Retour
Menu utilisateur
Menu

Aide calcul chute tension section cable norme

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 110 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Gard
Bonjour,

dans le cadre du raccordement électrique de ma maison, je dois
m'occuper des VRD et donc choisir la section de câble électrique nécessaire.
La distance entre le raccordement et mon tableau électrique sera de 110 Mètres.

J'ai bien compris la formule de calcul pour la section entre le point de raccordement jusqu'à mon tableau.
je me suis aidé de ce calculateur :
https://schema-electrique.ne[...]ophase.html

Pour 110M avec une section de 95mm2 en alu, je suis a 2,2% de chute de tension.
La norme autorise jusqu'à 3% de perte pour l'éclairage et jusqu'à 5% pour le reste (pompe à chaleur, moteurs, etc..).

J'aimerais maintenant calculer la chute de tension depuis l'intérieur de ma maison entre mon tableau et mes éclairages pour ajouter ce résultat au 2,2% et savoir si je suis encore en dessous des 3%.

Le pb lorsque j'utilise le calculateur du lien en prenant 16A, 20 mètre de distance, et une section habituelle a 2,5mm2 il míndique une perte de 8,8V soit 3,8% .

Faut-il bien prendre 16A pour le calcul ?
Le censuel autorise-t-il une marge d'erreur ?

Si je ne peux pas utiliser du câble alu en 95mm cela me fait prendre du cuivre en 70mm2, soit 2000eur net plus chers ...

Merci pour vos lumières
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Désormais avec de l'éclairage LED, les intensités des circuits éclairage sont ridiculement faibles et donc la chute de tension négligeable.

Cela vous permet d'avoir un peu plus de tolérance

Donc pas de soucis pour votre 95²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
Mais sur les 110 metres nous sommes a 2,2% au lieu de 2. Le Consuel ne peut il pas poser pb par la suite ?
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non aucun
L'obligation de la norme c'est de respecter 3% et 5%
Les 2% dans la liaison, ce n'est pas une obligation de la norme, mais une recommandation, et puis le consuel ne va pas aller mesurer la longueur de votre câble.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gard
Ok merci, mais ils n'ont pas moyen de mesurer tout ça avec un appareil depuis l'intérieur de la maison ?! Pourquoi imposer une norme si on ne peut pas la mesurer .. Cést juste que s'imaginer devoir rouvrir la tranchée pour un éventuel dépassement de 0,2% ça fait froid dans le dos Unsure
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La norme préconise plein de choses
Le consuel dans sa courte visite ne peut pas tout vérifier.
Il se borne aux points essentiels de sécurité.

Et de toute façon les 2% c'est écrit en italique bleu dans la norme ce qui signifie :

"3. La présente édition de la norme NF C 15-100 comprend :
- d'une part, les prescriptions de la norme proprement dite qui reprennent de façon générale les textes des normes internationales ou des documents d'harmonisation. Ces prescriptions sont imprimées en caractères romains droits noirs.
- d'autre part, des commentaires qui contiennent des recommandations facilitant l'application des prescriptions, basées sur l'expérience et l'usage courant. En général, ces commentaires ne reprennent aucun texte international, mais permettent d'expliquer les textes correspondants et de fournir les justifications des règles correspondantes. Ces commentaires peuvent aussi attirer l’attention sur des aspects réglementaires français et sont imprimés en caractères italiques bleus immédiatement sous le texte normatif de référence."

Donc recommandation et pas obligation
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 14h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir