Retour
Menu utilisateur
Menu

Réglage PAC Daikin Altherma 3 pour plancher chauffant

Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 379 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Bonjour,
J'ai besoin de conseils pour régler au mieux mon installation de plancher chauffant pour ma maison de 270 m2 qui se trouve près d'Aix-en-Provence. J'ai une installation avec une PAC Daikin Altherma 3 (EAVH16S23D6V avec capteur d'ambiance interne MADOKA). La PAC a été paramétrée par l'installateur en loi d'eau avec capteur d'ambiance interne. je cherche à identifier le meilleur fonctionnement pour un bon compromis entre confort et rendement. 
Je souhaiterais bénéficier de vos conseils et retours d'expérience pour me perfectionner dans l'utilisation de ma PAC.
Actuellement et avec assez peu de recul encore ma PAC fonctionne de la manière suivante. 
-J'ai demandé à mon capteur d'ambiance qui se trou dans le salon une température de 19 degré. Ma température dans le salon oscille entre 18.5 et 19.5 voire plus quand il y a du soleil. La PAC se met en route sur des cycles de quelques heures max mais est globalement plus souvent en pause. 
Pour info, la loi d'eau réglée par l'installateur est la suivante : 
Y2 : 40 ; Y1 : 25 
X1 :-3 ; X2 : 20

J'ai plusieurs questionnement auxquels j'espère vous pourrez apporter des réponses ou du moins un éclairage.
1) j'ai lu/vu qu'il y avait possibilité d'activer la modulation avec la loi d'eau. Est-ce intéressant selon vous sachant que mon installateur ne l'a pas sélectionné?
Un guide indique que les conséquences sont les suivantes :
une température intérieure stable, correspondant exactement à la température
souhaitée (niveau de confort plus élevé)
▪ moins de cycles marche/arrêt (niveau sonore inférieur, confort accru et
rendement supérieur)
▪ températures aussi basses que possible afin de correspondre à la température
souhaitée (rendement supérieur)
2) Dans l'idéal, faut il que la PAC fonctionne tout le temps avec un réglage parfait de la loi d'eau ou qu'elle ait des cycles de fonctionnement de plusieurs heures comme c'est le cas pour moi en ce moment?
3) J'ai a priori un hystérésis de 1 degré (18,5 - 19,5 pour une consigne de de 19 degré). Peut-on le diminuer à 0,5 degré et si oui où dans les paramétrages?
Merci de vos éclairages pour ces premières questions   
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:Bonjour,
J'ai besoin de conseils pour régler au mieux mon installation de plancher chauffant pour ma maison de 270 m2 qui se trouve près d'Aix-en-Provence. J'ai une installation avec une PAC Daikin Altherma 3 (EAVH16S23D6V avec capteur d'ambiance interne MADOKA). La PAC a été paramétrée par l'installateur en loi d'eau avec capteur d'ambiance interne. je cherche à identifier le meilleur fonctionnement pour un bon compromis entre confort et rendement. 
Je souhaiterais bénéficier de vos conseils et retours d'expérience pour me perfectionner dans l'utilisation de ma PAC.
Actuellement et avec assez peu de recul encore ma PAC fonctionne de la manière suivante. 
-J'ai demandé à mon capteur d'ambiance qui se trou dans le salon une température de 19 degré. Ma température dans le salon oscille entre 18.5 et 19.5 voire plus quand il y a du soleil. La PAC se met en route sur des cycles de quelques heures max mais est globalement plus souvent en pause. 
Pour info, la loi d'eau réglée par l'installateur est la suivante : 
Y2 : 40 ; Y1 : 25 
X1 :-3 ; X2 : 20

Je comprends le truc, vous avez pris les Y et X dans l'ordre sur l'écran ; mais dans un repère orthonormé on garde pour un point la même référence (Xa,Ya)
Donc vous avez deux points : (-3 ; +40) et (+20 ; +25). Ce qui se traduit par lorsque vous avez -3° en extérieur la température de départ eau vers le PC est de 40°, lorsque vous avez +20° en ext votre départ d'eau est à 25° , entre ces deux points vous avez la courbe :



Citation:
J'ai plusieurs questionnement auxquels j'espère vous pourrez apporter des réponses ou du moins un éclairage.
1) j'ai lu/vu qu'il y avait possibilité d'activer la modulation avec la loi d'eau. Est-ce intéressant selon vous sachant que mon installateur ne l'a pas sélectionné?
Un guide indique que les conséquences sont les suivantes :
une température intérieure stable, correspondant exactement à la température
souhaitée (niveau de confort plus élevé)
▪ moins de cycles marche/arrêt (niveau sonore inférieur, confort accru et
rendement supérieur)
▪ températures aussi basses que possible afin de correspondre à la température
souhaitée (rendement supérieur)

Tout ceci est exact.
Il faut :
le paramètre [C-07] = 2 ie Le fonctionnement de l'unité est  basé sur la température ambiante de l'interface utilisateur(madoka pour vous) et
le Delta-t approprié [1-0B] pour un PC
La modulation soit active [8-05] = 1
et la limite max de modulation en [8-06] entre 0° et 10° , 5° doit être une bonne valeur
On trouve tout ceci dans le manuel de configuration
Citation:
2) Dans l'idéal, faut il que la PAC fonctionne tout le temps avec un réglage parfait de la loi d'eau ou qu'elle ait des cycles de fonctionnement de plusieurs heures comme c'est le cas pour moi en ce moment?
3) J'ai a priori un hystérésis de 1 degré (18,5 - 19,5 pour une consigne de de 19 degré). Peut-on le diminuer à 0,5 degré et si oui où dans les paramétrages?

Je ne sais pas, on peut pas tout savoir
Peut-être le paramètre [9-0C] pour régler l'hystérésis par pas de 0,5°
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je ne connais pas les paramètres de régulation de cette PAC, néanmoins je trouve que la loi d'eau est un peu haute pour un plancher chauffant.

Bien sûr celle-ci doit tenir compte de l'isolation de la maison, pour ma PAC, la loi d'eau est dimensionnée avec une pente de 0,3 et un décalage de 0 (maison RT2012)
ce qui correspondrait pour vous à (-3 ; +35) et (+20 ; +20).
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci pour vos réponse qui m'aide déjà bien. je vais continuer de creuser. Savez-vous si la modulation fonctionne avec mon thermostat d'ambiance (référence Daikin Madoka BRC1HHDW)?
Je ne comprends pas trop comment cela fonctionne mais je vais chercher à comprendre si c'est bon pour le fonctionnement.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:Merci pour vos réponse qui m'aide déjà bien. je vais continuer de creuser. Savez-vous si la modulation fonctionne avec mon thermostat d'ambiance (référence Daikin Madoka BRC1HHDW)?
Je ne comprends pas trop comment cela fonctionne mais je vais chercher à comprendre si c'est bon pour le fonctionnement.

Oui, je vous ai répondu que la modulation est possible sur cette machine (j'ai la même) à condition que les paramètres soient corrects.
Comment  faut-il vous le dire ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Désolé, j'ai lu sur un autre post que cette fonction modulation ne fonctionnait pas avec tous les thermostats d'ambiance. 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Oui, la modulation ne peut pas fonctionner avec les thermostats on/off un contact, du type Netatmo etc...
Mais avec le Madoka c'est un bus de données , si le réglage est bien sur 2 contacts dans les paramètres du thermostat sur la PAC, mais je suppose que votre installateur a bien configuré ceci.
Le truc un peu ch... est l'étalonnage du Madoka , pour ceci il faut comparer la mesure du Madoka avec un vrai thermomètre et régler sur la PAC le décalage éventuel du capteur d'ambiance
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Pour ce qui est de l'étalonnage du thermostat d'ambiance, je l'ai fait. En revanche, pour ce qui est du paramétrage 2 contacts , je ne sais pas. Savez-vous où trouver l'info dans les paramètres ? 
Pour ce qui est de la mise en oeuvre de la modulation, y a t il besoin au préalable de modifier la loi d'eau pour optimiser le fonctionnement?
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
sitro a écrit:Oui, la modulation ne peut pas fonctionner avec les thermostats on/off un contact, du type Netatmo etc...
Mais avec le Madoka c'est un bus de données , si le réglage est bien sur 2 contacts dans les paramètres du thermostat sur la PAC, mais je suppose que votre installateur a bien configuré ceci.
Le truc un peu ch... est l'étalonnage du Madoka , pour ceci il faut comparer la mesure du Madoka avec un vrai thermomètre et régler sur la PAC le décalage éventuel du capteur d'ambiance

Bonsoir Sitro,
Je profite de ta connaissance de la PAC Daikin. J'ai vérifié le Madola est bien paramétré en 2 contacts. J'ai modifié légèrement ma loi d'eau, j'ai activé la fonction modulation et ma PAC a fonctionné plus de 24 heures sans discontinuité, là où elle fonctionnait par à-coups avec une température qui fluctuait entre 18.5 et 19.5 pour une consigne de 19 au Madola.
La température est beaucoup plus stable depuis 24 heures et c'est plus confortable. En revanche, ce que je ne comprends pas et ce que la température de intérieure du Madola est partie de 18.5 environ pour progresser lentement  vers 19 degrés puis 19,5 degré et maintenant la température intérieure est donnée pour 19.8 degré.
Est ce normal? Je m'en étonne.
Merci de ton aide.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
Alors que la T ambiante dépasse la consigne, que la T exterieure est de 6° la T départ de 30° me semble trop élevée, la pente de la loi d'eau est encore trop forte.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Ytec a écrit:Bonsoir,
Alors que la T ambiante dépasse la consigne, que la T exterieure est de 6° la T départ de 30° me semble trop élevée, la pente de la loi d'eau est encore trop forte.

Merci, j'ai légèrement modifié la courbe loi d'eau mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi alors que la température de consigne du Madoka est fixée à 19 degrés, je me retrouve avec. Une température de 19.8 degré. 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:
Ytec a écrit:Bonsoir,
Alors que la T ambiante dépasse la consigne, que la T exterieure est de 6° la T départ de 30° me semble trop élevée, la pente de la loi d'eau est encore trop forte.

Merci, j'ai légèrement modifié la courbe loi d'eau mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi alors que la température de consigne du Madoka est fixée à 19 degrés, je me retrouve avec. Une température de 19.8 degré. 

il est effectivement possible que la pente soit encore forte ou bien toute la courbe soit trop élevée, mais justement la modulation permet d'abaisser ou monter la temp de départ par rapport à la courbe en fonction du besoin selon une amplitude définie dans les paramètres.
Donc il faut aussi regarder le paramètre amplitude de la modulation.

En résumé, ça fait pas mal de paramètres à regarder
Le [C-05] : type de thermostat pour le Madoka la valeur doit être à 2
le [C-07] : qui contrôle l'unité ici aussi pour Madoka c'est à 2
le [2-0C] :  type d'émetteur , pour PC c'est 0 pour rad c'est 2
le [1-0B] : le Delta-T , il est fixe  pour des rad mais on peut le paramétrer pour un PC
Le [8-05] : définit si la modulation est active = 1  ou non = 0
le [8-06] : l'amplitude maximum de la modulation (par rapport à la loi d'eau si loi d'eau) , réglable de 0° à 10° 
(La mienne est à 5°, cela fonctionne pas mal) sachant que c'est toujours dans les limites minimales et maximales  de températures de départ définies ailleurs dans d'autres param.

Note : Lorsque l'on modifie la loi d'eau, il faut pour en voir les effets attendre un bon 48h (2 jours pour en voir les effets) parce que sur quelques heures seulement ce n'est pas pertinent comme observation.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:
La température est beaucoup plus stable depuis 24 heures et c'est plus confortable. En revanche, ce que je ne comprends pas et ce que la température de intérieure du Madola est partie de 18.5 environ pour progresser lentement  vers 19 degrés puis 19,5 degré et maintenant la température intérieure est donnée pour 19.8 degré.
Est ce normal? Je m'en étonne.
Merci de ton aide.

Difficile de répondre sans connaître les paramètres de la bécane.
Une idée est de le delta-T : à combien a-t-il été fixé par l'installateur ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Tout à fait d'accord avec sitro

Mais d'une manière générale les sondes d'ambiance sont utile pour affiner les imperfections de la loi d'eau et surtout de prendre en compte les apports de chaleur externe à la PAC (ensoleillement, présences, appareils....etc.

C'est pour cela qu'avec une T exterieure est de 6°, la T départ de 30° est trop élevée, la pente de la loi d'eau est encore trop forte.

En premier j'ajusterais au mieux la loi d'eau (pente et décalage) ensuite on peaufine avec la sonde d'ambiance avec les conseils desitro
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Tous les réglages semblent corrects 
Le [C-05] : type de thermostat pour le Madoka la valeur doit être à 2
le [C-07] : qui contrôle l'unité ici aussi pour Madoka c'est à 2
le [2-0C] : type d'émetteur , pour PC c'est 0 pour rad c'est 2
le [1-0B] : le Delta-T à 5 pour un PC
Le [8-05] : modulation est active = 1 avec amplitude de 5°

Ce qui m'a amené à augmenter la loi d'eau, c'est que la température n'est pas parvenue à augmenter dans la maison de 18 à 19 degrés lorsque j'ai eu des températures négatives jusqu'à -5° il y a quelques jours.
J'ai alors remarqué aussi que le Delta T de 5° n'était pas tenu non plus.



Je pense que mon plancher chauffant qui date de 2006 a besoin probablement d'une température supérieure à d'autres pour donner des températures de 19°.

Avant la pompe, la chaudière au gaz sortait des températures entre 45 et 55° en hiver.

Question : lorsque je modifie des paramètres, il y a une séquence de mise à jour avec le Madoka. J'ai régulièrement au moment du lancement une erreur de communication P1/P2 qui apparait à l'écran et ensuite la mise à jour débute et semble se passer normalement.
Avez-vous vous aussi ce type de problème ?

Un autre point aussi, j'ai vu que dans la rubrique Pièce, il était possible d'appliquer un décalage en degrés en positif ou négatif. Je n'utilise pas cette possibilité. En théorie, avec une loi d'eau bien faite le décalage ne sert à rien non? 
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Provence13 a écrit:Tous les réglages semblent corrects 
Le [C-05] : type de thermostat pour le Madoka la valeur doit être à 2
le [C-07] : qui contrôle l'unité ici aussi pour Madoka c'est à 2
le [2-0C] : type d'émetteur , pour PC c'est 0 pour rad c'est 2
le [1-0B] : le Delta-T à 5 pour un PC
Le [8-05] : modulation est active = 1 avec amplitude de 5°

Ce qui m'a amené à augmenter la loi d'eau, c'est que la température n'est pas parvenue à augmenter dans la maison de 18 à 19 degrés lorsque j'ai eu des températures négatives jusqu'à -5° il y a quelques jours.
J'ai alors remarqué aussi que le Delta T de 5° n'était pas tenu non plus.

Au départ vous avez deux points : (-3 ; +40) et (+20 ; +25).
Cependant à
+6° ext vous avez un départ à +31° et un retour à +26° soit un delta de 5° pile mais une temp intérieure de +0,8° par rapport à la consigne
-0,9° ext vous avez un départ à 36,2° et un retour à 28,5° soit un delta de près de 7° mais une température intérieure de -1° par rapport à la consigne

en positif à 6° , ca a l'air assez bon, votre borne (+20;+25) serait presque bonne alors ?
en négatif vous avez un gros échange thermique dans le PC (delta ~7°), ce qui laisse penser qu'effectivement il faut redresser la pente de la courbe.



Citation:
Je pense que mon plancher chauffant qui date de 2006 a besoin probablement d'une température supérieure à d'autres pour donner des températures de 19°.

Avant la pompe, la chaudière au gaz sortait des températures entre 45 et 55° en hiver.

Dans ce cas la borne (-3;+40) doit être changée pour quelque chose avoisinant (-9;+45) ou (-7;+45) si vous redressez la pente. Mais j'ai toujours entendu dire qu'un PC devait être le plus bas possible pour les problèmes de santé des jambes. Est-ce une légende urbaine ?

Ca donnerait une nouvelle courbe (en rouge) de ce genre (mais c'est un peu caricatural ici):






Citation:

Question : lorsque je modifie des paramètres, il y a une séquence de mise à jour avec le Madoka. J'ai régulièrement au moment du lancement une erreur de communication P1/P2 qui apparait à l'écran et ensuite la mise à jour débute et semble se passer normalement.
Avez-vous vous aussi ce type de problème ?

Oui pareil ici, ce n'est pas systématique mais très souvent lors du redémarrage après modif de paramètres. pas d'inquiétude, la connexion se fait après . on peut vérifier dans le menu->informations-> statut de la connexion.


Citation:

Un autre point aussi, j'ai vu que dans la rubrique Pièce, il était possible d'appliquer un décalage en degrés en positif ou négatif. Je n'utilise pas cette possibilité. En théorie, avec une loi d'eau bien faite le décalage ne sert à rien non? 

Je crois me rappeler que c'est plutôt dans Menu-> zone principal.
Dans menu -> pièce , c'est l'ajustement de la température intérieure avec la consigne du Madoka , finalement le réglage du madoka qui indique si c'est juste ou + ou -.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
Merci pour ce retour.
Je me cherche un peu pour la loi d'eau. Mais je me dis en même temps que le réglage avec modulation doit permettre d'adapter à la hausse ou à la baisse la température de départ.
Je reviens vers vous pour essayer de comprendre le fonctionnement.
J'ai réglé la température intérieure à 18,5 degré hier après-midi sur le Madoka. Quand je regarde aujourd'hui les informations données par la PAC, j'avoue que j'ai du mal à comprendre.
La PAC donne une température intérieure de 19.6, une température d'eau sur l'écran d'accueil de 29 degrés, une température d'eau sur les capteurs de 30.8 degré et une température via la loi d'eau de 33 degrés pour la température extérieure de 5 degrés.

Si vous parvenez à comprendre, je suis preneur.












Une heure plus tard, j'ai de nouveau repris les infos avec une diminution du débit de 50% pour s'établir à environ 14 litres par minutes et une diminution de la température de sortie.






Pourquoi la PAC ne s'arrête elle pas alors que la température intérieure est de 19.5 degré pour une consigne de 18.5 degré ?

Merci de votre aide pour comprendre.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour je ne sais pas comment est pris en compte la sonde d'ambiance mais je réitère : 
Ytec a écrit:


C'est pour cela qu'avec une T exterieure est de 6°, la T départ de 30° est trop élevée, la pente de la loi d'eau est encore trop forte.

En premier j'ajusterais au mieux la loi d'eau (pente et décalage) ensuite on peaufine avec la sonde d'ambiance
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 70 message Bouches Du Rhone
sitro a écrit:Un autre point aussi, j'ai vu que dans la rubrique Pièce, il était possible d'appliquer un décalage en degrés en positif ou négatif. Je n'utilise pas cette possibilité. En théorie, avec une loi d'eau bien faite le décalage ne sert à rien non? 

Je crois me rappeler que c'est plutôt dans Menu-> zone principal.
Dans menu -> pièce , c'est l'ajustement de la température intérieure avec la consigne du Madoka , finalement le réglage du madoka qui indique si c'est juste ou + ou -.


En effet, je me suis trompé, c'est bien dans le menu Zone principale. Utilisez-vous cette possibilité de décalage? Cela décale t il toute la courbe de loi d'eau? 

J'ai toujours mon MADOKA réglé sur 18.5 degré (au lieu de 19 car j'étais régulièrement au dessus de 19 degrés).
Là où je suis ennuyé, c'est que, comme hier et comme aujourd'hui, la température monte bien en fin de matinée avec le soleil provençale et la PAC s'arrête au bout d'un moment aux alentours de 19.8 au MADOKA. jusque là pas de souci mais le problème est qu'elle ne se remet en route que lorsque que la température avoisine les 18 degrés en soirée. Donc pas très agréable, d'avoir froid le soir. Alors je pourrais peut être corriger cela via la programmation horaire des températures en demandant par exemple 19 degrés (au lieu de de 18.5 degré) vers 17 heures par exemple pour l'amener à se réenclencher plus vite. J'aimerais bien aussi diminuer hystérésis du MADOKA qui me semble trop important mais je ne sais pas si c'est possible. Je pensais que la modulation allait permettre de maintenir en fonctionnement la PAC en adaptant la température d'eau et le débit mais c'est pas le cas.
Messages : Env. 70
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Une excellente lecture pour régler sa loi d'eau :
https://blog.elyotherm.fr/20[...]hauffe.html
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour, moi sur ma pac Daikin HT avec thermostat madoka modulant j'ai eu le même problème,en modulation la température de consigne était toujours dépassée d'environ 1,5 degrés. J'ai tout essayé, baisser la loi d'eau, mettre la modulation à 1 au lieu de 5, rien n'y a fait et mon installateur n'a pas la solution.
Daikin ne me donne pas d'indication non plus.
En désespoir de cause j'ai désactivé la modulation et la PAC est toujours en loi d'eau. La consigne du madoka est respectée à 0,2 degré près en plus et en moins
Le cop semble toujours bon,il est à plus de 4 actuellement avec 7 degrés dehors.
Pour une PAC haute température avec radiateurs acier c bon je pense. le compresseur ne s'arrête plus comme avant pour devoir redescendre à 0,5 degré sous la consigne ce qui lui prenait 3 heures au moins avec la sensation de froid qui en découlait.
Bon après midi.
Messages : Env. 10
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 21h53
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir