Radiateur électrique 1500 W avec fil de 1,5mm² puis 2,5

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 60 message Vendee
Bonjour,
Je rénove mon installation électrique, toute en saillie.
Dans une chambre, il y a un petit radiateur électrique qui, d'après ce qu'il tire, doit faire 1500W. J'avais prévu de le raccorder avec des fils en 2,5 mm² (comme ceux qui l'alimentent actuellement mais je change le circuit), connectés à un disjoncteur 20A.
Après avoir tiré tous mes fils en 2,5, je me rends compte en démontant le radiateur que son câble à lui (le petit bout de 60cm vendu avec fixé dans le boitier de commande) est en 1,5mm².
Dois-je retirer des nouveaux fils en 1,5 et le mettre sur un disjoncteur 16A ? ou puis-je garder mon circuit en 2,5 et mon disjoncteur 20A malgré le petit bout en 1,5 ?
Merci de vos conseils !
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, pas de problème quasiment tous les radiateurs sont livraient avec des fils de cette section. Il y a aucun risque de poser votre ligne en 2.5 mm cela vous permet de pouvoir brancher plusieurs radiateurs sur cette ligne (dans la limite de 4500W) mais en général on n'en pose pas plus de deux.

Le disjoncteur de 20A protège votre ligne en 2.5 mm , le câble en 1.5 mm de risque rien, car il alimente uniquement un radiateur d'une puissance intérieure à 3500W . Donc aucun risque de surcharge de ce câble, et protection de cours circuit assuré également par votre disjoncteur
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le câble a été dimensionné par le fabricant du radiateur en fonction des caractéristiques de celui-ci.
Donc pas de soucis, il est prévu pour supporter la puissance du radiateur.

Dans le même ordre d'idée, vous branchez bien une lampe de chevet avec un fil en 0,75² sur une prise de courant raccordée en 2,5².
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Vendee
Merci de votre réponse claire mais il y a encore un élément qui m'échappe, c'est le disjoncteur. Normalement pour un disjoncteur 20A comme ce que j'avais prévu, le câble 1,5mm² est interdit (risque qu'il fonde avant que ça se déclenche).
Là j'ai ce petit morceau en 1,5... mettons que le radiateur (qui commence sérieusement à se faire vieux) fasse un peu n'importe quoi, il n'y a pas de risque que son fil 1,5 fonde avant que le disjoncteur ne disjoncte ?
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Un radiateur cela ne peut pas faire n'importe quoi.
Cela ne consomme pas de la puissance spontanément, même en dysfonctionnant.

Dans le même ordre d'idée, vous ne vous posez pas la question des composants à l'intérieur du radiateur pour savoir s'ils sont correctement dimensionnés. Vous faites confiance au fabricant. Il doit en être de même pour son câble de raccordement

Il faut bien comprendre que le circuit en 2,5² 20A est prévu pour raccorder tout type de radiateurs, c'est pour cela que c'est dimensionné très large.
Mais si cela vous rassure, mettez un disjoncteur 16A ou 10A à la place du 20A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 60 message Vendee
Merci Carminas. Je vais suivre votre conseil et continuer comme c'était prévu avec du 2,5 et 20 A.
Bonne fête de Noël !
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 13 décembre 2024 à 11h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir