Retour
Menu utilisateur
Menu

Tableau electrique domestique triphasé

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 127 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Manche
Bonjour à toutes et à tous,

Étant nouveau sur le forum je vous prie de m'excuser pour mes éventuelles erreurs de débutant...

Je suis actuellement en train de refaire l'électricité de ma maison, mes différentes lignes sont passées et je dois maintenant réaliser le tableau electrique.
La difficulté que je rencontre est que mon alimentation est en triphasé car j'ai 2 dépendance alimentée en triphasé depuis mon tableau que je souhaite conserver en l'état avant de les reprendre entièrement plus tard en installant des tableaux secondaires (actuellement inexistant).

Je souhaiterais donc savoir si le plan que j'ai réalisé est possible et/ou cohérent avant de me lancer dans sa réalisation.
A savoir, mon chauffage se fera par une chaudière à bois qui produira également l'eau chaude sanitaire et sera relayée par un module électrique lorsque la maison ne sera pas chauffée. Il faut également savoir que la ligne 6mm² pour la plaque est passée car obligatoire mais ne sera pas utilisée car nous aurons une cuisinière à gaz.
Voici le plan que j'ai réalisé :


Je vous serais donc très reconnaissant si quelqu'un pouvez confirmer que mon plan est cohérent ou pas et auquel cas m'indiquer les modifications à apporter !

Jérémy
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre disjoncteur de branchement est un 10/30A et que vous n'envisagez pas un jour un abonnement supérieur à 24kVA, des différentiels 40A suffisent

Mettre plutôt tetra de la grange et du fournil dans les tableaux de ceux-ci

Ne pas augmenter les calibres des circuits existants

Vos disjoncteurs 40A vers vos dépendances sont un peu surdimensionné avec un DB 30A et nécessitent que vos dépendances soient alimentés en 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Bonjour Carminas dsl je n'avais pas vu votre message avant de vous écrire en privé...
Tout d abord merci pour votre réponse mais quelques précisions me seraient utiles.
Je ne savais justement pas qu'elle méthode utiliser pour calibrer mes différentiels car en effet mon disjoncteur de branchement est réglé à 30A mais si j'additionne la moitié de la valeur de mes disjoncteur ( calculs sous mes 3 rangée mono) j'arrive entre 56 et 62 donc je ne sais pas si je dois prendre des inter diff de 40 ou de 63A.

Quand vous dites :"Mettre plutôt tetra de la grange et du fournil dans les tableaux de ceux-ci " vous me conseillez donc d'installer les protections dans le tableau de la grange? Dans ce cas comment dois-je procéder, je reprends mes phases et neutre sur le bordier que j'emmène directement dans un tableau secondaire ou j'installe des protections ? Je dois avouer que cela ne m'arrangerai pas car je n'ai pas prévu de refaire l'installation des granges maintenant et que cela m'aurait rassuré de pouvoir couper le courant depuis la maison.

Je ne comprends pas bien également quand vous dite de ne pas augmenter les calibres des circuits existants, toutes les lignes sont nouvelles et mon ancien tableau ne comportait que des porte-fusible.

Enfin quel calibre de disjoncteur me conseilleriez-vous pour mes dépendances en sachant qu'elles alimenteront principalement un combiné bois en triphasé.

Merci beaucoup pour votre aide précieuse
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Si votre DB est un 10/30A réglé à 30A et que vous n'envisagez pas un jour d'abonnement supérieur à 24kVA, mettre des ID 40A
Si votre DB est un 30/6OA, mettre des ID 63A
Ainsi, dans les 2 cas, la règle amont est respectée et du coup pas besoin de chercher à respecte la peu pertinente règle aval sur le cumul des calibres

2/ Pour vos tableaux secondaire vous gardez vos disjoncteurs au départ du câble et vous mettez l'interrupteur différentiel tetra et les disjoncteur des circuits dans le tableau secondaire


3/ Vous parliez de rénovation, je pensais que vous conserviez les circuits existant.
Dans ce cas si vous avez un circuit prises que vous conservez avec un fusible 16A, vous mettez un disjoncteur 16A
Si ce sont des circuits que vous faites à neuf, vous respectez la norme en vigueur en ne dépassant pas le calibre maxi autorisé, voire en mettant un peu moins (16A est d'usage courant pour des circuits prises spécialisés ou non)

4/ Vu que votre DB ne vous délivra pas plus de 30A, je diras 25A ou 32A. A voir en fonction de votre besoin en puissance.
A moins que vous vouliez quelque chose de beaucoup plus évolutif
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Manche
Ouah merci énormément Carminas pour toutes ces informations pertinente et indispensables !
Vous répondez à des questions qui me bloquaient depuis un moment !
Une dernière (j'espère) question si je n'abuse pas: avez vous une marque et une gamme d'appareillage pour le tableau à me conseiller en terme de fiabilité et de durabilité ?
Encore merci de prendre du temps pour nous répondre !
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message Manche
Bon me revoilà plus tôt que je ne l'espérais...
Je suis en train de préparer ma commande et je ne sais pas quel calibre prendre pour mon répartiteur modulaire. Je pensais prendre un legrand Réf : 400405 mais ne sachant pas comment déterminer le calibre nécessaire je ne sais pas si ce sera suffisant ou si il faut que je prenne un 125a.
Merci encore d'avance pour vos réponses !
Messages : Env. 10
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre DB est un 10/30A, il faut qu'il fasse au moins 30A
Si votre DB est un 30/60A, il faut qu'il fasse au moins 60A
Dans les 2 cas vous etes très large avec les matériels évoqués

Vous pouvez également utiliser des borniers au tableau
- soit des bornier type Legrand 004816 positionné au 4 coins
- soit un bornier tetra type Legrand 404814

Tout dépend du nombre de départs dont vous avez besoins
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 08h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir