Bonjour,

J'ai fait poser au mois de septembre 2022 4 unités Daikin Perfera, une dans le salon et 3 dans les chambres.

J'ai depuis le premier jour sur les 4 unités un bruit de moteur pour le volet vertical et pire encore pour les volets horizontaux.

Je voudrais savoir ce que vous pensiez de ces bruits, ça le fait tout du long que c'est en fonction pour le brassage d'air, donc autant dire que dans la chambre au bout d'un moment ce bruit de moteur ça a du mal à passer.

Au boulot on a une clim Daikin plus entrée de gamme, et elle ne fait pas de bruit ou alors très peu perceptible, sans parler d'une LG qui a 19 ans et même en tendant l'oreille je ne suis pas capable de l'entendre.

Donc au final je désactive les deux types de brassages car la nuit c'est pas possible.

Un collègue a fait poser une Daikin Perfera aussi et il a désactivé le brassage d'air pour les mêmes raisons.

Il faut bien monter le son et être dans un endroit calme pour vraiment se rendre compte du bruit.

Merci.

Voici deux vidéos :

https://youtu.be/T-VQzWHJomM
https://youtu.be/114r6hUSYIM
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Dani031 a écrit:Au boulot on a une clim Daikin plus entrée de gamme, et elle ne fait pas de bruit ou alors très peu perceptible, sans parler d'une LG qui a 19 ans et même en tendant l'oreille je ne suis pas capable de l'entendre.
Je pense que l'on ne peut comparer le bruit d'1 clim au boulot, durant les heures de travail, avec 1 clim installée dans une chambre, et en soirée lorsqu'il y a aucun bruit...

Perso, je n'ai pas voulu installer de clim dans les chambres.
J'en ai 1 grosse dans le couloir qui diffuse dans les chambres quand c'est nécessaire...
Lorsque je regarde la télé le soir, sans bruits, j'entends à peu près le même bruit sur ma clim du salon.
Donc pas spécialement choqué de ton constat
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Nord
Bonjour,

J'ai le même problème avec 3 split Daikin Perfera récemment installés, je confirme que dans une chambre ce n'est pas possible de laisser le brassage en service.
Alors est-ce un soucis sur certaine série ou alors tout les splits Perfera sont
concernés...

Jonathan
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Haute Garonne
Jonathan59400 a écrit:Bonjour,

J'ai le même problème avec 3 split Daikin Perfera récemment installés, je confirme que dans une chambre ce n'est pas possible de laisser le brassage en service.
Alors est-ce un soucis sur certaine série ou alors tout les splits Perfera sont
concernés...

Jonathan


Bonjour,

Difficile à dire.

Une série ou la gamme Perfera.

J'ai contacté mon installateur qui lorsque je lui ai dit que ça le faisait sur les 4 est parti du constat que c'était normal.

Daikin ils s'en foutent car ils disent qu'il faut voir avec l'installateur.

Donc au final j'ai désactivé tous les brassages.

Très déçu, j'aurais du partir sur du Mitsubishi ou même la série Daikin Stylish qui a l'air bien.

Un ami qui a une Mitsubishi est strictement incapable d'entendre le moindre bruit le soir.

Et je répète qu'au boulot même en collant l'oreille sur la ventilation Daikin entrée de gamme ou la LG qui a 20 ans aucun bruit.

C'est véritablement très décevant, et encore plus que l'installateur ne prenne pas ce problème au sérieux car aucune nouvelle de sa part depuis des mois et pourtant il est très bien noté sur les avis Google, comme quoi.
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 10 message Nord
Dani031 a écrit:
Jonathan59400 a écrit:Bonjour,

J'ai le même problème avec 3 split Daikin Perfera récemment installés, je confirme que dans une chambre ce n'est pas possible de laisser le brassage en service.
Alors est-ce un soucis sur certaine série ou alors tout les splits Perfera sont
concernés...

Jonathan


Bonjour,

Difficile à dire.

Une série ou la gamme Perfera.

J'ai contacté mon installateur qui lorsque je lui ai dit que ça le faisait sur les 4 est parti du constat que c'était normal.

Daikin ils s'en foutent car ils disent qu'il faut voir avec l'installateur.

Donc au final j'ai désactivé tous les brassages.

Très déçu, j'aurais du partir sur du Mitsubishi ou même la série Daikin Stylish qui a l'air bien.

Un ami qui a une Mitsubishi est strictement incapable d'entendre le moindre bruit le soir.

Et je répète qu'au boulot même en collant l'oreille sur la ventilation Daikin entrée de gamme ou la LG qui a 20 ans aucun bruit.

C'est véritablement très décevant, et encore plus que l'installateur ne prenne pas ce problème au sérieux car aucune nouvelle de sa part depuis des mois et pourtant il est très bien noté sur les avis Google, comme quoi.

Je n'ai pas essayé de voir avec l'installateur, je sais déjà la réponse qu'il va m'apporter étant donné que les 3 splits font le même bruit.
Je suis tenté de faire un test en essayant de remplacer dans un 1er temps le moteur de volet par une autre marque, il semble que ces moteurs ayant pour référence 20BYJ46 sont fabriqués par différentes constructeurs.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Haute Garonne
Jonathan59400 a écrit:
Dani031 a écrit:
Jonathan59400 a écrit:Bonjour,

J'ai le même problème avec 3 split Daikin Perfera récemment installés, je confirme que dans une chambre ce n'est pas possible de laisser le brassage en service.
Alors est-ce un soucis sur certaine série ou alors tout les splits Perfera sont
concernés...

Jonathan


Bonjour,

Difficile à dire.

Une série ou la gamme Perfera.

J'ai contacté mon installateur qui lorsque je lui ai dit que ça le faisait sur les 4 est parti du constat que c'était normal.

Daikin ils s'en foutent car ils disent qu'il faut voir avec l'installateur.

Donc au final j'ai désactivé tous les brassages.

Très déçu, j'aurais du partir sur du Mitsubishi ou même la série Daikin Stylish qui a l'air bien.

Un ami qui a une Mitsubishi est strictement incapable d'entendre le moindre bruit le soir.

Et je répète qu'au boulot même en collant l'oreille sur la ventilation Daikin entrée de gamme ou la LG qui a 20 ans aucun bruit.

C'est véritablement très décevant, et encore plus que l'installateur ne prenne pas ce problème au sérieux car aucune nouvelle de sa part depuis des mois et pourtant il est très bien noté sur les avis Google, comme quoi.

Je n'ai pas essayé de voir avec l'installateur, je sais déjà la réponse qu'il va m'apporter étant donné que les 3 splits font le même bruit.
Je suis tenté de faire un test en essayant de remplacer dans un 1er temps le moteur de volet par une autre marque, il semble que ces moteurs ayant pour référence 20BYJ46 sont fabriqués par différentes constructeurs.


Ce serait super si tu pouvais me tenir au courant
Messages : Env. 200
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 9 ans
 
Env. 60 message Isere
Bonjour,

Je rencontre le même problème sur mes splits Perfera.
J'ai aussi désactivé les volets pour éviter ce désagréments.
Avez vous pu essayer le changement de moteur que vous entrepreniez ?

Merci pour votre retour.
Messages : Env. 60
Dept : Isere
Ancienneté : + de 9 ans
 
Nouveau membre Env. 10 message Herault
gnous a écrit:Bonjour,

Je rencontre le même problème sur mes splits Perfera.
J'ai aussi désactivé les volets pour éviter ce désagréments.
Avez vous pu essayer le changement de moteur que vous entrepreniez ?

Merci pour votre retour.

Bonjour,
 
J'ai au total 6 splits PERFERA installés il y a seulement 1 mois. J'ai constaté assez rapidement
l'impossibilité de régler l'orientation des petits volets d'orientation du flux vertical pour éviter
par exemple que le flux d'air aille buter dans un mur proche pour les appareils installés près
d'un coin de mur. En ce qui me concerne j'ai aussi constaté sur tous mes appareils le bruit insupportable
que fait le moteur électrique du balayage horizontal donc nous arrêtions les appareils dans les chambres.
Impossible de bloquer ce balayage en suivant les consignes du catalogue. Après grosse prise de tête
et commencement de tension avec mon fournisseur et installateur la solution en ce qui me concerne vient
d'être trouvée par un technicien. Il ne faut pas que le sensor ou détecteur de présence soit mis en service
surtout si vous vous tenez face à la machine . Vous faites votre réglage d'orientation des volets si vous souhaitez les bloquer définitivement par exemple vers le principal de la pièce et vous retrouverez votre réglage.
au prochain redémarrage de l'appareil.

Et voilà
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : moins de 7j
En cache depuis le dimanche 08 décembre 2024 à 20h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir