Bonjour,

J'aurais besoin de vos lumières sur le sujet des fondations.

Le terrassier a réalisé les fouilles hier après-midi et les puits ont été coulés aujourd'hui. J'ai vérifié la profondeur (2,5m/TN) et le diamètre de chaque puit (80cm ou 100cm selon l'emplacement), les préconisations effectuées par le BE Fimurex ont été respectées.

Cependant, j'ai quelques interrogations. Aucun béton de propreté n'a été réalisé avant de couler et il y avait des cailloux au fond. D'après le CDT cela ne pose pas de problème, j'ai un fort doute après lecture de quelques sujets sur ce forum.




De plus, le maçon manquait de béton et par conséquent un puit a été coulé à moitié. Il me semble qu'un DTU indique que ce n'est pas problématique à partir du moment où il reste plus de 3 cm à couler, confirmez vous ?

Il reste 3 puits non coulés et il donne un peu de pluie pour demain. Je ne sais pas quand ils vont finir de couler, surement la semaine prochaine. Est-ce que ça ne fait pas trop long pour laisser des puits ouverts ?

Enfin, voici quelques photos des attentes longrines qui étaient préconisées par le BE Fimurex






Adhérent AAMOI n°11641

Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Bonsoir,
Pour ce qui est de couler un puits en 2 fois, je ne peux pas repondre. Je sais pas.

Sur mon chantier, il m'arrive de forer des puits à la tarière.
L'équipe du genie civil qui continue les travaux mettent en place les armatures metalliques.
Ils ne coulent pas de béton de propreté.
Pour ce qui est des puits "ouverts", il faut les protéger en positionnant un support rigide (planche,plaque acier...) recouvert d'une bâche ou d'un polyane ancré dans le sol.

C'est ce que nous faisons.

Il y a peut-être d'autres solutions
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Merci ddm pour votre contribution.

Là aucun support rigide n'a été placé dans le fond...
Est-ce très préjudiciable ?

Au vu des photos, voyez vous de grosses bêtises ?
Adhérent AAMOI n°11641

Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Le support qui vient protéger se place au niveau du TN.

Esthétiquement, c'est pas joli. Tant sur le béton que sur la position des attentes acier.
Mais je ne suis pas maçon.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Bonjour,

pas de soucis de couler les puits en plusieurs fois du moment que les aciers font la continuité.

Le béton de propreté n'est pas obligatoire, même si c'est très recommandé. Du moment qu'ils coulent le béton directement après ouverture.
Pour ceux qui ne sont pas encore coulés, il aurait dû couler un peu de béton au fond. Ce qui aurait permis de bloquer le fond. S'ils coulent demain le restant, ça peu encore aller, mais il serait mieux de ne pas laisser passer le week end.

Pour le nettoyage du fond des pieux, en effet, c'est compliqué de nettoyer le fond: personne ne peu descendre dans le trou et la tarrière laisse forcément retomber un peu de terre en remontant.
A part faire appel aux suceuses, il n'y a pas d'autres solutions pour nettoyer correctement.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Richard45 a écrit:Bonjour,
Bonjour Richard

pas de soucis de couler les puits en plusieurs fois du moment que les aciers font la continuité.
Là par contre j'ai de forts doutes... les attentes longrines ne mesurent que 90 cm de haut (excepté 3 qui sont plus grandes dans 3 puits). Il faudrait que je mesure combien il reste à couler.

Pour ceux qui ne sont pas encore coulés, il aurait dû couler un peu de béton au fond. Ce qui aurait permis de bloquer le fond. S'ils coulent demain le restant, ça peu encore aller, mais il serait mieux de ne pas laisser passer le week end.
Le problème c'est qu'il pleut cette nuit et qu'ils ont juste placé des palettes sur les trous pour que personne ne tombe dedans. Qu'est ce qui serait préconisé s'ils coulent lundi ou mardi ?

Pour le nettoyage du fond des pieux, en effet, c'est compliqué de nettoyer le fond: personne ne peu descendre dans le trou et la tarrière laisse forcément retomber un peu de terre en remontant.
C'est pas faux. Est-ce que c'est très préjudiciable ?
Adhérent AAMOI n°11641

Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 5000 message Lourdes 65 (65)
Richard45 a écrit:
.........
Pour le nettoyage du fond des pieux, en effet, c'est compliqué de nettoyer le fond: personne ne peu descendre dans le trou et la tarrière laisse forcément retomber un peu de terre en remontant.
A part faire appel aux suceuses, il n'y a pas d'autres solutions pour nettoyer correctement.


Si je peux me permettre, les suceuses sont aussi appelées aspiratrice haute pression.
Modeler le terrain au cm tout en préservant la nature
Messages : Env. 5000
De : Lourdes 65 (65)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Haute Garonne
Je suis retourné sur le terrain aujourd'hui et j'ai pu constater que le béton de différents puits était fissuré par endroit.

De quoi ça peut venir d'après vous ?




Adhérent AAMOI n°11641

Notre récit : https://mamaison31320.forumconstruire.com
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 12h17
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir