Puissance d'une PAC estimée à partir de la consommation d'une chaudière fuel

Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 209 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
Je me permets de venir sur ce forum pour valider un calcul de de dimensionnement de PAC en remplacement d'une chaudière fuel.
Ma consommation de fuel est de 2300 L/an soit 23000 kWh/an en équivalent électrique.
J'habite l'Isère à 430 m d'altitude soit un DJU de 2813,82 °CJ.
J'en déduis que la déperdition thermique par unité de température est de 23000/2813.82/24 = 0,34 kW/°C.
La température minimale dans ma zone est de -12° et la température de chauffage souhaitée est de 19°C soit un écart de température maximal de 31°C.
J'en déduis que la déperdition thermique maximale est de 0,34 x 31 = 10540 W ce qui m'incite à penser qu'une PAC de 10 kW pourrait convenir.
La proposition d'un installateur établie à partir des données de construction de la maison aboutit à une PAC de 16 kW ce qui correspondrait à une énergie de 34855 kWh/an ce qui ne correspond pas à ma consommation actuelle.
Je m'interroge sur l'origine de cet écart et donc sur la fiabilité du calcul que j'effectue.
Je me demande également s'il n'y a a pas un surdimensionnement appliqué par l'installateur pour éviter les éventuels retour client.
Ma démarche serait de partir sur la PAC la plus adaptée que je pourrais ensuite compléter avec un chauffage d'appoint dans la partie séjour si cela s'avère nécessaire.
Que pensez-vous de tout cela ?
Merci d'avance pour tout élément de réponse me permettant d'avancer sur cette question.
Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Compliqué voire impossible de déduire la puissance de PAC nécessaire à partir d'une consommation annuelle.
Dans le cas d'une chaudière fuel, la seule façon d'y parvenir est soit une vraie étude thermique, soit de l'alimenter non pas à partir de la cuve mais de pouvoir dériver ponctuellement sur un bidon extérieur dont vous connaissez la contenance.
le soir lorsqu'il n'y a plus d'apport solaire et d'activité humaine dans la maison, vous remplissez ce bidon, le matin vous relevez ce qui a été consommé, vous faites la conversion litres/ kWh.
Par rapport à la station météo la plus proche de votre localité, vous faites la moyenne des températures (la nuit les fluctuations sont nettement plus faible qu'en journée)
Vous faites ces relevés sur plusieurs jours à températures de nuit les plus fraiches possibles et d'autres à températures clémentes, vous mettez tout ça sur un graphe (nuage de points), vous allez voir ça dessine pratiquement une droite.
Ainsi vous connaîtrez la puissance maxi que la PAC doit pouvoir restituer par rapport à la température de base de votre localité.
Après, si cette température de base est extrêmement rare, prendre la décision du dimensionnement à 100% ou 80% plus appoint par résistances de la PAC ou poêle, cheminée ou autre.
Ce qui est certain, c'est que les installateurs qui font le dimentionnement au doigt mouillé, ont tendance à surdimentionner la puissance de la PAC, ainsi le client est contant quand aux températures internes, c'est bon pour son portefeuille, même si la PAC fait des cycles courts en inter-saison et fait viellir prématurément le compresseur.
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour votre réponse. Qu'est-ce que serait une vraie étude thermique et qui la fait ?
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Nievre
Attention avec la température de référence (Tref) , censé prendre -13°C dans mon cas (500m) mais en regardant données station Netatmo depuis 2013 aucun sens. Un pic à -8°C en 2018 mais en moyenne deux jours par an négatifs.

Inutile de surdimensionner pour rien et finalement pris 0°C pour la température de référence. Avant de me décider pour autoinstallation en remplacement de la PAC regardé à droite à gauche. IZI by EDF faisait des offres correctes pour un remplacement, téléphone à la conseillère, donne les infos et elle me revient en disant "je ne peux pas vous faire de quotation cela me sort une 24kWh avec votre Tref de -13°C", 24 kWh débile comme taille et tout à fait inutile.

Pour installation nouvelle PAC utilisée la formule trouvée sur internet :

Volume à chauffer * (Tintérieur - Tref) * coefficient de construction = kW PAC



L'ancienne PAC était une 16kWh (16.8 max) et ne chauffait pas le grenier, pour la nouvelle pris une 14kWh (14.5 max) et marche très bien (21°C intérieur) par cette hiver froid incluant le chauffage du grenier. Une 12kWh aurait probablement suffi.

Les coefficients de construction utilisés sont pour de l'ancien (150 ans, double vitrage).

L'écart de prix en fonction de la puissance dépend des marques et est plus un positionnement marketing du prix. L'écart peut aller de 100-150€ de 14 à 16 à 700 et plus. 

En général même bécane jusqu'à 10kWh et après de 12 à 16, seule la puissance du compresseur change et cela ne vaut pas grand chose un compresseur sorti d'usine.
Messages : Env. 200
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Isere
Je vous remercie pour votre réponse détaillée.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Mon expérience.

Avant tout tu dois baisser ta chaudière fioul à 50° max, tu dois avoir des radiateurs dimensionnés pour le fioul, donc voir si ca chauffe encore.

J'ai changé 2 radiateurs car j'avais un peu de mal a obtenir une température constante avec la PAC avec un retour d'eau à 51°




Etude PAC

Ma courbe avant changement radiateurs




Ma courbe de chauffe après changement radiateurs.
Meilleur lissage des températures.

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message Isere
Bonsoir. Merci encore une fois pour votre réponse très précise. J'ai déjà limité la température de la chaudière à 50°C pour valider le passage à une PAC. Vos chiffres de consommation semblent assez proche des miens. Pourriez-vous me dire la puissance de la PAC qui était considérée dans l'étude ? Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Je n'ai plus les données mais voir WPL18 Site Stiebel
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 500 message Reunion
cmmtl

Ce n'est pas si simple sur les doubles ventilos.  (À partir de 11kw)En effet certaines marques on tendance à brider des 16 en 14, 12, 11 etc.. mais dautres il y a de vrais différence (échangeur, compresseur) donc les groupes n'ont rien à voir.
Un groupe bridé aura la même précharge quelque que soit la version. Un groupe dédié verra la précharge varier
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Reunion
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci pour l'info.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Nievre
Intéressant l'étude de coût PAC, fuel, ...

Si on adapte au coût actuel, HP multiplié par 2.05, HC par 2.45 bien plus que le fuel.

Le prix du fuel peut revenir à la baisse dans le futur, l'électricité continuera à monter.

w36xb2w a écrit:Bonjour
Mon expérience.

Avant tout tu dois baisser ta chaudière fioul à 50° max, tu dois avoir des radiateurs dimensionnés pour le fioul, donc voir si ca chauffe encore.

J'ai changé 2 radiateurs car j'avais un peu de mal a obtenir une température constante avec la PAC avec un retour d'eau à 51°




Etude PAC

Ma courbe avant changement radiateurs




Ma courbe de chauffe après changement radiateurs.
Meilleur lissage des températures.

Messages : Env. 200
Dept : Nievre
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 900 message Loire Sur Rhone (69)
Bonjour

Votre calcul est juste . Mais il faut en garder sous le pied, que la machine soit encore capable d'accelerer à la température basse. Il faut prendre une marge de 30% , pour parer au vieillissement de la machine . 10,5 x 1,3 = 14 donc une 16 va bien.

par contre il faut verifier sur la mlachine que la puissance thermodynamique est de 16 kW à la température limite, -12°C .

De plus il faut connaitre votre temperature d'eau

A mon avis la machine que vous recherchez n'existe pas . Dans cette gamme de puissance toutes les machines ont des appoints electriques qui, en dessous 67°C vont laminer le rendement .

SUivez le conseil de l'ADEME : d'abord isoler ensuite revoir la chauffe . Avec 23000 kW.h, vous devez d'abord revoir votre isolation

Fabrice
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Loire Sur Rhone (69)
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis avant-hier à 06h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir