Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat n'atteint pas la température consigne

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour, 

J'ai besoin d'aide après achat et installation d'un thermostat nest learning 3eme génération. 
Avant aucun thermostat et eau chaude de départ réglée à 45°C environ par ces températures : en Alsace entre -2°C et 4°C. 
J'ai toujours laissé les têtes thermostatiques sur 5. 
Avec ces réglages j'avais environ 20°C dans la maison. 

Depuis l'achat et mise en place du thermostat, je galère à atteindre 19°C et depuis 2 jours il fait très froid et la température tombe à 17 la nuit. Moi ça va mais madame a froid ... 

Bref, je ne comprends pas trop d'où vient le problème, j'ai beau modifier la température de départ d'eau ça ne change rien. Actuellement température de départ à 85 mais bon pour une chaudière à condensation pas génial ... 

Alors oui c'est une température max mais au mieux mes radiateurs sont tièdes-un peu chaud, je dirais 42-43 max donc l'eau à peut-être 45. 

Là j'hésite à enlever le thermostat du coup et repasser en gestion manuelle. 

Ma chaudière est une De Dietrich mcx 24/28 mi donc opentherm. 

Merci par avance
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 30 message Bas Rhin
Pardon la consigne est de 20°C actuellement et il fait 18. L'appli me dit que le chauffage est actif 23h sur 24h ...
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
chaudière a 85° OUPS !!!
Il y a vraiment un gros souci de réglage.

Si tu n'as rien touché d'autre que ton thermostat, ce peut être lui.
N'as tu pas programmé les jours,les heures,la température etc..

Mais il se peut que d'autres choses se soient passées dans tes circuits.

Que commande le thermostat ? la chaudière , le circulateur etc...
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour et merci pour cette réponse. J'ai effectivement programmer des jours et températures que j'ai revu à la hausseau fur et à mesure que la température extérieure baissait.
Le thermostat commande la chaudière qui je suppose fait le reste ...
Je suis loin d'être un expert
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Ce n'est pas certain qu'elle ne commande pas le circulateur ( seul ou les 2) par l'intermédiaire de la chaudière.

Donc, avant, seuls tes radiateurs réagissaient en fonction du réglage des robinets et la chaudière ne se préoccupait de chauffer l'eau et l'envoyer dans le circuit.

Maintenant elle est perturbée par le thermostat et je pense qu'elle en sait plus quoi faire.

Il faut voir le réglage de la chaudière avec thermostat indépendant. Voir ta notice.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Ok merci possible de m'aider pour ça si je donne les réglages actuels selon les programmes et quoi mettre ?
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Bas Rhin
Voici les relevés chaudière pris à l'instant : 

T1 : 30
T2 : 31
T3 : - -
T4 : - -
FL : 0.0
nf : 0 

Le réglage actuel : 

P1 : 85
P2 : 50
P3 : 1
P4 : 2
P5 : 1
P6 : 2 

Les photos du manuel installateur sont en PJ 
Me dire si besoin de davantage d'extraits du manuel

Merci



Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
il y a un souci sur le retour qui est plus important que le départ.


T3 ? tu n'as pas de ballon ECS ?
T4 température extérieure ,tu n'as pas de sonde ?
fL = 0 je ne sais pas a quoi ca sert.
nf = 0 ton ventilateur ne tourne pas ?
P1 a 85 ca ne sert a rien .75 est déja bien suffisant

P3 ECS activée donc il y a une souci plus haut avec T3
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Non pas de ballon d'ecs
Non pas de sonde externe
P1 j'étais à 45 au départ et j'ai augmenté petit à petit jusquau max
Pour le ventilo je ne sais pas.
Oui curieux la température de retour, généralement j'ai 32 en départ ET en retour ce qui est tout aussi curieux.
FL : à priori courant d'ionisation mais à quoi ça sert ... ? Je n'en sais rien.
Perdon de pas bcp pouvoir aider ... Je n'y connais pas grand chose en fait
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
P3 devrais être a 2 si pas ECS et MCX24 sans autre chiffre ou lettres 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
L'ECS est gérée par la chaudière. C'est une chaudière à micro accumulation donc petite réserve interne puis chaudière prend le relai
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
C'est considéré comme un ballon si minime soit il.
La mienne a un de 10l considérée comme ECS instantanée.
Donc il y a un souci.
Je ne peux plus t'aider je ne connais pas ta machine.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour
Donc tu confirmes que je dois passer P3 sur 2 ?
Le modèle exact est : MCX 24/28 MI
Merci
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Non laisses tu as un mini ballon il faut qu'il chauffe
Sur ta doc c'est donc la 2 colonne que tu dois regarder pour les paramètres et avec thermostat.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour
J'ai enlevé le thermostat car 16,5°C ça commence à être difficile. La chaudière travaille donc seule et sans problème, le problème ne vient donc pas de là.
Au niveau des relevés, températures départ et retour respectivement 59 et 45 et ventilo à 1700 tours/min.
C'est donc bien un problème de communication entre thermostat et chaudière.
Pensez-vous que je doive tenter de le connecter en fonction classique donc sans utiliser l'opentherm ? Un peu dommage du reste
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
que deviennent les relevés que tu as mises plus haut.
Ca peux peut être nous aider a comprendre, mais je ne connais pas "opentherm"

https://www.opentherm.eu/rep[...]ity-issues/
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 30 message Bas Rhin
Bonjour le problème est réglé j'avais choisi chaudière opentherm avec ECS mais il fallait choisir chaudière seule. L'ECS est à la demande sur ma chaudière.
Merci pour l'aide apportée.

Opentherm est un protocole créé par siemens et utilisé par nombre de fabricants, il permet la communication entre chaudière et thermostat
Messages : Env. 30
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 05 novembre 2024 à 17h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir