Bonjour,

Je rénove le tableau de ma maison.
Le DB triphasé est au sous sol avec accès extérieur avec le logement.
Je dois donc faire un tableau divisionnaire triphasé.
Mon souci est dans le choix des composants. J'ai déjà les disjoncteurs (406774 par exemple) et souhaiterais les conserver.
Pour la liaison entre l’interrupteur sectionneur tétra 406480 et les différentiels ai je le droit le le faire avec de simples fils? Il y a bien des peignes verticaux tétra mais le coût est prohibitif et plus compliquer à trouver. Est-ce  obligatoire ? Existe t'il d'autres solutions,
la liaison entre l'inter différentiel  411611 et les disjoncteurs se fait elle bien avec les peignes 404926?
En pièce jointe la photo de mon tableau "Drivia" la goulotte et les différents module. Est ce que tout est bien compatible?
Avez-vous des remarques
Merci par avance et bonne journée.
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Pour la liaison entre l’interrupteur sectionneur tétra 406480 et les différentiels ai je le droit le le faire avec de simples fils?

Aucun soucis, prendre du 10²
Pour la liaison du neutre entre l'inter-sectionneur et le bornier prendre du 10² si DB 10/30A et du 16² si DB 30/60A (sauf si c'est bien un tableau divisionnaire)


Citation: Il y a bien des peignes verticaux tétra mais le coût est prohibitif et plus compliquer à trouver. Est-ce  obligatoire ?

Aucune obligation de mettre un peigne vertical


Citation: la liaison entre l'inter différentiel  411611 et les disjoncteurs se fait elle bien avec les peignes 404926?

Oui


Citation: En pièce jointe la photo de mon tableau "Drivia" la goulotte et les différents module. Est ce que tout est bien compatible?

Oui


Citation: Avez-vous des remarques ?

Peut-être prendre un tableau 4 rangée, pour caser l'interrupteur sectionneur et éventuellement un jour d'éventuels circuits tri (borne de recharge de véhicule électrique, plaques, chauffe-eau, PAC... par exemple)

J'ai l'impression que c'est un tableau principal et pas un tableau divisionnaire.
Si c'est bien le cas, il faut adapter le dimensionnement au type de DB :
- si c'est un 10/30A : OK
- si c'est un 30/60A : vos composants en 40A doivent être remplacés par des 63A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ain
Un grand merci pour votre rapide retour
C'est une maison des années 50 avec fil en alu et isolation en tissu et tabatières en porcelaine dans l'habitation donc j'ai tout refait par contre le sous sol est plus récent avec un un tableau pour le chauffage en appoint et le chauffe eau et raboteuse du beau pére.
Vous avez raison c'est plus un tableau principal que divisionnaire.
Pour le moment c'est un 15 A 9kwA peut être un peu juste faut pas faire marcher le four et souder en même temps.Si je passe avec un contrat de 12 kwA avec mes Interrupteurs 40 A il me semble que Je suis toujours Bon.Et pour la voiture je peux rajouter sur le tableau du sous sol.
J'ai un peu de mal avec les puissances des contrats
Avec 18kwa en tri combien as t'on d'ampères par phases C'est une question pour mon atelier sur un autre compteur ou j'ai récemment acheter une forge à induction que je n'ai pas mis en service. Elle fonctionne en 400v tri avec 32 A. j'ai actuellement un contrat de 18 KWA. Un 24 KWa sera-t'il suffisant?
Merci par avance
Messages : Env. 10
Dept : Ain
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En tri :
10A : 6kVA
15A : 9kVA
20A : 12kVA
25A : 15kVA
30A : 18kVA
40A : 24kVA
50A : 30kVA
60A : 36kVA

Autrefois jusqu'à 18kVA ERDF mettait des DB 10/30A (c'est sans doute ce que vous avez, vous pouvez vérifier). Donc dimensionnement pour 30A (votre proposition de tableau est correcte tant que vous ne dépassez pas 18kVA).

Désormais avec le Linky ENEDIS ne met plus que 30/60A réglés sur 60A (le réglage de la puissance d'abonnement se faisant sur le Linky), donc dimensionnement pour 60A.
Si vous envisagez un abonnement 24kVA, ils changerons votre DB par un 30/60A, donc dimensionnement pour 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 07 décembre 2024 à 23h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir