Retour
Menu utilisateur
Menu

Reprise fondations - respect norme parasismique

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 193 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Nous faisons construire une maison individuelle (CCMI) en zone sismique 4.
Les fondations ont été coulées mais le chaînage réalisé ne semblait pas respecter les normes parasismiques pour une zone 4 donc moyenne.

- Les fers n'ont pas été ligaturés
- Les fers en angles pour la poussée du vide étaient absent lors du début du coulage donc ils en ont mis quelques uns rapidement lorsque j'ai insisté mais ils ont été "lancé dedans", mis n'importe comment et pas ligaturés, certains plantés dans la terre
- Les chaînages verticaux sont 4 fers simples qui ont été planté après le coulage du béton, une heure environ après

Le CDT me propose de sceller au scellement chimique les chaînages verticaux sur 20cm de profondeur, d'après ce que j'ai vu c'est 20 fois le diamètre des fers, qui doivent faire 12 mm vu que zone sismique 4, qu'en pensez-vous ? Est réalisable sur des fondations de 30cm ?

Concernant l'absence de fers dans les angles et les refends pour la poussée au vide, le CDT propose de refaire un chainage sur 100cm au dessus de chaque angle de la fondation, repris avec scellement chimique sur les fondations et de le noyer dans les parpaings du vide sanitaire, il doit m'expliquer plus en détail lors d'une visite sur le chantier avant l'intervention du maçon. Qu'en pensez-vous ?

Le CDT me dit qu'ils ont demandé comment faire à leur étude BE et que ces travaux rattrapent les erreurs.

Je vous remercie par avance,
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Et le BE il n'a pas laissé de trace écrite validant ce bricolage je suppose !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 4000
De : Feucherolles (78)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

attention, scellement chimique et zone sismique ne vont pas bien ensemble.
Très peu de scellement sont applicables au sismique. Et les conditions sont complexes.
Il me semble qu'il y a Hilti, il faut une note de chez eux pour valider le scellement chimique en zone sismique.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses.

Je n'ai aucun écrit de leur part et j'imagine que a mieux ils ont passé un coup de fil au BE mais qu'ils n'ont rien d'écrit.

Je vais voir avec eux quel scellement chimique ils vont prévoir mais j'ai aussi des doutes sur le fait qu'ils respectent les préconisations, la profondeur des fondations ne fait que 30cm donc pas sûr que ce soit officiellement compatible avec le scellement en zone sismique 4.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Bonjour,
Ça semble mal parti comme dit plus haut, adhérez à l'AAMOI rapidement
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis adhérant depuis plus d'un an, j'avais adhéré bien avant le début de la construction et la signature du contrat CCMi.

J'ai déjà ouvert un sujet sur l'AAMOI mais ils m'ont conseillé d'envoyer lettre AR avec copie garant, ce que je conçois mais je souhaitait discuter avec le constructeur pour trouver une solution avec avant de faire en sorte de me braquer avec lui, les relations étaient très bonnes depuis le début et c'est le maçon qui a mal travaillé.

La seule solution que je vois est de se servir de ces fondations comme un « béton de propreté » et refaire les semelles filantes dessus en respectant les normes parasismiques.

On ne relèverai pas la maison car on ferai une rangée de moins dans le vide sanitaire et c'est nouvelles semelles seraient en dessous de 80cm du terrain fini donc hors gel.

Que pensez vous de cette solution ?
Messages : Env. 10
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Citation: La seule solution que je vois est de se servir de ces fondations comme un « béton de propreté » et refaire les semelles filantes dessus en respectant les normes parasismiques.

Ça serait effectivement la meilleure solution.

Mais je doute que votre constructeur l'entende comme ça.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 300 message Seine Saint Denis
Il y a des chances que le BE du CST soit fictif, déjà commencez par lui envoyer un RAR en citant les problèmes et ses réponses orales histoire d'avoir des traces et demandez une copie des préconisations de son BE. Si vous n'avez rien rapidement faîtes appel à un BE qui vous dira quoi faire, demandez ensuite au CST de vous confirmer par écrit qu'il va se conformer à la solution du BE. S'il refuse nouveau RAR avec copie au garant
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Refaire la fondations propre par dessus est pour moi la meilleur solution ce qui évitera tout bricolage ou de tout cassé pour refaire.

Les scellements chimique sont des cas très spécifique au parasismique et ne doivent être utilisé que pour des oublies ou des déplacements ponctuelle...
Toute la maison ne peu pas être pris uniquement avec des scellement chimique...

A titre de comparaison, j'avais étudier l'équivalence entre une Equerre 15/75 HA10 et un scellement chimique vis à vis de la traction en zone 3.
En équivalence j'ai du mettre en place un scellement de HA12 sur 20 cm avec un trou de ø18...

J'imagine qu'en zone 4 ce sera encore plus punitif...

Il est possible après de demandé au BE Structure de ressortir les efforts réel de chaque raidisseur avec une modélisation afin d'avoir des scellement chimique optimisé en section. A voir avec eux...
Sleep
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Il y a plusieurs marque qui font du chimique zone sismique, la particularité de ce scellement c'est qu'il reste relativement souple après séchage.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Oui, effectivement, par contre il faut faire attention au reprise d'efforts, c'est plus cela qui défini la validité d'un scellement chimique.
Fait un scellement chimique qui peu reprendre qu'une tonne de traction alors qu'on a besoins de reprendre 2 tonnes ne sera pas valider uniquement par l'appellation "valide en zone sismique".
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 08h44
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir