Retour
Menu utilisateur
Menu

Utilisation fonctions optionnelles PAC Hitachi

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 130 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour à tous et bonne année à vous,
Possédant une PAC hitachi  S COMBI de type RWD-4 depuis un peu plus d'un an, je voudrais profiter de quelques fonctions  optionnelles et de câblage supplémentaires, mais je ne sais pas comment faire aussi je m'adresse à vous.

Ma pompe à chaleur est dans un local fermé aussi pour vérifier si un défaut est avéré avec code  erreur, il faut ouvrir la porte aussi je souhaiterai déporter le signal du code erreur sur une alarme sonore et/ou visuelle en utilisant la fonction de sortie 5 ‘Signal d’alarme’(CN20 n°1-2 signal  12Vdc), lorsqu’un « code d’alarme » est reçu depuis une unité intérieure ou un groupe extérieur.

Ma puissance souscrite et de 6KVA, aussi je souhaiterais que lorsque ma puissance consommée  dépasse ce seuil (suite à l’utilisation du four ou autre), ma pompe à chaleur diminue sa puissance absorbée en utilisant la fonction d'entrée 5 (Fonction Intel./ Compatible SG)  (borne 16 et 19 de TB2). Cette fonction peut s’utiliser pour bloquer ou limiter la pompe à chaleur en cas  de restriction imposée par le fournisseur d’électricité. Elle permet qu’un dispositif intelligent puisse  mettre à l’arrêt ou limiter la consommation de la pompe à chaleur pendant les heures de pointe de  demande électrique ou ici dépassement de la puissance souscrite. L'entree 2 serait activée par l'intermédiaire d'un ampèremètre ‘intelligent’ placé sur l’alimentation électrique générale de la maison aussi si je dépasse 6kv de consommation, la pompe se mettrait en arrêt ou baisserait sa puissance absorbée durant une temporisation reglée.  
Modèle choisi : Interrupteur de détection de courant à affichage numérique, ampèremètre avec  Protection contre les surcharges, compteur de courant SZC06
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Bonjour,
N'ayant pas la référence exacte de votre yutaki, je fais la supposition d'avoir le même PCB que vous.
Par exemple sur ma yutaki 4KW, le connecteur CN20 est bien une sortie, probablement en TOR, pour laquelle un accessoire est prévu pour y être raccordé qui permet d'avoir des sorties relais, c'est le : Hitachi ATW-AOS-02
215 balles, ça fait cher les relais.

Quant à la l'entrée 5, on peut effectivement la programmer pour activer la limitation du courant maximum que consomme la PAC. La valeur de ce courant maximum est programmable. Cette entrée étant du 230 V, il faut donc commander cette entrée à travers un relais externe. Relais normalement ouvert ou normalement fermée n'a pas d'importance puisqu'on peut le programmer sur la PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour loupium,
Merci pour ta réponse rapide, je suis entrain de rechercher suite ton échange comment faire un équivalent 'maison' a la référence ATW-AOS-02.
Connais tu quelqu'un qui pourrait faire des photo de ce module et me les faire parvenir (surtout de l'intérieur)

Cordialement
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 400 message Aube
Non, pas besoin, c'est juste une carte qui attribue un relais et une diode de roue libre à chaque sortie. (uln2004 sur PCB de la PAC)

j'ai dessiné sur le connecteur CN21 mais toi c'est le connecteur CN20 que tu as besoin.

Le plus difficile, c'est de trouver le connecteur qui semble introuvable, et qui est de la série H de fabricant jst d'après les inscriptions. Le problème c'est que ce connecteur n'est pas référencé chez le fabricant. Donc soit il n'est plus fabriqué, et/ou il est réservé qu'à certains fabricants.https://www.jst-mfg.com/product/productguide_e.php?category_id=1
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Aube
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le mardi 23 juillet 2024 à 15h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir