Bonjour,

Je m'arrache les cheveux sur le câblage d'un interrupteur voyant témoin (qui est donc allumé quand la lumière est allumée).
Je précise que l'interrupteur est bien un voyant témoin car je l'ai récupéré 2 jours avant sur un câblage qui fonctionnait correctement en voyant témoin. 


Mon souci est que j'ai beau mettre le neutre de la lampe et de l'alim  sur la borne neutre de l'interrupteur il reste désespérément allumé quand la lumière est éteinte et éteint quand la lumière est allumée. Alors que je souhaite l'inverse.

Je suis donc monté dans les combles avec ma douille et mon inter pour faire en direct et j'ai le même souci. Je me dis que je fais mal quelque chose et je viens demander votre aide

Les photos seront j'espère parlantes.

La phase va de l'alimentation à l'interrupteur (marron).
Le gris est le retour lampe et le bleu le neutre (qui fait le lien entre interrupteur, lampe et alimentation).

Merci pour votre aide je deviens fou... ^^
Câblage et voyant interrupteur allumé :


Vue de l'interrupteur 


Lampe allumée et voyant éteint :
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour vos travaux électriques ?

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quelle est la référence du voyant ?
Si 067685 il faut mettre la phase sur 1 ou 2 et le retour lampe sur L
Si 067688 il faut mettre la phase sur L et le retour lampe sur 2 (de mémoire sinon sur 1)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour Carminas,
et merci pour la réponse.

C'est bien du 067688. J'ai testé en mettant le retour lampe sur le 2 (je pensais que ce n'était que pour les va et viens donc je n'ai même pas essayé) et... ça marche.

Des choses simples parfois....
Merci beaucoup !
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le jeudi 18 juillet 2024 à 21h46
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir