Bonjour
Je souhaite connaître l'avis de personnes experimentées dans le montage de menuiseries PVC.
En HLM, mon bailleur a fait appel à une société pour remplacer les vieilles menuiseries en bois par des menuiseries pvc.

Résultats des bizarreries, des courants d'air, peut être des malfaçons par non respect du dtu 36.5.

Sur la porte fenêtre , le rejingot n'étant pas horizontal, la double porte fenêtre n'a  été posée que sur un coin du rejingot laissant un vide de près de 2 cm à l'autre extrémité. Ce vide a eté comblé par un joint compribande qu'on peut manipulé de l'extérieur en passant sa main sous la "casquette" antigoutte.
Coté intérieur  c'est caché par un PVC tout le long de la porte . Mais on sent un courant d'air.
Est ce que c'est normale ?
















Dans la photo prise de l'extérieur, l'espace vide entre le dormant et le bati se trouve en bas à droite. Ma main passe et je peux toucher le joint compribande et même le soulever avec mes droits pour touché le pcv derrière.

je n'ai aucune compétence , mais j'ai pas l'impression que ce soit du travail fait dans les regles.
J'ai cru lire que le dormant doit être posé sur le rejingot parfaitement horizontal avec 3 mm d'erreur permis pour une fenêtre de largeur sup à 1 m.


D'autres problèmes sur d'autres fenêtres mais celle ci est la pire
Merci pour vos avis.
I
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-124-devis_expert_en_batiment.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,
Vous aurez bien compris que ce n'est pas normal en effet.
Le calfeutrement doit-être réalisé correctement. Dans le cas présent le compribande n'est pas en compression.
Mais en fait le rejingot aurait du être refait avant la pose de la menuiserie.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Vous aurez bien compris que ce n'est pas normal en effet.
Le calfeutrement doit-être réalisé correctement. Dans le cas présent le compribande n'est pas en compression.
Mais en fait le rejingot aurait du être refait avant la pose de la menuiserie.

L'entreprise est revenue ce matin. Ils me disent qu'ils ne peuvent pas refaire le rejingot, qu'il vont mettre un joint de silicone sur le compribande et rajouter un PVC devant pour renforcer l'etancheité.

En cas d'expertise , qu'est ce qui pourrait arriver ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
C'est sûr que maintenant il n'est plus possible de faire le rejingot
Disons que si l'on respecte le DTU, il est clairement indiqué que si le rejingot n'est pas conforme, il faut le refaire.

La reconstitution de rejingot ne pourra être appliquée que si les prescriptions indiquées précédemment pour le neuf, ne peuvent être employées.
La pièce reconstituant le rejingot doit être en matériau ne créant pas de pont thermique, durablement résistant aux intempéries.
Largeur minimale 40 mm, hauteur minimale 25 mm.
S'il s'agit d'une pièce de bois, elle doit recevoir un traitement de préservation pour la classe d'emploi 4 ou posséder une durabilité naturelle suffisante pour cette classe d'emploi (durabilité naturelle de classe 1 ou 2).
La pièce reconstituant le rejingot peut être une pièce assemblée et étanchée en usine en sous-face de la pièce d'appui ou peut être une pièce posée sur chantier avant la pose de la menuiserie.
Un calfeutrement doit être réalisé entre la pièce reconstituant le rejingot et le gros oeuvre, en partie basse et aux extrémités, calfeutrement répondant aux mêmes exigences que le calfeutrement entre menuiserie et gros oeuvre qui vient s'y raccorder.
Le calfeutrement entre la pièce reconstituant le rejingot et le gros oeuvre doit être protégé par un dispositif empêchant la rétention d'eau sur ce calfeutrement. Par exemple :
· un système de rejet d'eau formant goutte d'eau à 40 mm minimum, avec un appui présentant une pente minimum de 5 % ;
· une bavette recouvrant l'épaisseur du mur.
Dans le cas d'une porte-fenêtre, il conviendra de mettre une bavette recouvrant tout l'appui et répondant aux prescriptions du 5.1.7.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Nord
Bonjour
Voici une vidéo de la situation du sous bassement de la porte fenêtre posée il y a 3 mois. Aujourd'hui il y a un plaquette posée sur toute la longueur qui réduit l'entrée du froid mais ne resoud pas totalement le problème.
Il a fait froid dans le salon tout l'hiver.

Est ce qu'il faut deposer la porte fenêtre et remettre une autre plus grande qui dépassera fortement en bas à gauche mais ne laissera plus de vide en bas à droite ?
Messages : Env. 20
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Essonne
Bonjour

<En cas d'expertise , qu'est ce qui pourrait arriver ? >

je pense que c'est au bailleur d'entreprendre les démarches car c'est lui
qui à choisi l'entreprise , qui règle les factures, ....

L'avez vous contacter , quel est sa position ?

Cdt
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis hier à 12h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis expert en batimentArtisan
Devis expert en batiment
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Fissures et micro fissures : que faire ?
Fissures et micro fissures : que faire ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Guide : Que faire en cas de malfaçon ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir