Obturateur métallique, danger? Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Isere
Bonjour,
J'ai récemment emménagé dans un appartement dans lequel l'électricité est pour le moins douteuse.
Ce dernier a été rénové, mais le travail a été fait à moitié pour l'électricité (par ex, la terre n'arrive pas sur toutes les prises...-sauf heureusement, ds cuisine et SDB- j'ai même rencontré des câbles de terre non raccordés derrière certaines prises).

Dans une chambre j'ai une plaque en métal (voir photos) qui cache les fils et raccords électriques. 
En mesurant la tension entre la plaque et une prise de terre (valide), celle sur la prise adjacente n'étant pas raccordée... Le multimêtre m'indique 5V.
Je suis assez surpris par cette valeur... Je m'attendais soit à 0V soit 220V si défaut d'isolation.

Quelqu'un saurait-il ce que signifie cette tension et si cela représente un danger (la tension est tres faible mais cela signifie-t-il qu'il y a un défaut a corriger) ?

Merci.


Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour
Ce n'est pas surprenant de trouver un potentiel sur une plaque métallique située à proximité de fils sous tension.
-il se peut que vous ayez un appareil de mesure ayant une très forte impédance , dans ce cas vous mesurez n'importe quoi
-un condensateur est constitué de deux armatures conductrices séparées par un isolant. Or l'âme d'un fil sous tension peut être assimilé à une armature , et la plaque peut être assimilée à l'autre armature. Avec votre appareil vous mesurez le potentiel entre cette deuxième armature et la terre , tout simplement. Vous pouvez donc trouver n'importe quoi entre 0V et 230V
-le danger , très peu , tant que l'âme d'un fil ne touche pas directement la plaque , et c'est pour cela que toutes les parties métalliques situées à proximité immédiates de conducteurs sous tensions , doivent être mises à la terre. Cette liaison à la terre à pour but de vous protéger en cas de contact direct avec un conducteur et aussi pour supprimer les éventuelles sensations désagréables.
-il serait donc très bien que cette plaque soit en matière isolante
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Isere
Merci de votre réponse.
Donc idéalement je la remplace par un obturateur plastique.
Sinon si j'arrive à tirer une terre jusqu'ici je peux la mettre sur la terre, si j'ai bien compris.
Messages : Env. 10
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 2000 message Loire
Exact
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le lundi 09 décembre 2024 à 10h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir