Bonjour,

Je suis actuellement en rénovation d'une vieille bâtisse, et le plancher bois de l'étage n'est pas régulier (pas de niveau et pas régulier). De plus, il y a un léger effet "trampoline" si on sautille dessus.

Voici la configuration (cf schéma joint) :

   - la pièce est séparée en 2 par une poutre de 200x200mm
   - les solives sont ancrées dans le mur d'un côté, puis accrochées sur cette poutre de l'autre côté. Elles ont une portée de 2,5m et font 90mm de haut pour 60mm de large
   - l'entraxe entre les solives est d'environ 50/60cm (ça varie entre certaines solives)
   - actuellement, le plancher qui repose sur ce solivage est composé de lames de plancher d'une épaisseur de 25mm





Apres plusieurs recherches sur le web et plusieurs discussions avec des charpentiers qui sont passés voir le chantier, ceux-ci préconisaient un "calage" par dessus le plancher existant avec des lambourdes pour créer un nouveaux plancher en OSB (pour info à ce moment la, nous ne connaissions pas la configuration du solivage spécifié ci-dessus, ils préconisaient ça en ayant juste un visuel sur le plancher d'origine).
La pièce en dessous est déjà rénové. Il y a donc un faux plafond déjà en place et fixé sur ces solives, je n'ai pas d'accès par en dessous.

Mes questions :

- Pensez-vous que le solivage et le plancher existant puisse supporter convenablement un nouveau plancher OSB ? Si oui, faut-il caler les lambourdes par dessus parallèlement ou perpendiculairement aux solives existantes ?
- Sinon et en ayant pas d'accès par dessous, est-ce qu'il est envisageable d'enlever les lames du plancher existant petit à petit pour visser de nouvelles solives sur les solives existantes que je pourrais mettre correctement de niveau et y poser mon OSB ? (je n'ai pas suffisamment d'accès aux murs porteurs pour ancrer de nouvelles solives à l'intérieur)

Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez au sujet
Messages : Env. 10
Dept : Ardeche
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de charpente...

Allez dans la section devis charpente du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de charpentiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les charpentiers, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-8-devis_charpente.php
 
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour

Je vous fais part de mon avis sur votre cas, sans que ça soit à considérer comme une étude technique.

Charges :

Charges fixes : plafond 12 daN/m² + isolant 5 + osb 13 + sol 10 + cloisons 50 = 90 daN/m² + poids solives et poutre
Exploitation habitation  : 150 daN/m²
Locaux chauffés habités. Bois supposé de qualité équivalente à C24 (à vérifier)

Solives :

Section 6 x 9, portée L=2.5 m, entraxe 0.60 m.
Taux de travail en flexion : 122 % >> 100%
Flèche net finale : 2.6 cm > L/250
Flèche active (nuisible) : 2.4 cm > L/400
Donc « non conforme »

Poutre :

Section 20 x 20, portée L=6.3 m, largeur chargée 2.70 m
Taux de travail en flexion : 240 % >> 100%
Flèche net finale : 13 cm > L/250
Flèche active (nuisible) : 12 cm > L/400
Donc « non conforme »

NB : les calculs se font avec 150 daN/m² d’exploitation, alors que dans la vie courante il y a souvent moins (notamment du point de vue de la poutre), pouvant faire ressentir comme satisfaisants à l’usage des planchers pourtant non-conformes aux règles.

Pour renforcer les solives, il est possible de leur moiser une ou deux sections bois (ou LVL ) par solive, bien assemblées, en continu sur toute leur longueur, à condition que l’appui des solives existantes dans le mur supporte (en écrasement et cisaillement) la charge qu’elles auront.

Pour renforcer la poutre, la moiser par deux UPN, qui devront s’appuyer jusque dans les murs.

Exemple avec 2 UPE 140 :

La charge à venir (hors poids propre actuel), serait alors reprise à 30 % par le bois, et 70 % par l’acier ; en supposant un glissement de 1 cm entre les deux, ça conduirait à une flèche active de 4.3 cm.
C’est toujours non conforme, mais ça divise par presque 3 la flexibilité actuelle.

Après, on peut essayer de faire mieux …
Mon avis, non professionnel, ne peut servir d’étude pour une réalisation.
Messages : Env. 7000
De : 06 (6)
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 19h13
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Photos charpentes
Photos charpentes
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos couverture
Photos couverture
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Photos toits terrasses
Photos toits terrasses
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir