Retour
Menu utilisateur
Menu

Consuel avec NF C15-100 GTL / ETEL

Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 264 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Herault
Bonjour.

Je suis en train de réalisé l’installation électrique pour ma maison neuve et j’aimerais avoir quelque information car je dois faire passer le Consuel par la suite.

J’ai réalisé un ETEL en placo plâtre du bas jusqu’en haut du mur il fait 60cm de largeur sur 25cm de profondeur avec un bac pour tableau encastré sur l’ETEL donc pas de GTL, une fois le bac encastré il y a plus d’accès à l’intérieur de l’ETEL, je veux savoir il faut placer le GTL en plus et s’il faut un accès à l’ETEL.
Peut-on placer que des interrupteurs différentiels de type A dans tout le tableau électrique.

Peut-on raccordée des fils électriques ou de terre en 2.5 mm² ou en 1,5 mm² avec des wago et les placer à l’intérieur de l’ETEL et peut-on aussi raccordée des fils d’éclairages dans les boites d’encastrement pour les d’interrupteurs.

Peut-on mètre des circuit chauffage électriques en attente, du côté tableau dans une boite de dérivations avec wago dans l’ETEL non branché et coté pièces dans un boite encastré avec cache.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir
Pas besoin de goulotte si vos gaines vont jusqu'au bac encastré
Pas de soucis pour que des différentiels type A
Pas de raccord dans l'ETEL sans etre dans une goulotte ou une boite de dérivation et sans etre accessible
A priori pas de soucis pour des circuits en attente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Bonjour,

l'installation des circuits de chauffage électriques sont obligatoire avec la norme NF C15-100.

Et dans un garage de 16m2 combien de prise 16A et de point d'éclairage minimum faut il installer.

J'ai le circuit d'éclairage de la porte d'entrée qui ressort à l'extérieur dans une gaine icta mais sans boite d'encastrement dans le mur car prévu pour être branché directement sur une applique murale. Risque-t-il d'avoir un refus du Consuel s'il n'y a pas de boite d'encastrement.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,
Si vous avez un raccordement de type 1 et que le compteur Linky et le Disjoncteur de branchement est en intérieur dans votre ETEL, il faut que le support en placo soit doublé (deux plaques de placo). (c'est une norme Enedis pas consuel).
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Aucune obligation de faire des circuit de chauffage électrique

2/ 1 point d'éclairage obligatoire dans un garage s'il est attenant à l'habitation à l'habitation, sinon pas obligatoire

La norme ne parle pas du cas du garage de manière explicite pour les prises, mais si on l'assimile aux "autres pièces supérieures à 4m²", il faut au moins une prise

3/ Mettre votre gaine d'éclairage extérieure en attente dans une petite boite étanche type Plexo en attendant la pose du luminaire
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Carminas a écrit:Bonjour

1/ Aucune obligation de faire des circuit de chauffage électrique

2/ 1 point d'éclairage obligatoire dans un garage s'il est attenant à l'habitation à l'habitation, sinon pas obligatoire

La norme ne parle pas du cas du garage de manière explicite pour les prises, mais si on l'assimile aux "autres pièces supérieures à 4m²", il faut au moins une prise

3/ Mettre votre gaine d'éclairage extérieure en attente dans une petite boite étanche type Plexo en attendant la pose du luminaire

Bonjour,
Donc pour le circuit de la lumière extérieure pas besoin de placer un boîte encastré dans le mur.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas forcément encastrée
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Herault
Bonjour,
Je veux faire une trappe d’accès à visser en bas de l’ETEL car je vais avoir 2 boites de dérivations à l’intérieur,
mais je voudrais savoir quel est la hauteur minimum à partir du sol pour placer la trappe en respectant norme NF C 15-100.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucune hauteur mini normative officielle

Disons 5cm mini pour être tranquille
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Herault
Bonjour,
J'ai un circuit pour chauffage en FILS 1,5mm² qui part du tableau électrique a la salle de bain, le fil phase et de couleur marron, je voudrais savoir si ça ne pose pas de problème au niveau contrôle Consuel .
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucun problème.
Pour la phase, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et vert/jaune.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Merci
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Herault
Bonjour, quel est la distance à respecter entre une boite de dérivation électrique encastré dans le placo et le robinet d’arrivé d’eau de la machine à lavé, je précise la boite de dérivation est placé dans la salle de bain.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Aucune par rapport à la machine à laver
Faites cela avec bon sens

En revanche distances à prévoir par rapport à la baignoire ou la douche
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Bonjour, je vous remercie.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Herault
Bonjour,
Pour le raccordement du disjoncteur de branchement EDF vers les borniers du tableau électrique phase et neutre est-il autorisé d’utiliser du fils rigide 16mm² pour le raccordement.
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Bien entendu
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Herault
Merci bonne journée
Messages : Env. 50
Dept : Herault
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 06h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur le consuel
Tout savoir sur le consuel
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir