Retour
Menu utilisateur
Menu

S de B -> quoi faire pour etre conforme a la norme ?

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je fais integralement l'installation elec de ma maison, et j'aurais voulu savoir ce qu'il fallait obligatoirement faire pour etre conforme a la norme (surtout pour la partie salle de bain)

1) Je passe toute ma plomberie en PER faut il qu'en meme prevoir une liaison equipotentiel dans la salle de bain ? (juste une vasque et une douche (pas de bac metalique ))

2) Faut-il mettre mes collecteurs a la terre ? (distribution eau et chauffage)

3) Faut il prevoir un transformateur d'isolation 220/220 pour alimenter la prise qui est a coté de la vasque dans la salle de bain ?

4) J'ai des menuiserie mixte dans la salle de bain (alu a l'ext et bois a l'int), faut il relier mes fenetres a la terre ?

5) Dans le salon ce sont des baies alu, faut il les mettre a la terre ?

Merci d'eclaircir mes zones d'ombre Rolleyes
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 8000 message
salut, oui les colecteurs doivent etre a la terre, é sur chaque circuit d'eau les attaches entres tuyau ne sont pas des ponts

sinon je crois pas que les fentres doivent etre relié a la terre, peut etre si dans la fentre est dans le volume 1 ou 2 (c'est mon cas aussi..)
jte conseil de passer une terre pour ta douche entre la tuyauterie les pieds du bac de douche, moi j'ai amené une terre dans ma sdb

pour ta PC si elle n'est pas dans le volume 0 1 2 pas de probleme

dans ma maison j'ai aucun point electrique dans les volume 0 1 2 et c'est tres bien comme ça
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 8000

Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Merci, et avant le passage du consuel, il faut leur renvoyer un papier sur lequel on decrit l'installation et je croix qu'il faut donner la valeur de la prise de terre, mais comment on la mesure ???
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : 33 (33)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Avec un appareil spécifique.

Ne te prends pas la tête, tu inscris 30 Ohms sur la feuille et si tu as réalisé ta terre correctement, ça passera.

Le gars du CONSUEL vérifiera et t'indiquera la bonne valeur ; si elle est différente que celle que tu as indiquée sur ton papier, tu pourras toujours dire que tu as fait une erreur de lecture.

Ensuite, tu oublies ce qui est marqué ci-dessus parce que mentir c'est mal...
Messages : Env. 5000
De : Bzh (22) (22)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message La Roche Sur Yon
pour le point 2/ qu'appelles-tu les collecteurs ? les nourrices du plancher chauffant ?

sinon je me pose les même question que toi et c'est vraiment la galère pour savoir ces infos... Crying
Messages : Env. 60
De : La Roche Sur Yon
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir Marty,
Pour subir-avec succés- le contrôle du Consuel il y a deux mois, alors que je ne suis qu'amateur, j'ai:
- acheté un livre "l'installation électrique (éditions Eyrolles en grande surface) 25 euros,
- le guide UTE 12 euros (au cas où...),
- beaucoup parcouru le forum, mais il ne faut pas tout prendre... Wink
- respecté la norme à la lettre, et elle ne s'invente pas,
- testé ma prise de terre avec l'appareil ad hoc,
- acheté le formulaire de demande de Consuel (106 euros), envoyé au siège régional compétent,
- et attendu une quinzaine pour le contrôle.
Ma plomberie est également en PER, alimentation principale en polyet. pas d'autres circuits métal ou cuivre. Huisseries bois,Bac douche en résine.
Je n'ai donc pas de liaison équipot. PRINCIPALE, malgré la robinetterie et le collecteur eau chaude/eau froide pour PER .
Aucun appareillage dans la zone 2.
Par contre, liaison équipotentielle SECONDAIRE dans la salle d'eau; fil de terre reliant les éclairages et prises, aboutissant par exemple dans une boîte de dérivation, et connecté à un fil de terre raccordé à la terre de la GTL.
Rappel: la liaison équipot. concerne la salle de bains, pas le salon (pas d'eau..en principe!)
Rien de sorcier en fait quand on connaît le minimum...et qu'on apprend le reste!!
Bon courage.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message La Roche Sur Yon
deffrey a écrit:
Par contre, liaison équipotentielle SECONDAIRE dans la salle d'eau; fil de terre reliant les éclairages et prises, aboutissant par exemple dans une boîte de dérivation, et connecté à un fil de terre raccordé à la terre de la GTL.


ce que je ne comprends pas c'est que tu as emmené la terre à chacun des éclairages et prise de ta maison, quelle différence avec la SDB ? Tu n'as quand même pas emmené un 2ème fil de terre par tes gaines ? Mellow
Messages : Env. 60
De : La Roche Sur Yon
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Roussillon (38)
deffrey a écrit:.... liaison équipotentielle SECONDAIRE dans la salle d'eau; fil de terre reliant les éclairages et prises, .....


Bonsoir,

La liaison equipotentielle, faut l'amener aussi dans les DCL de la de la SdB ??? W00t

Merci de me répondre.... Lolo.... Smile
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
Messages : Env. 200
De : Roussillon (38)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir 555,

Tu as bien lu... mais trop vite!! Biggrin
Il s'agit d'une liaison reprenant la terre de chaque éclairage et prise- de la salle de bain uniquement-amenée à la terre de la GTL, lorsqu'il n'y a pas de liaison équipotentielle principale. (aucun circuit d'alimentation métallique).
Cordialement,
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir ctsl,

Eclairage= DCL, réglette...
Bon courage,
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 20 message
Rappelons également que cette liaison équipotentielle doit se faire en 2,5mm2 même pour les circuits lumière.

D'autre part les nourrisses eau/chauffage n'ont pas besoin d'être reliées à la terre équipotentielle si les tuyaux connectés sur celles-ci ne sont pas en métal. Autrement tous les tuyaux métalliques entrants ou sortants de la sdb doivent être reliés.

Pour ce qui est du transfo d'isolement alimentant une "prise rasoir", il n'est obligatoire que si cette prise se trouve en volume 2.
Messages : Env. 20

Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 200 message Roussillon (38)
deffrey a écrit:Bonsoir ctsl,

Eclairage= DCL, réglette...
Bon courage,don sergio

don sergio a écrit:
Rappelons également que cette liaison équipotentielle doit se faire en 2,5mm2 même pour les circuits lumière.


Bonsoir,

Malheureusement, c'est bien ce que j'avais cru comprendre, bon ben je suis parti pour une petite modif (découpage placo, passage de gaine, etc...) Crying

Merci quand même... Lolo... Wink
- Projet d'adoption en cours depuis Avril 2004 ....
- PC obtenu le 22/01/07.
- Début des travaux le 27/03/07
- Bricoles en cours.... Le plus long....
- Déménagement effectué le 01/12/07...
Messages : Env. 200
De : Roussillon (38)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le jeudi 07 novembre 2024 à 17h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir