Retour
Menu utilisateur
Menu

Besoin aide modernisation tableau

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, 

Je dois réaliser quelques travaux de mise sécurité dans notre futur appartement pour de la location. Je ne suis pas un pro de l’éléc j’ai besoin de conseils pour faire les bons choix.
Je ne suis pas sur place (voir très loin) pour la préparation des travaux cela me complique un peu la vie.

Il n’y a pas de différentiel dans le tableau et je souhaite en mettre. L’installation est un peu ancienne et je vais en profiter pour la rafraichir.
Si je comprends bien, la rangée du haut : PC + chauffe-eau + lumière...
En bas les convecteurs et la programmation.

Ma première idée est de changer l’ensemble des portes fusibles et les remplacer par des disjoncteurs de même type d’ajouter un différentiel sur chaque rangée.
Les modules actuels seront t’ils compatible avec le tableau en place. Quelle marque me conseiller vous dans ce cas pour simplifier le travail ? (je suis parti sur du Legrand pour le moment)

Pour les ID : 63A type A pour celle du haut et 40A pour celle du bas type AC.
Par contre je ne sais pas à quoi servent tous les modules de la rangée haute :
Rang 14 je pense que c’est un commutateur HC/PH pour le chauffe-eau (15379) ?
Rang 15 (Multi9 RI 16A Merlin Guerin 15361). A quoi peut-il servir ? Par quoi je peux le remplacer s’il est toujours nécessaire?

Pour la rangée  basse il y a le programmateur, je ne vais pas le changer pour le moment.
Après un peu plus compliqué rang 27 (I 32A 15010)  je pense un interrupteur pour couper l’alimentation en amont des deux disjoncteurs suivant. Doit-il être conservé si ID avant ? Si oui par quoi je dois remplacer ?
Enfin le rang 30 je ne sais pas à quoi il sert ? A conserver ? si oui par quelle référence ?

Voici deux photos du tableau pour illustrer mes questions.

Merci par avance pou les réponses que vous pourrez m’apporter.




Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, vous dites être loin du lien ou vous compter faire cette intervention ! Êtes-vous sûr que cela soit rentable de le faire vous-même ? Il faudrait compter le temps que vous allez perdre en déplacement, le coût de ce déplacement, et le nombre de déplacement.

La résistance de prise des terre et t'elle bonne ? Votre installation électrique et t'elle aux normes ? Les cuivres sont t'il mis à la terre ?
À voir votre tableau, je pense que les neutres ne sont pas sur les coupe-circuit, cela va prendre pas mal de temps pour repérer les neutres, et vous êtes obligé de le faire si vous posez deux intercepteurs différentiels, je vous conseille de demander un devis à un professionnel, cela pourrait vous coûter moins cher que de le faire vous-même.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
plaquisteheureux a écrit:je vous conseille de demander un devis à un professionnel, cela pourrait vous coûter moins cher que de le faire vous-même.

bonjour,
J'ajouterais que cela permettrait d'avoir ce contact professionnel pour un dépannage en cas de problème. Un locataire est une personne qui paie pour un service et vous le fait savoir, ce qui est tout à fait normal.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Ma première idée est de changer l’ensemble des portes fusibles et les remplacer par des disjoncteurs de même type d’ajouter un différentiel sur chaque rangée.

OK et garder le calibre des disjoncteurs à l'identique

Citation: Les modules actuels seront t’ils compatible avec le tableau en place. Quelle marque me conseiller vous dans ce cas pour simplifier le travail ? (je suis parti sur du Legrand pour le moment)

A partir du moment où c'est sur un rail DIN, cela devrait être compatible. Acheter néanmoins un disjoncteur pour faire un essai avant.
Legrand c'est très bien, facile à trouver pour un particulier, tant dans les grandes surface de bricolage que sur les boutiques internet

Citation: Pour les ID : 63A type A pour celle du haut et 40A pour celle du bas type AC.

Voir si c'est pertinent de garder les 2 rangées ainsi.
Peut être que rerépartir les disjoncteur dernière 2 ID 63A type A avec 5 d'un côté et 6 de l'autre serait plus pertinent

Citation: Par contre je ne sais pas à quoi servent tous les modules de la rangée haute :
Rang 14 je pense que c’est un commutateur HC/PH pour le chauffe-eau (15379) ?

Oui sans doute le contacteur jour nuit

Citation: Rang 15 (Multi9 RI 16A Merlin Guerin 15361). A quoi peut-il servir ? Par quoi je peux le remplacer s’il est toujours nécessaire?

On dirait un télérupteur (pour un éclairage avec plus de 2 points de commande par bouton poussoir)

Citation: Pour la rangée basse il y a le programmateur, je ne vais pas le changer pour le moment.

On fait quand même nettement mieux de nos jours

Citation: Après un peu plus compliqué rang 27 (I 32A 15010) je pense un interrupteur pour couper l’alimentation en amont des deux disjoncteurs suivant. Doit-il être conservé si ID avant ? Si oui par quoi je dois remplacer ?

Sans doute un interrupteur général de chauffage
Pas vraiment d'intérêt de le conserver

Citation: Enfin le rang 30 je ne sais pas à quoi il sert ? A conserver ? si oui par quelle référence ?

C'est un contacteur
Il est possible qu'il coupe votre chauffage en fonction de la programmation
Mais il n'y a qu'en analysant le câblage qu'on pourra le dire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonsoir, merci de vos reponses je vais donc reflechir à la faisabilié avec vos conseils et vos explications.

Merci à tous pour votre temps
Messages : Env. 20
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 11h01
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir