Retour
Menu utilisateur
Menu

Eclaraige à double fonction Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Bonsoir,
Sur mes extérieurs je souhaite installer des projecteurs led qui devront s'allumer de deux manières :
- soit par détecteur de mouvement
- soit par une action sur l'interrupteur

Pour le câblage j'ai prévu un 4X1,5.

Mon idée est de relier une des phase à un "côté" de l’interrupteur et la seconde phase à l'autre "côté" de l'interrupteur.
Le principe sera que soit l’interrupteur sera sur la position qui alimente la phase détecteur et celui-ci fera son œuvre soit il sera sur seconde position et il sera de ce fait alimenté directement par la seconde phase et le détecteur sera inopérant (le principe de la marche forcée).
Est-ce que ce principe est bon ?
Je ne suis pas persuadé que ce que je tente d'expliquer soit compréhensible. Si ce n’est pas le cas n'hésitez pas à me le faire savoir.
Bonne soirée à tous
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Mettez plutôt l'interrupteur en parallèle.
Cela vous éviterez un cycle d'inialisation du détecteur à sa mise sous tension




Le 4x1,5² ne contient pas la terre.
Le 4G1,5² ne contient pas de neutre
Il vous faut donc du 5G1,5²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Merci beaucoup pour votre réponse. 
Si j'ai bien compris les 2 L du détecteur sont l'un en L in et l'autre en L out.
Le détecteur sera alimenté en permanence grâce à la phase de telle manière à ce qu'il ne se réinitialise pas à chaque fois et cette même phase via l'interrupteur alimentera en direct le projecteur
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est cela
Le marron c'est la phase permanente
Le noir le retour lampe

Il y a 2 détecteurs dans mon exemple, mais vous adaptez en fonction du besoin
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Saone Et Loire
Un énorme merci Carminas.
Spot acheté en magasin spécialisé et installé en suivant vos conseils.
Tout fonctionne à merveille.
Messages : Env. 500
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le jeudi 31 octobre 2024 à 17h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir