Condensation face interieur de l'écran de sous toiture après pose d'isolant

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 121 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, j'ai entrepris des travaux d'isolation dans mes combles aménagés. J'ai racheté cette maison il y'a 2ans et l'isolation du comble en 60mm devant les chevrons était clairement insuffisante...
Jai mis une laine nue de 60mm isover entre chevron en laissant 20mm de jeu entre le pare pluie et l'isolant et une laine de 200mm avec kraft croisé devant les chevrons. 
Je n'ai pas encore fermé les ébrasements de velux pour le moment et je constate depuis hier des taches d'humidité sur les chevrons. En passant ma main sur le pare pluie, je constate qu'il est plein de condensation et que ma laine de 60mm est humide. 
Cela peut venir de quoi et comment résoudre ce soucis svp?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...

Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_couverture.php
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, merci pour vôtre réponse.
Ce pare vapeur est à coller au double face spécial sur les rails f530 en rampant et plafond du coup?
La laine de 60mm peut sécher ou il faut que j'enlève le tout et recommencer à 0?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
Je n'ai pas utilisé de suspentes isover mais des classiques métalliques, cela n'a pas d'incidence vu que le pare vapeur vient coller sur les F530?
Quel est le meilleur pare vapeur à utiliser pour être au top?
Merci pour vôtre aide en tout cas ?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
HUMI a écrit:gege6213 Normalement cela devrait le faire si les suspentes ne sont pas trop froides.... Après dans ce cas le pare-vapeur peut être un truc bien classique. Moi j'avais mis du vario de chez isover.... par exemple. Le pare pluie est censé être plus perméable....

D'accord, avec un pare vapeur, faut il une ventilation dans le comble? 
Oui il y'a beaucoup de modèle de pare vapeur visiblement. L'indice SD est important d'après mes recherches. 
Avec un recouvrement de 10cm et le scotch de raccord j'espère que cela sera top et résoudra le problème...
Heureusement que mes chevrons était sains et que j'ai fais 2 couches de xylophène sur toute la charpente. 
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Pas De Calais
D'accord, il faudrait une vmc dans l'idéal?
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 22h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose/changement de tuilesArtisan
Devis pose/changement de tuiles
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Ne pas se tromper en signant ses panneaux photovoltaïques
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir