Retour
Menu utilisateur
Menu

T ext est en dessous 3 degrés Ma pompe à chaleur LG thermal v givre 09/23.

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 118 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Oise
J’ai 9 radiateurs fonte sur 2 étages . Pilotage avec netatmo . 16 kw en mono . 
L’installateur vient de changer le réglage initial en pilotant a 50 degrés sur le panneau de pilotage et arrête le circulateur quant il n’y a pas de demande de chauffe .
Une fois l’unité ext givrée , les radiateurs sont à peine à 30 degrés , et cela dure des heures ! 
Y a t’il quelqu’un avec ce phénomène ? Svp 
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Bonjour,

Les PAC sont dotées de fonctions de dégivrage automatique qui s'activent automatiquement pour dégivrer l'UE et permettre de maintenir la puissance de chauffage avec un rendement aussi bon que possible (le moins mauvais possible disons). En conditions givrantes, une PAC va dégivrer typiquement toutes les heures, et ca prend quelques minutes.
Si votre PAC ne dégivre pas, ce n'est pas normal.
Si votre PAC tourne givrée en permanence, sont rendement sera très faible (proche de 1) et sa puissance disponible fortement diminuée.

Jetblack
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Peut être que le circulateur fait aussi office de retour d'eau pour dégivrer, si il est arrêté ca ne fonctionne plus.

Je n'ai jamais arrêté mon circulateur avec des radiateurs.

Ton installateur est il frigoriste ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 200 message Nievre
Si il y a un ballon tampon (comme normalement) aucune importance que le circulateur du circuit de chauffage s'arrête, le circulateur de la pompe fait le boulot.

Le dégivrage dure 3-4 mn.
Messages : Env. 200
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Oise
Bsr , des News suite 2 interventions installateur .
1 . Changement du paramètre-rage, de la puissance des résistances de 50% à 75% de leur capacités ,
2. Pente de mise en fonction des résistances plus courte ,
3. Et enfin comme cela n'était toujours optimum à -1° , recharge du gaz manquant +30% en poids / appareillage qui gère automatiquement la charge .
A ce jour , à -3° léger film de givre qui disparaît toutes les heures avec chauffe norme le à la consigne de 57 ° .
Merci à tous . Slt .Smile
Messages : Env. 10
Dept : Oise
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Votre PAC a été installé en quelle année ?
L'installateur à fait une recherche de fuite ?
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le samedi 03 aout 2024 à 01h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir