Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC qui disjoncte

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 374 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
10
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour 
Si on pourrait m'aider ou m'éclairer voir même comment fonctionne le triphasé car après plusieurs essai de ma part personnellement 
Impossible j'ai toujour des coupure au disjoncteur principale 
Si quelqu'un a la patience et gentillesse de m'éclairer je suis preneur 
Merci d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Votre question est vague.

Mais le grand principe du tri, c'est que la puissance de votre abonnement est répartie de manière égale entre les 3 phases.

Donc si vous avez une PAC mono, il est possible qu'elle surcharge une des phase, ce qui fait couper le disjoncteur EDF, bien qu'en théorie cela devrait plutôt être le Linky qui coupe

Ou alors votre PAC a un défaut d'isolement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,il nous faudrait connaitre la puissance de votre abonnement,la puissance de votre PAC ainsi que le réglage de votre disjoncteur.Avec ça on pourra vous conseiller.Bonne soirée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Nord
Carminas a écrit:Bonjour

Votre question est vague.

Mais le grand principe du tri, c'est que la puissance de votre abonnement est répartie de manière égale entre les 3 phases.

Donc si vous avez une PAC mono, il est possible qu'elle surcharge une des phase, ce qui fait couper le disjoncteur EDF, bien qu'en théorie cela devrait plutôt être le Linky qui coupe

Ou alors votre PAC a un défaut d'isolement

Bonjour 
Tout d'abord merci beaucoup pour votre retour 
Il s'agit d'une pompe en tri 
Jai fait modifier mon contrat qui maintenant ce trouve à 15kw 
Jai fait un repérage de tous mais ellement pour savoir sur quel phase elle tire 
Mais juste la pac allumer on mais un lave vaisselle et sa dijoncte au linki 
Après juste la pac et un chauffage soufflent d'appoint dans la sdb ça saute 
Jai vraiment du mal à comprend car quand je regarde le linki je ne dépasse pas 5000w sur la
phase j'avoue être complètement perdu 😔😔
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
-vous avez en théorie un abonnement de 15 kVA , mais quelle puissance est inscrite dans votre compteur?
-quand votre pompe à chaleur est en marche seule (avec juste quelques bricoles de lumière) quelle est la puissance tirée par chaque phase ??
- quel est le réglage de votre disjoncteur de branchement ???
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Re-bonsoir,c'est le LINKY qui coupe ou le disjoncteur EDF?Dans votre premier message vous parlez du disjoncteur général c'est pourquoi CARMINAS émettait l'hypothèse d'un défaut d'isolement.Quelle est la puissance de votre PAC?Le LINKY permet de voir le dépassement de puissance et la phase concernée.Dans une maison,il y a d'autres consommateurs:frigo,congélateur,tv,éclairage,tout cela peut faire que vous dépassiez la puissance de votre abonnement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Vosges
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Bonjour,
Non ça peut être le disjoncteur Beko s'il est réglé trop bas en ampères.
Quand les chauffages de l'étage chauffent chez moi et si je veux souder bein ça dépasse le seuil et c'est le sectionneur différentiel juste après le linky. qui saute.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bref il nous faut des précisions car on a des infos contradictoires :
"j'ai toujours des coupures au disjoncteur principal"
puis
"et ça disjoncte au Linky"
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous avant tout je voudrai vraiment vous remercier car je ne pence pas que quelqu'un allé s'intéresse au problème
Alors je vais essayer de m'exprime au mieux car j'avoue ne pas avoir votre niveau
Ma pompe a chaleur et une 9kw triphasé
Je regarde ce soir sur ma facture mais il me semble que c'est cela
Et qaund sa dijont
Jai mon compteur Linky et en dessous un boîtier blanc avec la position au bas ces à ce niveau que sa Pete
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le boitier blanc pourrait être le disjoncteur de branchement.
Une photo aiderait à confirmer

Vous n'avez pas répondu sur sa valeur de réglage (le chiffre qui apparait dans la petite fenêtre)

Question supplémentaire : est-il de type S (il y a un S dans un carré gravé dessus)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Jessai de vous mettre la photo ce soir
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il faut regarder les 3 phases pas qu'une seule.

Il se peut qu'il y ait un déséquilibre de phase.

C'est à vérifier avant tout.

Le reste des appareils fonctionnent en mono donc ils doivent forcément tirer plus sur une phase.

J'avais une PAC tri abonnement 15 Kw (HP/HC qui n'était plus nécessaire)
tableau spécifique de ma PAC


Tableau général , j'ai eu beaucoup de mal a équilibrer les phases

Chaque ligne est une Phase.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Morbihan
Charles59730 a écrit:Bonjour 
Si on pourrait m'aider ou m'éclairer voir même comment fonctionne le triphasé car après plusieurs essai de ma part personnellement 
Impossible j'ai toujours des coupure au disjoncteur principale
 
Si quelqu'un a la patience et gentillesse de m'éclairer je suis preneur 
Merci d'avance 

Bonsoir,
Si c'est une coupure au niveau du disjoncteur il y a peut être un problème d'équibrage des phases, et su tu n'y connais pas grand chose, il va falloir voir un électricien pour se faire. Bon courage!

Alain
Messages : Env. 10
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 200 message Marne
Lorsqu'on a un linky le disjoncteur général est reglé au maximum il faut donc déjà vérifier ce point. Si ca disjoncteur au niveau du disjoncteur général (Le truc blanc) et que ce disjoncteur est réglé au max (généralement 60A), c'est que c'est le différentiel 500mA qui déclenche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord

Bonsoir à tous désoler de revenir si tard vers vos réponses voici une photos de où sa dijonct 
Cette fameuse boîte blanche 
Merci d'avance 
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

On ne voit pas bien sur la photo, c'est quoi le chiffre dans la petite fenêtre en bas à gauche ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 600 message Vendee
Carminas a écrit:Bonsoir

On ne voit pas bien sur la photo, c'est quoi le chiffre dans la petite fenêtre en bas à gauche ?


J'ai l'impression qu'il est pas bien calibré, entre les deux ? c'est possible sur ces sectionneurs ? ce qui entrainerai peut être les problèmes du coup...
Sur les anciens on mettais les barrettes et hop mais là je ne sait pas comment c'est fait dedans.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 600
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Linky

Bonjour.
Sur le mien il n'y a absolument rien de visible ou indiqué.Un truc vert engagé dans une coulisse et plombé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est parce qu'il s'agit sans doute d'un modèle non réglable, comme c'est le cas avec un Linky pour les installations neuves (le réglage de l'abonnement se faisant désormais sur le Linky et plus sur le disjoncteur de branchement)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 200 message Marne
Le "Truc vert" sert simplement à verrouiller le disjoncteur en position ouvert (C'est le cas sur la photo, le disjoncteur est a 0)

Même si il n'y a plus de réglage ampèremétrique sur le disjoncteur général, le déclenchement différentiel se fait toujours par cette protection.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord





Bonjour à tous désoler de pas répondre rapidement mais avec mon travail je 'e suis pas toujour a la maison
Pour revenir la question de Carminas
Je joint cette photo je pence que ces de cela qu'il veut parler
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Nord
Au passage ma femme m'a fait remarquer que cette semaine elle pas eu de coupure les température extérieur on remonter
Donc je pence la pac n'était pas à plein puissance je préfère vous le dire au cas où merci à tous
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il semble régler à 30A soit 18kVA maxi.
Si vous avez un abonnement 15kVA, il ne devrait pas sauter.
Par ailleurs ce disjoncteur différentiel est instantané et malheureusement pas sélectif (légèrement retardé)

Je vois donc 3 hypothèses :

1/ Comme totonenabou l'a fait remarqué, le 30 n'est pas bien centré sur la fenêtre. Donc peut être que ce réglage entre les deux fait qu'il n'est pas calibré à 30 mais à moins et déclenche trop top pour surcharge. A voir avec ENEDIS ou votre fournisseur d'électricité.

2/ Le disjoncteur différentiel est défectueux et déclenche trop top pour surcharge. A voir avec ENEDIS ou votre fournisseur d'électricité.

3/ La PAC a un défaut d'isolement supérieur à 500mA et comme le disjoncteur différentiel est instantané, il déclenche avant votre interrupteur différentiel 30mA.


Pour les 2 premiers points, coupez le disjoncteur de la PAC et essayer de provoquer des surcharges avec d'autres appareils qui consomment (four, bouilloire, aspirateur, grille pain...) en essayant de charger une même phase, jusqu'à ce que le disjoncteur coupe.
Relevez les Puissances Appelées sur le Linky pour voir à quelle valeur cela se produit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 09h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

10
abonnés
surveillent ce sujet
Voir