Electricité triphasée Atelier/Hangar

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 96 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour,
Je souhaite pour mon père réaliser une installation triphasée pour un atelier/hangar.

situation: atelier/hangar agricole avec un ancien tableau (de récup.) et raccordé sur un disjoncteur du hangar du voisin. Pour ne plus être dans ce cas il faudrait mettre un nouveau compteur (travaux déjà réalisé en prévisionnel par le fournisseur d'électricité) qui sera à 130 m environ du tableau et mettre au norme le tableau électrique (consuel).

besoin: Triphasé:1 prise atelier 32A, 2 prises atelier 16A (dont une pour un volet roulant). Monophasé: quelques prises (2 disjoncteur 20A) et lumières (2 disjoncteur 16A).

Ayant des connaissance en électricité (réalisation de l'électricité de ma maison, BTS en électrotechnique), j'ai des questions par rapport à la norme et au dimensionnement du triphasé:



Est-ce que le schéma ci-dessus vous semble correct (par rapport à la norme / dimensionnement)?
Les équipements triphasées ne seront pas utilisés en même temps, donc je suppose qu'un abonnement 9 KVA est suffisant ?
Peut-on utiliser directement des disjoncteurs différentiels ou un interrupteur différentiel + disjoncteur ?

Merci d'avance

Aurélien
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela me semble correct

Vous pouvez utiliser des disjoncteurs différentiels ou des interrupteurs différentiels + disjoncteurs
La première solution sera plus onéréreuse
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Bas Rhin
Merci de votre réponse.

D'après ce que j'ai vu la différence de prix entre disjoncteurs différentiels ou des interrupteurs différentiels + disjoncteurs, n'est pas énorme pour les équipements tétrapolaire. Et pour les équipement Bipolaire, cela permet, si on passe par des disjoncteurs différentiels, de plus facilement faire une répartition entre phases.

Concernant les sections de câble (je ne suis pas sûre que c'est bien lisible sur le schéma) :
le 4x35mm² est-il correct pour faire environ 130m avec abonnement 9KVA ?
si je passe par des disjoncteurs différentiels et utilise un répartiteur de phase tétrapolaire, je pense qu'on pourrait utilisé la même section en aval et amont (au lieu du 10mm²) ou cela pose problème par rapport à la norme ?
Messages : Env. 10
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 09h16
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel