Njour à tous,

J'ai un soucis sérieux.

J'habite une maison avec RDC + 2 étages + toit avec combles aménagés.

Entre chaque étage il y a bien entendu un gros linteau sur toute la largeur de la façade, qui est d'environ 5 mètres.

Sur la partie entre RDC et 1er étage le linteau est fissuré par endroits. Il y a aussi un linteau de porte très fissuré.

Il me semble nécessaire de changer tout ça. En effet des fissures et mouvements internes apparaissent dans la maison.

Question: pour déposer les linteaux en question, ou les renforcer, faudra-t-il forcément poser des étais à l'intérieur de la maison le temps des travaux, pour ne pas qu'elle bouge dangereusement lors des travaux? Ce serait très embêtant car ça détruirait mes beaux plafonds et autres.

Je me demande aussi combien ça couterait, à la louche.

Des photos:

Linteau de porte d'entrée:Merci de vos réponses!
Fred
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis travaux du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

il n'y a pas péril en la demeure !

à première vue ( sur la porte ) se sont juste des joints de pierre qui ont bougés un peu !

pour le " linteau " de 5 ml : joints verticaux des pierres qui ont été peintes ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Les travaux à réaliser sur pierre de taille se font au pire avec des mannequins (cadres inclus dans l'ouverture pour reprendre la charge).
L'étaiement en intérieur serait nécessaire pour reprendre des charges dans le volume intérieur...
Vous avez un bâtiment à gauche qui a été démoli? ça pourrait expliquer le travail sur ces ouvrages. (attention, emploi du conditionnel)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Nord
Merci 500XL et Pengo!

Pengo, votre message me rassure beaucoup, top!! Vous avez vu juste, il y avait il y a 12 ans un entrepôt avec lequel je partageais le pignon. De petites fissures sont apparues par la suite. Par contre j'ai regardé sur le Net et je ne comprends pas ce qu'est un mannequin pour ce genre de travaux?
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bah c'est un simple cadre (généralement en bois) que l'on dresse à l'intérieur de l'ouverture pour avoir une traverse sous le linteau. C'est souvent du bastaing coupé cloué sur site
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Nord
OK, merci, c'est plus clair! Je n'y connais strictement rien, merci des explications.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir