Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix Disjoncteur Résolu

Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 164 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour,

Je dois faire une installation, voilà ce qui est indiqué :
"Raccorder le moteur R2E au secteur (câble d’alimentation non fourni) avec une protection dédiée de type disjoncteur différentiel 30 mA - 3 A"
Dois-je prendre un disjoncteur 2A ou 10A ?
Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonsoir,
Personne pour me conseiller le bon choix ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR,pas besoin de disjoncteur puisque le disj-diff fait le travail.Ce n'est pas un simple inter-diff.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonsoir,
Il est indiqué qu'il faut mettre un câblage en 1.5mm²
Il faut donc bien que cela sous la protection d'un disjoncteur 2A ou 10A ?
Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Le disj diff est dans le tableau ou sur la machine?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Si je me réfère à l'image de mon 1er message, le disjoncteur est dans le tableau
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Donc pas besoin d'un autre disjoncteur.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Sur le schéma il demande de mettre au tableau un disjoncteur 3Ka 3A....
Il me semble que 3A cela n'existe pas
Donc ma question est de savoir si je mets un 2A ou 10A dans mon tableau
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour
Votre réponse ne m'aide pas beaucoup GOUPIL 01
un autre membre peut il m'apporter son aide
Cordialement
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Merci à @CARMINAS de bien vouloir m'aider s'il voit mon message sur le forum
Cordialement Carminas
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Désolé, je n'y connais rien sur les disjoncteurs pour moteur
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Merci Carminas d'avoir pris le temps de me répondre
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Il vous faut un interrupteur différentiel 30mA ainsi qu'un disjoncteur qui protégera la ligne par exemple 10A.
Si vous désirez 3A il faudra vous orienter vers un disjoncteur industriel qui protégera la ligne et le moteur, ces derniers sont réglables en fonction de l'intensité par exemple chez schneider GV2ME08TQ 2.5 à 4A
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour
Le différentiel c'est ok
Je suis en HAGER et à priori pas de co3A
Donc je vais partir sur un 10A comme vous me le conseillez
Merci
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,

il est indiqué 0,5A dans le tableau des caractéristiques du moteur, un disjoncteur 2A convient parfaitement
cdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bon alors un 2A
Merci phil-decuivre
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Je n'aurais pas été aussi catégorique sur le 2A, l'intensité est bien de 0.5A mais quid du courant d'appel. Le constructeur donne une protection de 3A je pense qu'il intègre ce courant d'appel.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Un 2A courbe D alors ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour
Je suis en HAGER et à priori il n'y que cela pour le tertiaire et pas le résidentiel
https://hager.com/fr/catalogue/produits/ngt703-disj1pn-6-10ka-d-3a-1m
Qu'en pensez vous ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Ca me semble très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Eure Et Loir
Bonjour Carminas
Par contre c'est un Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe D - 3A 1 module
Il préconise un 3kA, est ce un problème ?
Messages : Env. 100
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non pas un problème

6-10kA c'est encore mieux
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le jeudi 14 novembre 2024 à 03h10
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir