Gestion optimisée de la VMC en fonction de la température extérieure

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Seine Maritime
Salut.

Je suis équipé d'une VMC double-flux dont je souhaiterais optimiser le fonctionnement en fonction de la température extérieure et des horaires.

Pour la gestion horaire pas de soucis, un programmateur journalier modulaire fera parfaitement l'affaire mais pour la gestion en fonction de la température, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose de probant et idéalement modulaire.

Je souhaiterai que le signal éteigne la VMC quand la température descend en dessous de la consigne (disons 5 ºC). Le problème principal est de ne pas faire de multiples arrêts / marche si la mesure oscille autour de la consigne. Il faut soit une échelle à +/- 1 ºC ou pouvoir régler un délai de coupure / marche d'une durée minimum (par exemple 1 heure).

Une idée ?
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 60 message Haute Garonne
Bonjour, j'ai installé ce boitier pour déclencher le brassage piscine. point de consigne réglable, et sonde extérieure. peut être une solution pour vous.
https://www.piscine-center.n[...]EgLbQPD_BwE
Messages : Env. 60
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonsoir,
Je ne suis pas très fort en double flux mais ce que je sais c'est que laisser de l'air chaud quasiment stagnant au contact de faibles températures la condensation est assurée et avec l'apparition d'eau puis tuyauteries bouchées d'eau. ça c'est pour du simple flux voir d'autres avis.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 40 message Seine Maritime
Dragon31 a écrit:Bonjour, j'ai installé ce boitier pour déclencher le brassage piscine. point de consigne réglable, et sonde extérieure. peut être une solution pour vous.
https://www.piscine-center.n[...]EgLbQPD_BwE

C'est pas mal ça ! Merci. ;)
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Seine Maritime
stephdespieds a écrit:Bonsoir,
Je ne suis pas très fort en double flux mais ce que je sais c'est que laisser de l'air chaud quasiment stagnant au contact de faibles températures la condensation est assurée et avec l'apparition d'eau puis tuyauteries bouchées d'eau. ça c'est pour du simple flux voir d'autres avis.
Steph

La notice de ma VMC indique qu'il est conseillé de la couper lorsque les températures sont négatives (risque de gel de la condensation dans l'échangeur).
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Seine Maritime
Suite au message de Dragon31 il ne me resterait qu'à résoudre le problème qui se produirait si la température oscillait autour du point de consigne. Comment appliquer un délai ? Un minuteur ?
Messages : Env. 40
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Bonjour,

En général, on fait ça plutôt avec un hystérésis : on démarre 1 à 2° en dessous de la température à laquelle on coupe.
Ça tombe bien, c'est exactement ce que fait le boîtier dont la référence vous a été donnée.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Rhone
Bonjour,
je déconseille de couper la VMC et ce quelque soit la température ! (d'ailleurs je me demande si c'est même pas interdit)
Je confirme ce qui a été dit plus haut à savoir que vous aurez de la condensation et beaucoup d'eau dans les tuyaux.
Couper la VMC aura des conséquences négative sur la qualité d'air intérieur, le taux d'humidité avec des risques de moisissures .... bref mauvais délire.

Je vous invite plutôt à vous équiper d'un préchauffeur électrique afin d'éviter tout gel dans l'échangeur, et d'ailleurs une VMC de bonne qualité en est équipée de base.

Cordialement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le mardi 10 septembre 2024 à 16h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir