Ajout électricité dans une serre

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Finistere
Bonjour à tous,

Je suis en train d'installer une serre tunnel dans mon jardin.

Je souhaiterais y amener l'électricité et l'eau. Ayant un vide sanitaire, je peux facilement récupérer l'électricité et pour l'eau j'ai une sortie extérieure.

Je comptais mettre une gaine rouge TPC entre  la serre et mon soubassement. Ensuite, je comptais mettre dans la gaine un câble 3G x 2.5mm² en câble U1000 RO2V que l'on passer dans les vides sanitaires directement. Je mettrai un coffret étanche précâblé dans la serre.

Je me posais la question concernant les disjoncteurs. Etant  donné que le coffret précâblé possède un différentiel, comment dois-je organiser mon départ depuis le tableau de la maison ? Dois-je ajouter un différentiel ? un disjoncteur classique ? rien du tout ?

Si vous pouviez m'aiguiller là-dessus, ça serait super !

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 50 message Finistere
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, un disjoncteur classique en départ de votre tableau, en amont des interrupteurs différentiels, et les gaines TPC sont interdits en vide sanitaire, elles doivent être ignifuge.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre liaison est en 2,5² disjoncteur 20A au départ
Ne pas repartir en aval d'un interrupteur différentiel

Voir si la section est suffisante en fonction du besoin en puissance et de la longueur de la liaison
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Finistere
Merci pour vos retours.

Oui, les gaines TPC sont interdites dans le VS, c'est pour cela que je l'arrête au ras du soubassement et que je laisse le câble R02V seul dans le VS jusqu'au tableau, c'est correct ?

Concernant la longueur (j'ai 25m), d'après les abaques que j'ai trouvées, ça me laisse entre 3000 et 3500W (donc un DJ 16A ou 20A), ce qui est largement suffisant au vu de mes besoins.

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 4 ans
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir