Retour
Menu utilisateur
Menu

Composition tableau divisionnaire et section de raccordement

Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 178 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous,

Je vais créer un tableau divisionnaire pour alimenter une extension. Voici les différents circuits que j'aurai dessus avec les différents différentiels en tête de ligne:

Différentiel AC 63A:
Départ Abri de jardin - 6mm² Disjoncteur 32A
Circuit Eclairage Ext - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit prise Ext - 2.5mm² Disjoncteur 20A
Circuit Eclairage Garage - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit prise Garage - 2.5mm² Disjoncteur 20A

Différentiel A 40A:
Lave linge - 2.5mm² - Disjoncteur 20A

Différentiel AC 40A:
Sèche linge - 2.5mm² Disjoncteur 20A
Circuit Prise buanderie - 2.5mm² Disjoncteur 20A
Circuit Eclairage buanderie + Chambre - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit prise chambre - 2.5mm² Disjoncteur 20A
Circuit volet roulant - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit chauffage chambre - 2.5mm² Disjoncteur 20A

Cette construction est elle au norme et vous semble t-elle juste svp?

Dernière question, quel doit être la section du câble du tableau principal à ce tableau? La longueur de ce câble sera d'environ 5-6m.

Merci beaucoup.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

De quelle puissance maxi pensez vous avoir besoin dans ce tableau ?
Cela déterminera :
- la section du câble
- le calibre du disjoncteur au départ du câble
- le courant assigné des interrupteurs différentiels

Par rapport à votre proposition
- pourquoi le lave-linge est-il tout seul sous un différentiel ? Vous devriez le regrouper sous le dernier en le mettant en type A
- l'abri de jardin aura son propre tableau avec son propre différentiel ? Si oui sortir le disjoncteur 32A de cette rangée
- A savoir que les circuits prises peuvent se câbler en 1,5², disj 16A maxi 8 prises maxi. C'est plus facile de mise en oeuvre et suffisant pour des pièces type chambre
- Vous vous etes mis aux calibres maxi permis par la norme, mais 10A pour l'éclairage et 16 pour des prises spécialisées ou non est en général suffisant et augmente la marge de sécurité.
- pas besoin d'une future recharge de véhicule électrique dans le garage ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Si j'avais eu à le faire j'aurais fait :

Disjoncteur 40A tableau principal
Liaision en 3G10² sur 5-6m
Interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée

Interrupteur différentiel AC 40A:
Circuit Eclairage Ext - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit prise Ext - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit Eclairage Garage - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit prise Garage - 1.5mm² Disjoncteur 16A

Interrupteur Différentiel A 40A:
Lave linge - 2.5mm² - Disjoncteur 16A
Sèche linge - 2.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit Prise buanderie - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit Eclairage buanderie + Chambre - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit prise chambre - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit volet roulant - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit chauffage chambre - 1.5mm² Disjoncteur 10A

Départ Abri de jardin - 6mm² Disjoncteur 32A

Recharge de véhicule électrique 2,5mm² Disjoncteur différentiel 20A type F
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour Carminas,

Merci pour ta réponse.

Oui l'abri de jardin à son propre tableau avec différentiel.
Voila les modifications après tes suggestions:

Départ Abri de jardin - 6mm² Disjoncteur 32A

Différentiel AC 63A:
Circuit Eclairage Ext - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit prise Ext - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit Eclairage Garage - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit prise Garage - 2.5mm² Disjoncteur 16A

Différentiel A 63A:
Lave linge - 2.5mm² - Disjoncteur 20A
Sèche linge - 2.5mm² Disjoncteur 20A
Circuit Prise buanderie - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit Eclairage buanderie + Chambre - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit prise chambre - 1.5mm² Disjoncteur 16A
Circuit volet roulant - 1.5mm² Disjoncteur 10A
Circuit chauffage chambre - 2.5mm² Disjoncteur 20A

Borne de recharge Que prévoir?

Difficile d'estimer la puissance max requise.
Avec du 6² ou du 10² pour une longueur max de 10m, la conso max est respectivement de 7 et 10kW, c'est bien ça? Sur quelle section partirais tu?

Merci encore
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Avec du 6² vous etes limité à 32A (7kW)
Avec du 10² vous etes limité à 40A (9kW)
Si vous ne partez pas sur une section plus élevée, inutile de mettre des différentiels 63A vu que vous ne pourrez pas dépasser 40A (règle amont)

Vos ID 63A n'ont un sens que si vous envisagez plus gros.

Pour la borne de recharge, vous n'avez le droit d'installer vous même qu'une prise type GreenUp 16A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
Merci Cardinal pour tous ces renseignements. Et donc la 40A sur le tableau principal n'est pas sous un différentiel? Ni le départ de l'abri de jardin? Merci.
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non

Vous inspirer de ceci :

Mon hébergeur est toujours en rade
Essayez ce lien :
https://mega.nz/file/TuhWTCjD
avec le mot de passe valable une semaine
DfeROTfTyXptF7cLEluSBuggyo3Xbcy5reUGaB9UOxc
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
C'est très clair, merci beaucoup Carminas!
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour Carminas, j'en suis a l'étape de l'installation électrique et j ai perdu le super schéma que tu m'avais fait... L'aurai tu encore sous la main stp? Merci beaucoupCrying
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je ne sais plus bien de quel schéma il s'agissait.
Peut être celui-ci ?

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous,

Déjà je viens de me rendre compte que je ne t'avais pas remercié Carminas, donc merci infiniment pour ton aide!
Ca y est, les travaux avancent et je vais passer à l'installation du tableau électrique.
Sur tes conseils, voilà à quoi il va ressembler:


Me donnez vous votre approbation?

Merci beaucoup!
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le différentiel du bas, doit être de type A.
On suppose qu'il y a un disjoncteur 40A maxi en amont ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 500 message Gers
Bonjour, ah oui en effet il y a une erreur sur ce différentiel. Oui la liaison avec le tableau principal est en 10mm2 sous un disjoncteur 40A.
Merci
Messages : Env. 500
Dept : Gers
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le dimanche 01 septembre 2024 à 05h05
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir