Retour
Menu utilisateur
Menu

Surpresseur de 50L se déclenche à chaque chasse d'eau

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Nord
Bonjour à tous, 

Petit problème que je n'arrive pas à résoudre malgré mes recherches :

J'ai acheté une maison récente. Sur le terrain se trouve une cuve de 10m3 (elle est située sur l'équivalent du RDC donc). J'ai un surpresseur au sous-sol et grâce à la cuve et au surpresseur j'alimente :
la machine à laver elle aussi au sous-sol, 2 WC (un au RDC et un au 1er,) les tuyaux extérieurs un au sous sol, un au RDC. 
Le surpresseur est un Sterwins 1300WT 50Litres. 
La pression de déclenchement est a 2.5 Bars est la pression haute à 4.5 Bars. Cela me semble correct. 
Pour chaque chasse d'eau (WC du RDC ou du 1er) la pompe se déclenche. Pour une machine à laver lors du cycle de lavage elle se déclenche 4/5fois idem pour le rinçage. 

Cela me semble beaucoup trop nos chasses d'eau étant des doubles/flux, et notre machine à laver récente donc théoriquement économe en eau. 

Je précise que lorsque je ne tire pas d'eau la pression reste stable et le surpresseur ne se déclenche pas. 

A quoi est-ce du selon vous .? 
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation_des_eaux_de_pluie.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
C'est parce que le niveau de l'eau dans le surpresseur est descendu donc la vessie a besoin de pression d'air pour propulser l'eau dans le réseau affecté.

Chez mon petit fils c'est idem.

https://www.pompe-moteur.fr/blog/regler-la-pression-de-votre[...]e-reservoir-a-vessie-n6
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Bonjour,

La réserve dans le ballon sous pression ne peut fonctionner que parce qu'il y a de l'air, qui est compressible.

Si pour u ne raison ou une autre il n'y a plus d'air, et donc que de l'eau, il n'y a plus de réserve d'eau sous pression, et le moindre tirage fait chuter la pression immédiatement, et déclenche la pompe.

Donc soit il y a une fuite d'air sur le ballon, soit la vessie du ballon est foutue.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
avatar : "Warming Stripes", comprendre le réchauffement climatique https://showyourstripes.info/
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
De : Un Coin Discret De Haute-savoie (74)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Bonjour,
C'est un comportement typique d'une membrane de vase d'expansion crevée.
Essayez de dégonfler le vase et si de l'eau sort alors vous avez votre réponse.
Si de l'eau ne sort pas, essayez de la regonfler et voyez si ca provoque une amélioration durable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Le gonflage correct de la vessie se fait pompe arrêtée et eau vidée et la pression doit être un poil inférieure à la pression de déclenchement de la pompe.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Nord
J'ai effectivement testé en débranchant purgeant et regonflant la vessie, la pression au mano retombe a 0 après deux heures. J'ai commandé une nouvelle vessie.
Merci de vos réponses je ne manquerai pas de rouvrir la discussion si j'ai des problèmes a l'installation. ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
As tu bien vérifié que c'était ça.
J'ai eu un problème comme ça il y a quelques temps et c'était la bride métallique qui n'était plus étanche à cause de la corrosion. Je l'ai remplacée par une bride inox et depuis plus de problème.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Nord
Je t'avoue que j'ai déjà commandé la vessie donc je verrais en démontant mais a mon avis c'est ça, la pompe n'a que 3 ans et elle a l'air en bon état.
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
La bride , c'est la pièce que tu as dévissée pour sortir la vessie


en tout cas , si tu gardes l'ancienne , nettoie bien et graisse un peu la partie en contact avec la vessie avant de serrer les boulons
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 11h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis récupération eaux de pluieArtisan
Devis récupération eaux de pluie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Le guide de la récupération d'eau de pluie
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos arrosage
Photos arrosage
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Guide : le béton drainant
Guide : le béton drainant
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir