Conseils pour création tableau divisionnaire

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 80 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Aude
Bonjour,
je souhaite créer un tableau divisionnaire dans mon garage pour l'isoler de la maison . Actuellement il est alimenté via les circuits des chambres pour 2 prises et un point lumineux .
Mon projet me permettrait d'ajouter 5 à 6 prises , 4 éclairages ,une vmc et porte de garage électrique .
Mon installation est un disjoncteur 500mA / A  avec le compteur linky  puis environ 19 m  de câble jusqu'au tableau principal à l'étage via un deuxième disjoncteur 500mA / A .
J'envisage de mettre un disjoncteur de 16 ou 20 A au départ du tableau principal puis 15 m de câble en 3X6mm² qui passera par le vide sanitaire pour arrivé sur le tableau divisionnaire prééquipé d'un disjoncteur différentiel 40A 30mA puis de disjoncteurs 16A ( prises ) 10A (éclairage) 2A (VMC)  10A (porte).
Est-ce que le 3x6mm² sera suffisant compte tenu de la distance  ?
Disjoncteur 16 ou 20 A au départ du tableau principal  ?
Cordialement 
Pierre
Messages : Env. 10
Dept : Aude
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

L'usage est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2% depuis le disjoncteur EDF

Dans les 19m de 16² de la 1ère liaison, on a une chute de tension maxi de 1,4% pour 60A

Dans les 15m de 6² de la èmeère liaison, on a une chute de tension maxi de 1% pour 20A

Soit une chute de tension cumulée de 2,4%, tout à fait acceptable sachant que vous n'atteindrez jamais ces conditions aux limites

En résumé 3G6² protégé par un disj 20A conviendra très bien

Attention toutefois si vous envisagiez un jour une recharge de véhicule électrique.
Auquel cas je vous conseille plutôt de passer un 10²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 04h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir