Gaines électrique sous dalle , quel impact pour l'isolation

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 139 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Bonjour,

Contexte :
  • Maison sur sous-sol total
  • Plancher bas du RDC : dalle sur hourdis béton
  • Chauffage : sol chauffant
Pour l'électricité des parties basses du RDC, j'ai prévu de tirer les gaines au sol.
Je n'ai pas de plan d'exécution de mon chantier, comme beaucoup de CCMI (c'est une plaie, mais c'est comme ça ...) et je découvre que c'est une mousse isolante qui est prévue (probablement de la mousse polyuréthane projetée) en lieu et place de la chape de ravoirage, soit.

L'épaisse de mousse prévue est 8cm.

En terme de gaines, il y'aura un peu de monde, alors mes questions / demandes :
  1. L'impact sur la bonne isolation de ce plancher est-il négligeable ou pas ?
  2. Dans tous les cas je suis preneur de bonnes pratiques pour minimiser l'impact sur l'isolation
Merci.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de fondations...

Allez dans la section devis fondations du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

1. variable selon la pose...
2. et paffff, forcément Laugh

pour quelques gaines, l'impact serait négligeable,
s'il y en a 1 écheveau, cela réduira d'autant l'épaisseur projetée à cet endroit donc moins top pour l'iso...

dans l'idéal, il sera bien que ces gaines soient posées biiiiieeeen les 1 à coté des autres...  comme si elles devaient tenir uniquement dans la chape de ravoirage Smile

(pour chipoter : espacées d'un chouia pour que la mousse les enrobe, mais c'est vraiment pour chipoter, ce n'est pas moi qui pose)

ps : à maintenir avec un feuillard et des vis à frapper
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
Bonjour,

Suivant DTU 65.14, il est strictement interdit de rogner l'isolant pour des passages de gaines :



DTU 65.14 :
Annexe B
(informative)
Conception de l'ouvrage en planchers chauffants
sur sous-couche isolante de type A




De ce que je comprends, vos gaines éléctrique sont les flèches bleues 
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Bonjour,

Ghis_44 a écrit:

Suivant DTU 65.14, il est strictement interdit de rogner l'isolant pour des passages de gaines ...
....


certainement la raison de la mousse PU projetée au lieu de panneaux PU rigides
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 80000
De : 3 X Cote D'or = 63 !
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 200 message Cordemais (44)
***** a écrit:Bonjour,

Ghis_44 a écrit:

Suivant DTU 65.14, il est strictement interdit de rogner l'isolant pour des passages de gaines ...
....


certainement la raison de la mousse PU projetée au lieu de panneaux PU rigides


Effectivement ! Il faut quand même faire attention à l'épaisseur finale d'isolant car s'il est prévu 8cm au contrat et donc à l'étude thermique :
- si c'est 8cm + 2cm supplémentaires quand il n'y a pas de gaine, ok,
-si c'est 8cm -2 cm là où passent les gaines, c'est dommage...
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 200
De : Cordemais (44)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 900 message Yvelines
Ghis_44 a écrit:
***** a écrit:Bonjour,

Ghis_44 a écrit:

Suivant DTU 65.14, il est strictement interdit de rogner l'isolant pour des passages de gaines ...
....


certainement la raison de la mousse PU projetée au lieu de panneaux PU rigides


Effectivement ! Il faut quand même faire attention à l'épaisseur finale d'isolant car s'il est prévu 8cm au contrat et donc à l'étude thermique :
- si c'est 8cm + 2cm supplémentaires quand il n'y a pas de gaine, ok,
-si c'est 8cm -2 cm là où passent les gaines, c'est dommage...


Bonjour,

Malheureusement, ça va être 8cm -2cm aux endroits où passent les gaines.
En faisant comme Elisa m'a conseillé et en ne faisant courir au sol que les câbles vraiment nécessaire, je devrais pouvoir limiter l'impact.

Autre chose, à terme (je ne sais pas quand) le sous-sol sera aménagé et chauffé, tout ça minimisera l'impact, je crois. 
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 900
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis avant-hier à 15h14
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir