Plus de courant sur 3 prises.

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 113 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 500 message Nord
Bonjour,

Depuis quelques jours, je n'ai plus de courant sur 3 prises. Il n'y a pas eu de court circuit, les fils des disjoncteurs sont bien serrés. Quand je prends la tension entre ph/ neutre je me retrouve avec du 110v ... Je pense qu'entre phase terre et neutre terre, il n'y a rien ..
De où ça peut venir??
Merci
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Vérifier sur la prise précédente du circuit que le serrage du repiquage est bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Merci, c'est un peu la le problème parce que si je suis bien, j'ai une gaine d'arrivée , 3 x1.5( a voir du grenier )et s'il y avait un pontage il y aurait 6 fils... Mais la sur les 3 pc, il n'y a que 3 fils... Sur 1 : gaine 3 fils et les 2 autres 3g1.5,
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
C'est donc qu'il y a une boite de dérivation quelque part.
Le problème est sans doute là
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
Je pense que dans le grenier il y en a une grosse sous la laine de verre.. un fil serait déconnecté ?
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
theojulo a écrit:Je pense que dans le grenier il y en a une grosse sous la laine de verre.. un fil serait déconnecté ?



Hello


Oui, c'est assurément ça, ou alors au tableau vérifier les tensions aval de la protection associée.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 500 message Nord
220 partout au coffret
Messages : Env. 500
Dept : Nord
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 25 janvier 2025 à 04h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir