Cycle de chauffe ECS PAC alfea extensa duo+ Résolu

Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

(PAC Atlantic alfea extensa duo 8 kw sur 2 zone PC)

Je viens vers vous au sujet du cycle de chauffe de l'ECS

Consigne T ECS 48°
Différentiel de commutation 11°

La chauffe de l’ECS s’enclenche donc lorsque T ECS descend à 37°

J’observe l’évolution de la température de l’ECS (paramètre 8830) pendant le cycle de chauffe
- Pendant environ 10 mn. sa température s’abaisse à 34°pendant que les températures de départ et retour progressent.
- La température de l’ECS remonte à 37°(t début de chauffe)après 15 mn.

Donc pendant 15 mn la température de d’ECS revient à son état initial !

- La température de consigne sera atteinte 20 mn. plus tard.

En conclusion sur 35 mn. de fonctionnement du compresseur seulement 20 mn. servent à élever la température de l’ECS.

Je ne pense pas qu'il soit possible d'éviter ce cycle de refroidissement de l’ECS, et vous ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 200 message Saone Et Loire
Bonjour,
Non il n'est pas possible de l'éviter car l'eau qui circule dans le serpentin du ballon au début est forcément plus froide que la température de l'eau ECS.
Donc l'eau ECS refroidit pour ensuite remonter en température quand la température de l'eau circulant dans le serpentin est plus élevée que l'eau dans le ballon.
Messages : Env. 200
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Merci Ssinet pour cette réponse.

Malgré cette phase d'abaissement c'est encore préférable, car la PAC consomme 1.53 kwh pour le cycle de chauffe avec T ext 5.2° (mesuré avec compteur spécifique) alors que pour élever 190 l d'eau de 11° j'ai calculé qu'il faudrait 2.43 kwh avec les résistances électriques qui n'induirait pas d'abaissement de température.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 15 novembre 2024 à 10h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir