Retour
Menu utilisateur
Menu

Chaudière électrique Gretel en panne

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 163 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Loire
Bonjour.

Est-ce que quelqu'un aurait le schéma électrique des chaudières électrique Gretel ?
Je viens de tomber en panne, on est dimanche, il neige et leur site internet est en panne aussi.
Tout est fait pour m'emmerder. 

C'est un problème de commande. Les contacteurs ne sont pas piloté par le circuit de commande.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
J'essaye aussi internet mais mon antivirus me bloque l'accès et considère que toutes les pages du site contiennent des éléments suspects
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr, il y a des jours comme ça!!! Thermostat filaire ou a piles?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
GOUPIL 01 a écrit:Bjr, il y a des jours comme ça!!! Thermostat filaire ou a piles?

Bonsoir,
et avec ou sans gestionnaire d'énergie.(dépassement abonnement)
J'en ai vu une mercredi c'était au niveau de la gestion du thermostat que ça n'allait pas consigne à 15° avec locataire au dessus et en dessous ça déclenchait jamais!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 60 message Loire
Problème résolu !   

GOUPIL 01 a écrit:Bjr, il y a des jours comme ça!!! Thermostat filaire ou a piles?


Le thermostat est filaire il est intégré au coffret de la chaudière.
C'est ce thermostat qui avait déclenché, il y a un petit disjoncteur intégré au thermostat, c'est lui qui avait déclenché. il a suffit de le réarmer.

Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 60 message Loire
stephdespieds a écrit:
GOUPIL 01 a écrit:Bjr, il y a des jours comme ça!!! Thermostat filaire ou a piles?

Bonsoir,
et avec ou sans gestionnaire d'énergie.(dépassement abonnement)
J'en ai vu une mercredi c'était au niveau de la gestion du thermostat que ça n'allait pas consigne à 15° avec locataire au dessus et en dessous ça déclenchait jamais!
Steph


Merci,
C'est bon, ce n'était pas grand-chose finalement. Juste le disjoncteur du thermostat qui avait déclenché.
Messages : Env. 60
Dept : Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bien ok,au chaud pour l'hiver
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Aveyron
Bonjour quelle est la démarche pour la réarmer?
Merci beaucoup pour votre réponse 
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis avant-hier à 17h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir