Tresse de terre au compteur

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 208 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Marne
Bonjour a tous
Je voudrais savoir si il est conforme (visite consuel) de relier directement ma tresse de terre au bornier de terre de mon tableau electrique comme sur la photo
Merci a tous
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Le fait de mettre directement le 25² au tableau n'est pas interdit
MAIS si l'on est puriste , votre façon de raccorder est équivalente à mettre deux conducteurs en parallèle , ce qui est interdit en domestique
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour Merci pour votre retour
La grande question est de savoir si le consuel peut avoir a redire... si c'est un puriste il risque d'être très pointilleux sur le reste ?! Qu'en pensez vois ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 200 message Marne
Dans la mesure ou ce n'est pas fait dans "les règles de l'art", tu as toutes les chances de te faire retoquer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 200
Dept : Marne
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Marne
Zut alors la barrette de terre a côté du compteur va faire dégueulasse
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Bien qu'elle ne soit pas obligatoire , je mettrai une barrette de coupure de terre , sur laquelle je ferai arriver le 25² de la terre et je partirai de celle ci jusqu'au tableau en 16² isolé.
-Ceci aurait pour avantage de pouvoir sectionner la terre pour faire des mesure , ceci sans démonter les fils au bornier.
-Un autre avantage serait de ne pas avoir ce problème de connexion, car le 16² devrait entrer dans vos bornes
-Un autre avantage serait de ne pas avoir un problème d'interprétation de la norme

Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci je vais m'y résoudre 
pensez vous que je puisse mettre la barette dans le tableau electrique  derrière mes câbles de terre par exemple ? 
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Bonsoir
Vous la mettez où vous voulez .
Si vous en mettez une , il est logique qu'elle soit susceptible de servir à quelque chose , donc accessible et manoeuvrable , si non c'est un investissement pour rien .
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Derrière les câbles ce n'est pas hyper accessible
Vous aurez du mal à serrer desserrer sans enlever vos fils.
Elle arrive d'où votre câblette de terre ?

Et vous ne pouviez pas mettre tous les brins dans la même borne de connexion ?
En principe elles sont prévues pour du 25², ce qui correspond à la section d'une câblette de terre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
il me semblait que même la terre arrivant dans le tableau devait être isolé???????
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Le 25² dans une gaine souple de petit diamètre , et le tour est joué.
Mais ce n'est pas le souci de notre ami.
Son problème principal est le raccordement, et il veut absolument faire des choses pas très orthodoxes
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Salut
Je pense quand même que cela le concerne et si c'est bien ça, cela devient son problème en double
Comme on dit chez nous "un homme averti en vaut deux"
le raccordement risque d'être refusé ainsi que le cuivre à nu et encore plus avec la barrette de terre dans le tableau.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Marne
Merci a tous pour vos précieux conseils
Je ne veux absolument pas faire les choses de facon pas très orthodoxes
Jai donc suivi vos conseils
J'espère que la c'est dans les regles de l'art ?
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour,

Petite question : A quelle hauteur est le disjoncteur de branchement ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
La manette de commande doit être à une altitude comprise entre 0,90m et 1,30m
pour les logements concernés par l'accessibilité aux personnes handicapées
Pour les autres c'est entre 1m et 1,80m
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Marne
Bonjour a tous le consuel vient de passser tout est ok sauf 1 interrupteur dans la salle de bain a 54 cm au lieu de 60 cm a cote de la porte de douche. Si je remplace l'interrupteur par 1 celiane Ip44 cela deviendra til conforme ?
Le consuel m'a dit de le deplacer a l'extérieur de la pièce mais tout etant deja carreler j'ai pense a cette autre solution qu'en pensez vous ? Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Marne
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Non, ce ne sera pas conforme.
A moins de passer en très basse tension 12V
Ou à une commande sans fils à piles
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 12h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir