Cycles court cycles long sur hitachi yutaki s 2022

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 146 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 60 message Cotes D'armor
BONJOUR 
j ai depuis le moi d octobre une yutaki S 16 kw inverter qui alimente uniquement  des radiateurs fonte.
Maison 1975 donc mur peu isolé. 
Mon installateur n arrive pas à  répondre à  mes questions.
Je suis actuellement  en régulation  par point avec un delta t demande chaud off 1 degrés. 
Ma pac regule suivant cette courbe .
Mon thermostat  est réglé  à 19.5 et ma température  de piece est  souvent au dessus.
Cependant  elle se situe entre  la température  de consigne et la demande off qui est 1 degré au dessus.

J aurais aimé  savoir si les temps de cycle voir photo sont correct quand on arrive à la demande off.
Faut il  attendre la demande off ou reguler suivant la courbe ?
Dernière question  à quoi sert le reglage
Temps min de fonctionnement  et temps min arrêt  car quand je change le temps je ne vois pas de changements 

Beaucoup de questions qui j espère cobtiendront un debut de réponse. 
merci à tous de me lire .







Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

5 min d'arrêt, 5 min de fonctionnement, c'est pas le top et qui sont aussi les valeurs minis définies dans la config.

Les valeurs minis sont là pour protéger la PAC mais ça reste globalement des cycles trop court, mais ce relevé est à pondérer car l'après-midi en ce moment, il fait très doux.

J'ai l'impression qu'elle oscille sur un delta t de 1°C sur la loi d'eau. J'ai connu ce problème avec ma PAC Atlantic et c'est bien trop peu pour faire des cycles raisonnables avec des radiateurs.

Vous avez un ballon tampon ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour j ai un ballon tampon 25 litres.
La configuration min arret sur la photo correspond quand on n est plus en demande.
Sur la photo historique on était tout le temps en demande donc la pac s arrête car sans doute eau de consigne est atteinte trop rapidement malgré l inverter.

Au début j ai laissé faire monsieur Hitachi et mon artisan.
Resultat il m avait enlevé le delta t demande chaud off qui est sur 1 deg

Maintenant la pac s arrête complètement quand j ai thermostat +1 deg .

A priori il ne faut pas tourner sur ce principe car c est un fonctionnement tout ou rien .

En ce moment je règle la loi d eau pour que je ne dépasse plus la consigne +1 deg.

Seulement j'ai des cycles court donc la je ne sais pas quoi faire.

Sur mes 9 chauffages fonte j ai 6 thermostatique pour l étage ceux du bas sont ouvert à fond.
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
L'inverter démarre en gros à 30% de sa capacité maximale calorifique (4.8 KW) donc en ayant un besoin faible, vous vous retrouvez en fonctionnement en tout ou rien.

Baisser la loi d'eau ne fait qu'accroitre le phénomène, le rendement étant meilleur.

Il faut regarder dans la notice s'il est possible de modifier le delta de la température de l'eau, pas celui de la consigne d'ambiance.

Que la PAC s'arrête totalement au delà de 1°C par rapport à la consigne ambiance est normale mais la température de l'eau oscille aussi autour de sa consigne et c'est là que c'est plus embêtant.

Passer par exemple à 4°C sur le delta eau va permettre de faire des cycles plus long, et arrêts de fait plus long également.

Je suis passé en gros à votre fonctionnement malgré un BT externe de 50L + 20L dans la PAC, à, entre 1 à 2 cycles par heure en jouant que sur ce paramètre.

D'autres augmentent la taille du ballon tampon pour accumuler + de calories.

Mais j'ai une Atlantic, donc à vérifier si cela est bien possible sur votre PAC.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 60 message Cotes D'armor
Bonjour Minasu.
La pac se met en thermo off unité extérieur se coupe.quand il y a un décalage de 5 deg entre la température d eau en entrée et la sortie.

Il y a une chose que je ne comprends comment la pac augmente ça température d eau si ma loi d eau est réglé pour une température ambiante de 20 deg.

Normalement en inverter on ne doit pas dépasser la température de consigne +1 deg dans mon cas.

Je n ai pas tout compris.

Le détail de température nxai oasis réglable je insécurité qu il faut allez plus en profondeur pour y avoir accès ce que je ne ferais oas.


Merci de votre compréhension.
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 60 message Cotes D'armor
Lol dernière phrase
Il faut comprendre
Delta température non réglable vis à vis de ma commande.
Messages : Env. 60
Dept : Cotes D'armor
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Gerald philippe a écrit:Bonjour Minasu.
La pac se met en thermo off  unité  extérieur  se coupe.quand il y a un décalage  de 5 deg entre la température  d eau en entrée et la sortie.

Citation: Il y a une chose que je ne comprends comment la pac augmente  ça température  d eau si ma loi d eau est réglé  pour une température  ambiante  de 20 deg.



Normalement en inverter on ne doit pas dépasser la température  de consigne +1 deg dans mon cas.

Je n ai pas tout compris.

Le détail de température  nxai oasis réglable  je insécurité qu il faut allez plus en profondeur pour y avoir accès ce que je ne ferais oas.


Merci de votre compréhension.

En effet, cela ne semble pas modifiable depuis les paramètres, donc vous ne pourrez pas jouer sur ce paramètre.

Citation: Il y a une chose que je ne comprends comment la pac augmente  ça température  d eau si ma loi d eau est réglé  pour une température  ambiante  de 20 deg.

La température de l’eau fournie par l’unité YUTAKI aux circuits s’établit via la Régulation (OTC)

Ce contrôle établit la température de l'eau en fonction de la température extérieure. Plus la température extérieure est élevée, plus la demande du bâtiment est faible et, par conséquent, plus la température de l’eau fournie baisse. À l’inverse, plus la température extérieure est basse, plus la demande thermique du bâtiment est forte et, par conséquent, plus la température de l'eau fournie augmente.

Le contrôle de compensation de la température de la zone permet de modifier la température de l'eau établie par le contrôle de régulation en fonction de la température de consigne et la température réelle de la zone.

Facteurs de compensation maximal chaleur + et - :
Différence maximale entre la température de la zone et la température de consigne. Lorsque la différence entre la température de la zone et la température de consigne est supérieure à cette valeur, l’unité YUTAKI considère cette valeur comme étant la valeur maximale.

En résumé, la sonde d'ambiance corrige, car la sonde extérieure seule ne permet pas de tenir compte par exemple de l'apport solaire.

Citation: Normalement en inverter on ne doit pas dépasser la température  de consigne +1 deg dans mon cas.

Le besoin est de 100% que par grand froid, ce qui est loin d'être le cas sur toute la période hivernale. Un compresseur Inverter permet donc de moduler sa puissance afin de produire par exemple 50% de sa capacité maximale si c'est suffisant pour chauffer l'habitat. Il n'y a donc pas de relation avec le delta de la consigne d'ambiance normalement, même si dans les faits ça peut induire des effets de bords (une montée trop rapide de la puissance du compresseur par exemple).

Citation: Le détail de température  nxai oasis réglable  je insécurité qu il faut allez plus en profondeur pour y avoir accès ce que je ne ferais oas.

Sans la doc complète de la régul, c'est très cavalier en effet de modifier des paramètres non documenté. J'ai la chance d'avoir la doc de tous les paramètres (enfin une grande partie) de la régul de ma PAC. Donc même si ce n'est pas documenté par le fabricant de la PAC, j'ai pu quand même modifier ce paramètre.

Là visiblement, vous ne pouvez rien faire contre les cycles et il vaut mieux voir dans les prochains jours ce que cela donne puisqu'il fera plus froid aussi. Sur une début/fin de saison, des cycles courts, c'est moins grave même si le mieux est de pouvoir les éviter.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le vendredi 26 juillet 2024 à 17h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir