Tableau électrique Triphasé conseils

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 182 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous et un grand merci vos contributions sur ce forum!

Je souhaite réaliser la rénovation électrique de ma maison et j'aurai besoin d'aide pour mon plan unifilaire.
J'aimerai réaliser un maximum de l'installation moi même et la faire vérifier.
Je suis totalement novice et il me reste encore beaucoup de points à éclaircir.
N'hésitez pas à me dire si vous notez des incohérences!
(désolé j'ai sans doute fait des erreurs dans les symboles! )

Voici le plan (avec mes question plus bas):








Je bloque un peu sur les composants en tri d'autant plus que je n'ai pas encore les machines qui seront potentiellement branchées. Voici mes interrogations actuelles:

-Les interrupteurs différentiels et disjoncteurs sont-ils bien en 4P et non en 3P+N (je ne suis pas sur de cerner la différence)
-Comment faire pour déterminer l'ampérage/calibrage des ID4P, disjoncteurs 4P, répartiteurs et la section des fils pour les prises triphasées?
-Dans les tableau secondaires est-il nécessaire de mettre un répartiteur ou le peigne suffit si l'ID est le même?

N'hésitez pas si vous voyez des erreurs ou si quelque chose vous interroge.

Un grand merci d'avance et bonne journée à tous,
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 200 message Aisne
Shinh a écrit:Bonjour à tous et un grand merci vos contributions sur ce forum!

Je souhaite réaliser la rénovation électrique de ma maison et j'aurai besoin d'aide pour mon plan unifilaire.
J'aimerai réaliser un maximum de l'installation moi même et la faire vérifier.
Je suis totalement novice et il me reste encore beaucoup de points à éclaircir.
N'hésitez pas à me dire si vous notez des incohérences!
(désolé j'ai sans doute fait des erreurs dans les symboles! )

Voici le plan (avec mes question plus bas):








Je bloque un peu sur les composants en tri d'autant plus que je n'ai pas encore les machines qui seront potentiellement branchées. Voici mes interrogations actuelles:

-Les interrupteurs différentiels et disjoncteurs sont-ils bien en 4P et non en 3P+N (je ne suis pas sur de cerner la différence)
-Comment faire pour déterminer l'ampérage/calibrage des ID4P, disjoncteurs 4P, répartiteurs et la section des fils pour les prises triphasées?
-Dans les tableau secondaires est-il nécessaire de mettre un répartiteur ou le peigne suffit si l'ID est le même?

N'hésitez pas si vous voyez des erreurs ou si quelque chose vous interroge.

Un grand merci d'avance et bonne journée à tous,


Bonjour,

Je remarque juste que vous allez prendre un abonnement 6K en triphasé, à mon avis cela ne vous suffira pas, car 6K = 6000W de consommations maximum simultanée, ce qui correspond donc à 2000W par phase, à mon avis vous allez avoir des disjonctement très souvent surtout avec une gazinière et ballon eau chaude électrique.

Les interrupteurs différentiel triphasé, sont en 3 phases + neutre.

Pour le reste, je laisse d'autres personnes vous répondre, (j'aime pas le triphasée ^^).

Cordialement
Messages : Env. 200
Dept : Aisne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre utile Env. 200 message Marne
Un interrupteur n'a pas de protection contre les surcharges , il faut donc que la somme des courants (sur chaque phase) en aval ne soit pas supérieure au calibre de l'interrupteur. Exemple, vous avez un inter 40A, il ne faut pas que la somme des disjoncteurs en aval, et ce sur chaque phase, ne soit supérieur à 40A. Remarque: si en amont de cet interrupteur vous avez un disjoncteur d'un calibre inférieur à celui de l'interrupteur, la question ne se pose plus, l'interrupteur ne pouvant être en surcharge puisqu'il est protégé par le disjoncteur amont.

Pour la différence entre 3P+N ou 4P, ca exprime le nombre de pôles protégés. 3P+N, 3 pôles protégés (les phases) + neutre, en 4P c'est les 3 phases et le neutre qui sont protégés. Pour votre application, vous etes en régime de neutre TT, pas besoins de protéger le neutre donc 3P+T pour les équipements en triphasés et Ph+N pour les équipements en monophasé.

Effectivement il y a pas mal d'erreurs dans votre schéma:
Symbolique:
- Interrupteurs représentés comme des disjoncteurs
- Répartiteurs dessinés comme des interrupteurs
- Câblage du contacteur et télérupteur mal dessiné

De conception:
- les 2 disjoncteurs qui alimentent les tableaux déportés sont de calibre plus important que le disjoncteur général, aucune chance d'avoir de la sélectivité, c'est vraisemblablement le général qui déclenchera
- Il y a une cascade de différentiel pour le circuit cuisine pro, quel intérêt ?
- Mauvais calibrage de protection (Circuits d’éclairage en 16A par exemple)
- Disjoncteur qui alimente le coffret atelier en 40A et interrupteur en tête du tableau déporté en 32A
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelles remarques.

Tableau principal

1/ Votre disjoncteur de branchement étant un 10/30A, vous êtes limité à 30A.
Donc :
1a- inutile de mettre des ID 63A, des 40A suffiront largement (respect de la règle amont)
1b- inutile de mettre un disjoncteur 40A vers vers l'atelier. Du 32A suffira (voire moins).

2/ Aucun intérêt de mettre un 32A ou un 40A courbe D (on ne le fait que sur le circuit terminal)

3/ Pourquoi ne pas prévoir votre cuisinière en tri (dans les faits sur 2 phases), sur le même différentiel que le chauffe-eau, cela répartirait mieux la charge entre phases.


Tableau Cuisine pro/buanderie

4/ Peu d'intérêt d'un répartiteur 4P pour un aussi petit tableau

5/ Si vous envisagez une prise tri, il faut un interrupteur différentiel tetra

6/ Même remarque qu'au 3/

7/ Avec seulement 7 circuit dont 1 prise tri et peut être cuisinière en tri, pourquoi ne pas tout mettre derrière un unique interrupteur différentiel tetra 30mA 40A type A


Tableau atelier (je suppose que c'est un atelier perso et pas pro)

8/ votre disjoncteur vers les machines outils, pourrait être en courbe D


Général

9/ Comme dit au dessus, je doute qu'un abonnement 6kVA suffise.
Mais si tous ces circuits sont déjà existants, on peut supposer que je me trompe.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonsoir,
Un grand merci pour vos réponse! Quelle réactivité!
Effectivement, 6k est mon abonnement actuel, je pensais essayer comme ça pour le moment (d'autant plus que la partie cuisine pro/buanderie devrait arriver dans un second temps car nous avons une dalle à couler) tout dimensionnant mon installation pour du 9 voir 12k et adapter l'abonnement si je constate des problèmes. Il me semble que les sections et protections choisies seraient toujours valables pour un abonnement supérieur?

Je reviens vers vous au plus vite avec un plan révisé.
En attendant, de très bonnes fêtes à tous!
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est même dimensionné large
Du 10² suffirait très largement

Si un jour vous aviez un abonnement 24 ou 30 ou 36kVA, il faudrait :
- liaison entre DB et borniers du tableau : 16²
- liaison interne entre borniers du tableau et interrupteurs différentiels alimentés individuellement : 10²

Mais tant que vous ne dépassez pas 18kVA, du 10² partout suffit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous et j'en profites pour vous souhaiter une très belle année2023!

Alors voici mes corrections; encore un grand merci pour vos remarques, maintenant on va voir si je les ai comprises^^':



Désolé pour les symboles, je n'ai pas pu trouver les bons sur mon logiciel, et je n'ai pas trouvé comment représenter le télérupteur et le contacteur en unifilaire.
J'ai encore quelques interrogation:
-Compte tenu de vos remarque sur la sélectivité, est-il pertinent de mettre des disjoncteur 32A pour les tableaux divisionnaires alors que le disjoncteur de branchement a un calibre inférieur (max30A)? Vaut-il mieux mettre du 25A? Et à l'inverse, le 25A n'est il pas un peu léger?
-Concernant mes prises en triphasé (atelier perso et cuisine pro) quelle calibre de disjoncteur choisir si je ne dispose pas encore des machines? Y-aurait-il une solution un peu "passe-partout"?
-Concernant l'équilibre des phases, la répartition actuelle vous semble-t-elle pertinente?

Merci d'avance et un très belle année à tous!
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Ca a une bonne tête

Par rapport à vos questions

1/ Tant que vous n'avez pas un abonnement qui dépasser 18kVA, votre disjoncteur 32A ne déclenchera pas pour surcharge, mais ce n'est pas bien grave
Baisser à 25A limiterait la puissance potentiellement disponible inutilement.
De toute façon si c'est le disjoncteur EDF qui saute, c'est que votre abonnement est trop juste ou que votre répartition entre phases est mal faite.

2/ Prendre du 16A (11kW), voire du 10A (7kW), cela suffira largement et cela convient à toutes les sections.

3/ Si on raisonne circuit gros consommateurs mono j'en recense 6 :
- lave-vaisselle
- PC1 cuisine
- lave-linge
- lave-vaisselle Pro
- PC5 cuisine pro
- Sèche-linge
Essayez d'en mettre 2 sur chaque phase.
Tenir compte également des Cuisinière en tri qui sans doute n'utilisent que 2 phases (à confirmer en fonction de votre modèle).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Super!
En plus grâce à vous j'ai trouvé un super piano de cuisson en triphasé!
Un grand merci pour vos réponses et à très bientôt je pense Laugh
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Hautes Pyrenees
Bonjour à tous!
Je me permets de relancer car j'ai de nouvelles questions sur mon installation.

1- Quel type de parafoudre est adapté? Est-ce qu'un 3P+N en 8ka conviendrait? Faut-il un report de signalisation? Faut-il l'associer avec un disjoncteur? Si la nomenclature indique 3P et non 3P+N, est-ce adapté? Avez vous des conseils sur le modèle car je patauge un peu?
2- Quel type/modèle de contacteur triphasé faut-il pour le chauffe eau?
Par exemple est-ce qu'un modèle comme celui-ci fonctionnerait:
https://www.legrand.fr/pro/c[...]f-2-modules
3- L'ampérage requis pour le répartiteur tétrapolaire est-il bien de 40A?

Un grand merci d'avance et bonne fin de journée!
Messages : Env. 20
Dept : Hautes Pyrenees
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 23 aout 2024 à 20h27
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir