Bonjour, 
Dans le cadre de la réfection d'une toiture d'extension (pièce d'habitation chauffée), mon couvreur me propose d'installer un panneau bac acier Sandwich 40mm posés directement sur pannes. 
Il me propose aussi de conserver l'isolation actuelle (laine de verre disposé sur le placo du plafond). 

En facade, je pense que du fait de l'isolation du bac plaquée contre les pannes, nous n'aurions plus d'entrée d'air à proprement parlé. 
Au faitage ainsi que sur les rives, je pense qu'un courant d'air pourrait assurer une ventilation. 
Ce dispositif vous semble viable ? 

Faut-il selon vous prévoir une ventilation à l'égout supplémentaire en rehaussant la toiture quitte à perdre l'avantage d'isolation du bac acier. 
Serait-il sinon plus intéressant de fermer complément la sous toiture et de retirer l'isolation présente actuellement ? 
Dans ce cas j'ai peur que les 40mm d'isolation du sandwich fasse peu... 

Mon principal objectif etant de limiter au maximum les risques de condensation.
 
Merci par avance pour votre aide. 
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Bonjour,
Votre soucis n'est pas tant d'isolation mais d'étanchéité à l'air. En effet, ce sont les fuites de chauffage, donc de l'air du volume chauffé qui va se retrouver au dessus et se condenser sur le bac car chargé d'humidité.
C'est donc votre plemnum qui régule cette humidité de l'air par une ventilation.
Un panneau sandwich est donc inutile. Prenez plutot un mec un bac acier avec feutre anti condensation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Luxembourg
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Le bac double-peau, c'est pas mal, cela évite les chevrons. Et il ajoute de l'isolation. Et il absorbe un peu mieux le bruit de la pluie. Plus rigide au vent aussi.

Reste la question de la condensation.

Le risque viendrait essentiellement de l'intérieur comme le dit jeandulux, mais son niveau dépend de la qualité du pare-vapeur (constitution, continuité) sous l'isolant. Vous ne pourrez peut-être pas le mesurer.

Le bac simple avec flocage s'oppose non pas à la condensation, mais à ses conséquences. De ce point de vue, le double-peau est supérieur, car il s'oppose à la condensation.

Peut-être une très faible ventilation du plénum sous bacs double-peau permettrait de ne pas confiner l'atmosphère, et de ne pas trop perdre le bénéfice du complément d'isolation que le double-peau apporte.
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Somme
Merci beaucoup pour vos avis et aide
Messages : Env. 10
Dept : Somme
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 13h59
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir