Env. 10 message Toulouse (31)
Bonjour à tous,
Nous avons fait installer une VMC double flux Aldes Dee Fly Cube® 300 il y as environ 5 ans : Je fait un gros nettoyage tous les ans (Aspiration et désinfection intérieure (pshit anti bactérien) Le changement des filtres des qu’elle me le demande (Environ tous les 6 mois…) 
Depuis quelques semaine elle coule par le bord avant droit :
J ai donc fait un démontage complet pour vérifier l’évacuation des condensâts. Tout est nickel…. Quand je verse de l eau dans le petit bac elle s évacue bien … 
Mais lorsque j’ai voulu démonter pour nettoyer l’échangeur… La cata !! Il était comme collé ! Une glue jaune comme du miel dur était répondu à l’intérieur … en chauffant avec un sèche cheveux j’ai réussi à le retirer : mais on dirait que le « gel » viens bien du bloc échangeur … je n ai trouvé aucunes informations sur sa composition … que dois je faire d après vous ? Remplacer cette pièce ? (Plus de 1000€!) 
D avance merci à tous pour votre aide ! 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +1 an.
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-98-devis_vmc.php
 
Env. 10 message Toulouse (31)






A force de persévérer avec le sèche cheveux j ai réussi à extraire l’échangeur … voilà le travail 🫣🫣🫣



L’échangeur est mort ? 

Cette pièce est garantie ? C est assez incroyable…
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Bonjour,

Ohmy je n'ai jamais vu ça !
Dans tous les cas, il me parait impossible de continuer à utiliser cet échangeur. Et donc prévoir un remplacement semble nécessaire. Toute la question est : est-ce un problème de l'échangeur lui-même (donc participation financière du fabricant) ou des conditions d'utilisation (donc financement 100% par l'utilisateur) ?
Il faudrait essayer d'identifier cette matière. Est-ce que ça vient de l'extérieur (contamination) ou de l'intérieur (colle dans l'échangeur qui "fond") ? Est-ce qu'il y a cette matière des deux côtés de l'échangeur (côté air neuf et/ou côté air intérieur) ? Et peux-être voir s'il cette matière se retrouver également dans les tuyaux de la VMC, ça donnerait une indication sur la provenance.

a+
Beone
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Le liquide proviens bien du bloc échangeur.
Rien n as coulé du dessus.
Vous pensez que je doit contacter Aldes ?
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Si ca vient bien uniquement du bloc échangeur, oui, il faut les contacter pour voir ce qu'ils en disent. Un problème de production, ca peut arriver. Il est possible qu'ils ne produisent pas les échangeurs eux-mêmes donc le soucis peut être connu chez le fournisseur d'échangeur mais pas chez eux.
Faites jouer le fait que vous avez peur que ce problème ait pu polluer votre air intérieur impacter potentiellement votre santé.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Ah ces abeilles, elles colonisent de partout ! W00tW00t
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Ça a quel goût ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Du miel W00tW00tW00t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Blague à part, aucune trace de ces résidus sur les filtres ???, seulement au niveau de l'échangeur !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Drome
Bonjour,
il se trouve que j'ai le même phénomène avec mon échangeur de VMC double flux optimocosy HR ATLANTIC au bout de 6 ans. Une sorte de miel gluant qui sort de mon échangeur côté gauche (je dirais donc plutôt entrée d'air...)
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
L'installateur ne s est pas encore déplacé ... je ne sais pas quoi faire :(
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Drome
Moi non plus, j'ai replacé l'échangeur car il fonctionne quand même et le "miel" ne déborde pas trop de celui-ci. Il n'était même pas collé le mien.
Pour répondre aux questions de Beone et JCdu26 (je suis d'ailleurs Drômois aussi ^^) :

On dirait en effet une sorte de colle qui a fondu dans l'échangeur, un peu comme on peut l'avoir avec les joints de vielles fenêtres double vitrage.
Le mien est de marque RECAIR et ça vient clairement de l'intérieur de l'échangeur et j'en ai des 2 côtés. Rien sur les filtres. Je vais contacter le fabriquant Atlantic

Sinon, on peut trouver cet échangeur dans les 500€ (toujours mieux que 1000) : https://www.e-novelec.fr/412135-duolix-primo/6544-echangeur-[...]chee-vmc-atlantic-.html
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Toulouse (31)
Merci beaucoup pour ce liens ! C'est en effet beaucoup moins cher que le tarif habituel !
Il faudra que je prenne le décapeur thermique pour nettoyer car il y en as vraiment partout.
C est exactement ce que vous décrivez : miel qui proviens de l'intérieur.
J espère jusque que ce n est pas toxique...
Cela a fait forcer les moteurs on dirait qu elle fait plus de bruit aujourd'hui...
Messages : Env. 10
De : Toulouse (31)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Je pense me tromper mais je me rappelle avoir nettoyé à la spatule pas mal de saloperies gluantes et de couleur jaunâtre dans le fond d'une très vieille hotte aspirante quasiment jamais nettoyée ; probablement accumulation de vapeur d'eau & poussière formant cette crasse...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Haut Rhin
Est-ce que vous avez moyen de vérifier le tuyau qui vient de la cuisine ? Est-ce qu'il y a les mêmes "produits" dans le conduit ? Je me demande si ce ne serait pas de la graisse provenant de fumées de cuisson ? Avez-vous un filtre sur la bouche de la cuisine ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 10 message Drome
Il est en effet possible que cela vienne des graisses de la cuisine, malgré le fait qu'il y en ait des 2 côtés de l'échangeur ce qui ne milite pas trop à priori pour cette explication. Ce qui est curieux c'est que cette "glue" jaunâtre est elle-même assez "propre" : comprendre là où il n'y en a pas, il n'y en a pas du tout, l'échangeur et la VMC sont propres à part cela.

Sur cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nVFV1tHYYg8
on peut discerner un peu de "colle" qui dépasse de l'échangeur (indice digne d'un bon policier ;) ). Avec mon échangeur, la glue/colle/miel est nettement plus jaune, translucide, et abondante.

Sur ma notice Atlantic, il est bien précisé de ne pas mettre d'eau ni de produit de nettoyage. Pourtant, sur cette même vidéo, ils n'y vont pas de main morte avec le nettoyage à l'eau chaude. Je vais donc nettoyer celui-ci correctement, en espérant pouvoir enlever cette colle à l'aide d'une spatule s'il le faut.

Ma VMC fait un peu de bruit également. Initialement l'entretien avait pour objectif de limiter ce bruit

J'aurai l'occasion de regarder la bouche cuisine d'ici quelques semaines car je dois rajouter une paire de bouches aspiration/soufflage dans une extension. Pour l'instant il n'y a pas de filtre. Toutefois, ma VMC est à 3 bon mètres de la hotte aspirante

Merci à Beone et JCdu26 pour leur aide
A+
Messages : Env. 10
Dept : Drome
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
On a des échangeurs de type nid d'abeilles sur les Atlantic.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Ain
Bonjour, 
je viens de m'apercevoir que je rencontre exactement le même problème sur mon échangeur de ma VMC unelevent ideo 325. Celle ci a 10ans et de la glue a coulé en bas de l'échangeur. Avez vous réussi à nettoyer cette glue sur le châssis de la VMC si oui comment avez vous procédé?
Sait on d'où proviennent ces coulures ? Colle de montage des plaques de l'échangeur?
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 50 message Hauts De Seine
Le problème avec ces VMC double flux, c'est probablement... l'encrassement par la cuisine. Sur les hottes de cuisine standard (pas de VMC), on voit bien cette genre d'huile jaunâtre (plutôt liquide, si l'huile utilisée pour la cuisson l'est, sinon, elle peut être d'aspect solide aussi).
Comme j'envisage une VMC double flux aussi, j'ai également le projet d'une cuisine accolée à la maison, uniquement pour la cuisine à l'huile, mon épouse étant assez friande du wok...
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Vienne
Bonjour,

Même problème pour ma VMC Double Flux Aldes Dee Fly Cube 300, âgée de 8 ans.
Au dernier nettoyage, j'ai constaté un liquide jaune abondant et très collant en bas de l'échangeur, ce qui a rendu son extraction très difficile. J'y suis parvenu en chauffant la colle, pas trop pour ne pas déformer le caisson en polystyrène expansé.

Appel à la hot-line Aldès : jamais vu cela, vous n'avez qu'à nettoyer ....

Echange par mail avec le support du constructeur de l'échangeur (société Recair.com, devenue Core BV, située aux Pays Bas) : très bon accueil et bonne prise en compte.

L'échangeur est assemblé avec une colle thermofusible, qui fond au-delà d'une température de 50°
C'est donc un excès de chaleur qui fait que nous retrouvons ce liquide collant sur le bas de l'échangeur et le fond du caisson de la VMC.
La VMC date de 8 ans, il est donc temps de changer l'échangeur.
La société Core ne vend pas en direct, il faut voir avec Aldès.
Echangeur indisponible sur le site d'Aldès (réf 11129652).
Trouvé sur le web hors de prix à plus de 1.000 € !!!

Reste à savoir pourquoi la température est monté au-delà de 50° (dans ma région, cet été, quelques journées à 40°  ...)

Attention au nettoyage de la colle qui a coulé sur le caisson en polystyrène : ne pas utiliser de produit à base d'acétone qui dissout la structure du polystyrène !
Messages : Env. 10
Dept : Vienne
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 50 message Hauts De Seine
J'espère que Keltisia de Toulouse va lire le message, çà répond à sa question !
(faudrait donc qu'ALDES change la technique de fabrication...)
Messages : Env. 50
Dept : Hauts De Seine
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le samedi 09 novembre 2024 à 08h26
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis VMC / VMC double fluxArtisan
Devis VMC / VMC double flux
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Guide sur la VMC (simple ou double flux, ...)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

7
abonnés
surveillent ce sujet
Voir