Retour
Menu utilisateur
Menu

VMC simple flux hygroréglable B en copro, comment vérifier/ajuster l'installation ?

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,

J'habite dans un appartement dans une copropriété construite en 2012 avec les installations de VMC d'origine, à savoir :
- VMC simple flux collective
- 4 Entrées d'air Atlantic hygroréglables identiques dans les chambres et séjour
- 5 Bouches d'extraction Atlantic :
  - bouche hygroréglable + cordelette dans la cuisine
  - bouche hygroréglable dans la salle de bain
  - bouche cordelette dans les WC
  - bouche hygroréglable dans la buanderie
(voir photos jointes)
Je vois que les bouches d'extraction hygroréglables sont dotés d'une vis pour régler le débit

1ère question : comment vérifier l'installation ? à savoir comment vérifier que le débit est correct ?
Mon logement a une surface de 80m2 et une hauteur de 2.5m soit un volume de 200m3. C'est un T4.
Quel est le débit minimum ? J'ai lu qu'il fallait un débit minimum de 20m3/h pour une VMC simple flux hygroréglable dans un T4, est-ce exact ?
Comment mesurer le débit total dans mon logement ? Suffit-il d'ajouter les débits mesurés devant toutes les bouches d'extraction ? Faut-il un appareil professionnel ou un simple anémomètre à 30€ fait l'affaire ?
Et aussi, faut-il faire la mesure quand les ouvertures sont ouvertes au max ou au min ?

2nde question : si le débit n'est pas correct, puis-je l'ajuster dans mon logement à l'aide des vis des bouches d'extraction ?
Je vois que les entrées d'air hygroréglables ont aussi une vis mais dont la tête n'est pas accessible ... comment faire ?

Merci d'avance
Jérôme

Bouche cuisine


Bouche salle de bain


Bouche WC


Bouche buanderie


Entrée d'air






Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de VMC...

Allez dans la section devis vmc du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Il faut un anémomètre et un cône pour mesurer un débit.

Et il faut effectivement un début adapté au volume et/ou au nombre d'occupants.

On va dire qu'un minimum c'est d'avoir un 0.30 vol/h en renouvellement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci Cartman44 pour votre retour.
Je n'ai pas réussi à me fabriquer mon propre cône pour la mesure.
J'ai alors essayé un autre moyen et j'aimerais avoir votre avis.
J'ai bien compris que l'idée était de faire en sorte que tout l'air aspiré passe par l'anémomètre, j'ai donc fabriqué un petit "couvercle" en carton avec un trou de la taille de l'anémomètre, posé sur la bouche dont la grille a été enlevée, et j'ai collé un matériau "mou" sous mon carton pour étanchéifier l'ensemble (voir photo jointe).
Sur la bouche de ma salle de bain, lorsque l'humidité est faible (40%), je mesure une vitesse de 3.3m/s ce qui me donne un débit (m3h) = PI x R^2 x 3600 x V (R = rayon des hélices en m, V = vitesse en m/s) = PI x 0.015^2 x 3600 x 3.3 = 8.4m3h (le rayon des hélices est de 1.5cm)
Lorsque l'humidité est grande (plus de 90%), je mesure une vitesse de 8.5m/s, ce qui me donne un débit de 21.6m3h.
C'est une bouche 10/40m3h, du coup je m'attendais à retrouver ces valeurs...
J'imagine bien que mon bricolage est de mauvaise qualité et qu'il n'est pas étanche, mais dans tous les cas je devrais avoir une valeur de débit simplement inférieure à la réalité si de l'air passe entre la bouche et le carton.




Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Je ne pense pas que cette mesure soit fiable.

Dans tout les cas il faut assurer un minimum de 0.30 vol/h ou bien 25 m3/h par personne

Tapez fiche de contrôle Vmc collective sur Google et vous obtiendrez quelques résultats qui pourront vous aidez je pense.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Isere
Je suis conscient que ma mesure n'est pas précise à cause du fait notamment que le montage n'est pas étanche, mais dans tous les cas ma mesure devrait donner une valeur simplement inférieure à la réalité. Je veux juste un ordre de grandeur, pas forcément une mesure ultra précise.
Après si je rends le montage étanche, cela devrait être plutôt fiable.
Y-a-t'il d'autres éléments qui vous font penser que ce montage ne peut être fiable ?

Concernant les débits requis, voici ce que dit la réglementation pour un T4 équipé d'une salle de bain, un WC et une buanderie séparés :

Débit total min : 20m3h
Débit max cuisine : 120m3h
Débit max salle de bain : 30m3h
Débit max WC : 30m3h
Débit max buanderie : 15m3h
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le dimanche 17 novembre 2024 à 18h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir